Подключаюсь к сигналу через с2000м по rs232 на 115200.
При настройке сигнал-10 из uprog реле 3(сирена) и 4(лампа) не сохраняется выбор программы управления , тоесть в настройках то сохраняетя но до прибора не долетает , например при выборе 1 программы для реле 4(лампа) таблички выход не светятся , причем режимы контроля сохраняются корректно.
Если же управлять реле с пульта с2000м то все нормально , 1 программа , ура таблички выход светятся.
Теперь перейдем к реле 3(сирена) , с uprog все так же не реагирует , а при настройке с пульта почему то отвергает программу 12(сирена) , пишет что неверная комманда.
На выходе реле 3(сирена) подключен блок речевого оповещения Рокот4 и никак не дружится.
Если продклчить напрямую без резисторов то индикатор линия управления на рокоте постоянно горит ошибкой , если же добавить резисторы на + и в параллель как указано в мануале на рокот , то индикатор линия управления тухнет , но рокот ловит вечное состояние пожар и начинает горланить.
Подскажите как их подружить. Если копать в pprog то можно пожалуйста пару примеров.
Проверьте ( впрочем как у Вас сделано) Централизованно или локально и по привязке или сценарию ?
Если по сценарию -то не забудьте правильно указать исходное состояние реле.
Но в самом же деле ...Всё же очень просто
, например при выборе 1 программы для реле 4(лампа) таблички выход не светятся , причем режимы контроля сохраняются корректно.
Ещё бы они светились. Даваните на ИПР- засветятся
На выходе реле 3(сирена) подключен блок речевого оповещения Рокот4 и никак не дружится.
Для этого используйте "сухой контакт"
Такое ощущение ,что у Вас "полная каша".