Добрый день всем=) Сталкнулся с следующей задачей-необходимо найти реле которое управлялось бы от 230в. Есть автомат на серверный шкаф, в шкафу есть ups. И когда срабатывает автомат (пропадает напряжение) необходимо выдать сигнал на Орион. 3 года 7 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Вообще, в принципе любое промежуточное реле. IEK, Kippribor, ABB и подобные.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 7 месяцев назад Дак промежуточные управляются от 12-24в переменного или постоянного, а задача управление от 230 и управлять сухим контактом
– Богданюк Дмитрий Владимирович 3 года 7 месяцев назад Если на 220 поставить реле контроля фаз и это реле завязать на какой либо ШС то ШС будет отписываться о проподании 220. Далее по нарушению хлопать реле системы. Не пойдет так?
– Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 7 месяцев назад Дак промежуточные управляются от 12-24в переменного или постоянного, а задача управление от 230 и управлять сухим контактом Улыбнуло. Надо же выбирать или указывать при заказе управляющее напряжение. http://kippribor.ru/Promezhutochnye-rele-Seriya-MR https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_promyshlennoy_avtomatizatsii/avtomatika_releynaya/rele_promezhutochnye_interfeysnye_i_tverdotelnye/rele_rek77_promezhutochnoe_10a/rele_promezhutochnoe_rek77_3_ly3_10a_220v_ac_iek – Тремасов Константин Александрович 3 года 7 месяцев назад Улыбнуло. Надо же выбирать или указывать при заказе управляющее напряжение. Ну раньше небыло необходимости вникать в разнообразие релюшек) Поэтому и не знаю их разнообразие=) Изначально вобще думал какой нибудь умный автомат поставить с modbus, но посмотрев цены на них понял, что релюшка и сигнал будут дешевле))))РЭК77/3(LY3) 10А 220В АC IEK вроде то что нужно. И на дин рейку повесить можно и управляющее 220 и цена не кусается=) Всем спасибо! Буду пробовать эту релюху. – Богданюк Дмитрий Владимирович 3 года 7 месяцев назад На din через колодку, поэтому не забудь под РЭК приобрести. На нужное количество контактов, там есть на три и четыре группы.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 7 месяцев назад РЭК77/3(LY3) 10А 220В АC IEK вроде то что нужно Мощность катушки управления при AC 230 В: 3.5 ВА Что-то многовато, как у контактора. Будет греться и гудеть. Вот для сравнения: OptiDin МК63-2020-230AC - 2,8 ВА Legrand 412523 - 2,7 ВА ABB ESB20-20N-06 - 2,5 ВА FINDER 405282300000 - 1,1 ВА – Кузьминов Сергей Владимирович 3 года 7 месяцев назад Промежуточные реле бывают с разными катушками.
Погуглите IEK РЭК-78/4, я их использую как извещатель пропажи 220 В в шкафах, где это не предусмотрено. Чтобы не дожидаться, когда подохнет аккумулятор. Ахтунг, к ним в комплекте надо покупать розетку на DIN-рейку. https://rele.ru/catalog/rele-promezhutochnye-puskateli-kontaktory/rele-promezhutochnye/rek-773-774-783-784.html?utm_source=google_adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20-%20%D0%A0%D0%A4&utm_term=%2B%D1%80%D1%8D%D0%BA%20%2B78%20%2B4&utm_content=ga|srct_g|src_|ban_334783421906||ps_|dev_c&gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609RebiZclZ8KUSRkylYgYmHbC07DHQZuuFkOB6BfgKca6qJhgzJTC_TnRoC5EEQAvD_BwE – Иванов Андрей Львович 3 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот варианты: 3 года 7 месяцев назад Кузьминов Сергей Владимирович 341230 есть - >сухой контакт замкнут
230 пропало->сухой контакт разомкнут Можете посоветовать какие нибудь реле? Приветствую,Дмитрий. Послушай совет. Тебе будет "самое...-то..",если рядом с автоматом поставиши "Реле напряжения" на 220В. Будешь не только контролировать "есть-нет напряжение",но и какое напряжение у тебя в "цепи". "Китайцы" стоят не дорого- работает такое реле вполне сносно. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 7 месяцев назад Дак реле напряжения-это дорого. Просто есть куча серверных в них от 3 до 15 шкафов, есть дизели, в шкафах ups. Но стоит сработать автомату на шкаф, дизель не поможет, ups сдохнет и всё=) Если брать инфу от ups то нужно покупать программы для разных ups, сводить эту инфу в разные точки итд(что мне нафиг не надо по сути) В северной никто не сидит и не бдит за этим напряжением. Так что мне проще после автомата релюшку поставить с сухими контактами напруга пропала на шкафу тревога прилетела. Счас приобретут эту релюху обкатаю, если все норм везде поставим. Там цена то копейки релюха и площадка рублей 600-700 вроде в розницу...
– Богданюк Дмитрий Владимирович 3 года 7 месяцев назад вот проблема:)
https://goodstoria.ru/catalog/rele_promezhutochnoe_pk_2p_montazh_na_din_reyke_35mm_220v_50gts_2kh8a_2_perekl_f_f_ea06_001_009.html?ymclid=16211702387738045125800001 – Олещенко Игорь Николаевич 3 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |