партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажИдентификация хозоргана при управлении

Инсталляция, монтаж » Идентификация хозоргана при управлении

Помогите разобраться!  Имеются несколько удаленных объектов с установленной ПОС на базе оборудования болид: с2000м, сигнал-10, связь реализована  с2000 ethernet > Виртуальные СОМ порты сервера Орион Про. Все охр. разделы объектов обеденены в группы разделов данные группы разделов (объекты) локально управляются ключами ТМ . Мною в АБД созданы хозорганы, каждому хозоргану прописал ключ, и полномочия управления одной группой разделов (обект)  однако в момент постановке и снятии с охраны одного обекта в событиях монитора, помимо информации о управлении этого объекта, приходят сообщения о управлении других объектов свими хозорганами. Ключи в базах С2000М на объектах разные.... Посоветуйте как правильно настроить в АБД идентификацию хозорганов при локальном управлении охраны обектов.

3 года 7 месяцев назад

avatar
У вас скорее всего нумерация разделов и групп разделов по объектам пересекается. При объединении нескольких М в один АРМ, нумерация разделов должна быть сквозная, например, первый обект, в М разделы с 1 по 10, второй объект, в М разделы с 11 по 20 и так далее. А в АРМ уже они добавляются с 1 по 20 и так далее.

Тремасов Константин Александрович 3 года 7 месяцев назад

Перепроверил нумерацию разделов и групп, нумерация сквозная, не пересекается: если группа разделов 1 то разделы начинаются с 100-199, группа разделов 2  то с 200-299 итд.. 
поправте может что-то упустил в абдВо вкладке уровень доступа
Для обекта 1 создал ровень доступа - управление выбрал: тип элемнта-группа разделов; элепент- наимнование группа разделов обекта1; режим взятие/ снятие; окно времени всегда.
В вкладке сотрудники-создал сотрудника 'ххх обект1'В вкладке ключи для сотрудника 'ххх обект1' выбрал тип кода-брелок ТМ внёс код ключа выбрал созданный уровень доступа для обекта 1, хранить код ключа в приборах / нет; хранить код в ПКУ/ нет; тип ключа / основной.  (в каких случаях используется параметры хранить код ключа в приборах и в ПКУ? в М и АБД ключи прописаны) заранее благодарен за ответы...
 

Исмаилов Эльдар О 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2418 раз

ЗАДАН

3 года 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

АБД Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.