партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАСПТ+ТЮЛЬПАНЫ "нужна помощь"

Инсталляция, монтаж » АСПТ+ТЮЛЬПАНЫ "нужна помощь"

В наличии «С2000-АСПТ» и ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ ТЮЛЬПАН 2-14 EX ИП 330-23-1. Помогите схемой последовательного подключения двух датчиков пламени к АСПТ. Может кто делал? Проблема в том что все станции под моим обслуживанием работают на "Спектронах" а одна на тюльпанах -старый подрядчик просто заглушил их резистором но по приемке станции этот косяк выплыл. 

3 года 7 месяцев назад

avatar
И чего сложного? Как же Вы обслуживать будете, если с таким пустяком разобраться не можете?
Переключатель "Ш1 НЗ/НР" в положение "OFF". Минусовой провод ШС в разрыв через клеммы ШС2, плюсовой провод ШС сквозняком до оконечного резистора, но на одну клемму ШС1 присаживается. Со второй клеммы ШС1 на приходящий минусовой провод клемм ШС2 добавочный резюк. Это схема имитации ДИП. Также можно подключить в варианте имитации тепловиков с НЗ контактами, в этом случае будет "Ш1 НЗ/НР" в положение "ON" и резюки в датчиках будут шунтирующие по плюсу, естес-но перемычки между ШС1 и ШС2 нет.

P.S. Хороший датчик - как хош подключить мона!
 

Налетов Константин 3 года 7 месяцев назад

Кстати заметил косяк у болидовцев в РЭ на С2000-АСПТ вер. 3.52 (3.53). Там указания про таблицу В.1 с номиналами резюков для датчиков есть в тексте, а самой таблицы В.1 нЭту.

Налетов Константин 3 года 7 месяцев назад

слетают всёравно
 

Коваленко Александр Александрович 3 года 7 месяцев назад

обрубите им крылья не будут слетать :-))

Налетов Константин 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2477 раз

ЗАДАН

3 года 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.