Кто подскажет, как организовать открытие дверей, если пожарка на одном пульте С2000М, а скуд на другом пульте. Скуд построен на С2000-2. 3 года 6 месяцев назад Александр Сергеевич 22Так то да,но вот только в скуд может не оказаться свободных ШС которые можно сделать ТШС,а тем более программируемым ТШС. Ведь как правило там только с2000-2.....
– Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 6 месяцев назад Поэтому скорее всего придется рассмотреть такой вариант: использовать связку реле(на ПС,которая включится от любого пожара)- ШС. Но этот ШС придется делать охранным, который при сработке откроет доступ. Ну соответственно ШС в раздел. Этот раздел обозвать типа "пожар от ПС". Ну и сценарий с привязкой к этому разделу. Ну получите тревогу в доступе,да и бог с ней
– Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 6 месяцев назад Не,ну конечно можно заморочится и добавить в доступ туже с2000-4 специально чтобы сделать программируемый ТШС. Ну тут кто на что горазд,и у кого какой бюджет
– Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 6 месяцев назад Так то да,но вот только в скуд может не оказаться свободных ШС которые можно сделать ТШС Значит, свободные ШС надо купить и поставить. у кого какой бюджет мерседес купил, а бензин не купил. – Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Тремасов Константин Александрович 3 года 6 месяцев назад
#ссылка