Использую Proxy-5MSB для взятия на охрану и снятия с охраны шлейфов КДЛ, к которому он подключён.
Всё уже год работает, но вот столкнулся со следующей ситуацией: в комнате КДЛ, его шлейфы на охране (его шлефы входят в разные разделы, а эти разделы входят в групповой раздел). Подношу карту к считывателю, а он не реагирует... ни как. Должен был выйти из сна, а потом снять комнату с охраны) Причём прошлым вечером он спокойно поставил комнату на охрану и до этого вроде прекрасно работал. Иду  к пульту С2000М и снимаю эту комнату с охраны кодом. Комната с охраны снимается и о чудо, считыватель оживает, ставит на охрану, снимает с охраны... и ладно бы один раз и забыли. Во вторник не снелась одна комната, в четверг две.... может кто встречал ?

3 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Приношу прощение, разобрался. Фонят замки. Неустойчивый считыватель :-)

3 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Использую Proxy-5MSB для взятия на охрану и снятия с охраны шлейфов КДЛ, к которому он подключён.

Подскажите как сделать что бы со считывателя можно было ставить и снимать охранные разделы?
Есть с2000М,С2000КДЛ к нему подключен proxy 5msg.Созданы разделы которые входят в группу разделов ОС,создан уровень доступа,считанны ключи.Выведено все на орион.Подношу карту в событиях только "индификатор хозоргана"и далее ни чего,считыватьль издает сигнал раз в секунду где то секунд 30 ,40.
 

2 года 8 месяцев назад

avatar
Управлять разделами, в этой ситуации можно тремя способоми:
1. Локально, разрешённые ключи прописаны в память КДЛ и им даны права на управления шлейфами КДЛ. Если шлейфы прописаны в С2000М, управляются и там. (так реализовано у меня)
2. Удалённо. В КДЛ, ключей нет, в С2000М, данному КДЛ даны права управления, к считывателю прикладывается ключ прописанный в С2000М со своими правами... пошло управление.
3. Совмещаем всё это посредством сенсорной кнопки 5MSG. В обычном режиме работаем как пункт 1. Нажали на сенсорную кнопку, работаем как в пункте 2.

Самый гибкий 1 Вариант. У меня куча комнат, в каждом свой КДЛ. Пользователь ключом снимает и ставит на охрану шлейфы КДЛ, одновременно это раздел (комната) для С2000М , одновременно КДЛ управляет через СП2 замком. Снято с охраны - замок открылся, Взято на охрану - замок закрылся.
Минусы: Наличие локальных пользователей и как следствие прописывание их в каждом КДЛ. Потерял он ключ... и понеслась по всем КДЛ волна.
Но вдруг, когда-либо, в С2000М возникнет возможность связывать пользователя и считыватель от любого блока в сети, и этой паре выдавать права. Вот лафа настанет.

Владимир Коршак 2 года 8 месяцев назад

И чем вариант 1 лучше? Я вижу только одно приемущество локального управлени и то на ПКУ версии 2.08 и ниже, можно ставить в охрану с одного касания, на ПКУ версии 3.хх и выше уже не актуально. Ну и в случае потери связи с пультом останется автономная охрана.
У меня куча комнат, в каждом свой КДЛ. Пользователь ключом снимает и ставит на охрану шлейфы КДЛ, одновременно это раздел (комната) для С2000М , одновременно КДЛ управляет через СП2 замком. Снято с охраны - замок открылся, Взято на охрану - замок закрылся.

При условии что у пользователя только один раздел (группа разделов для одновременного управления) в правах управления, описаный алгоритм легко реализуется и на С2000М. Причём если завтра пользователь переедет в другой кабинет, то достаточно будет ему поменять права на другой раздел. И сделать это можно даже без использования компьютера. А ещё при таком раскладе пользователь не ограничен зонами только одного прибора, к примеру 

Зыкин Антон Николаевич 2 года 8 месяцев назад

ситуация такая:
Работнкики имеют доступ к одной комнате.
Руководитель имеет доступ ко многим комнатам.
Убощицы имеют доступ ко многим комнатам.
Шеф имеет доступ ко всем комнатам.
Как Вы видите реализацию этого вне пункта 1.

Владимир Коршак 2 года 8 месяцев назад

Есди у вас скажем десять помещений с самостоятельными приборами и к каждому подключен считыватель для локальных ключей, то можно сделать так:
1. Создаёте для каждого помещения свой раздел
2. На вкладке уровни доступа создаёте по одному уровню для каждого помещения добавив в него один раздел
3. Создаёте отдельные уровни доступа для директора, руководителя и уборщицы добавив в них нужные разделы
предпочтительно задать стиль управления "Управлять сразу"
4. Добовляете ключи и привязываете к каждому соответсвующий уровень
5. На вкладке привязки управления каждому прибору со считывателем привязываете один раздел соответсвующий его помещению

Не смотря на то что у ключа директора, руководителя и уборщицы доступ ко всем разделам, управлять охраной они будут только тем разделом что разрешён на считывателе прибора. То есть поднеся брелок к считке 1, переключится охрана только на помещении 1. 

Зыкин Антон Николаевич 2 года 8 месяцев назад

Интересная версия... Фактически реализуется версия считыватель+пользователь это доступ.
Смущает пока одно (если я правильно понял алгаритм)
уровень доступа это набор разделов. Таких наборов столько, сколько есть различных пользователей, с разным набором доступных комнат. и доступ времменый кого-то к какомуто разделу (при отсутствии уже существующей конфигурации) это новый уровень. Довольно сложно администрировать, хотя решает вопрос хранения пользователей на всех кдл... буду думать...


 

Владимир Коршак 2 года 8 месяцев назад

Да, вы правильно поняли.

Зыкин Антон Николаевич 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2705 раз

ЗАДАН

3 года 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Proxy-5MSB
С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.