На пульте выходит сообщение "Ошибка ответа" (от определенного раздела) потом следом сообщение "подключено" и "снято". На данной С2000-КДЛ отключаем датчики по которым приходят данные сообщения - сообщения "ошибка ответа" начинают приходить по другим разделам. Где искать беду? 3 года 6 месяцев назад Ахметшин Ринат Рустамович 2Чтоб вам не искать. Следом за некорректным ответом может начаться бесконечная потеря и обнаружение прибора. Разумный способ обнаружения - отключать половину линии и смотреть, что получается.
– Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад Такая проблемма возникала из-за неисправного извещателя который подсаживал линию ДПЛС. Искали дроблением линии и поиском "флудящего" участка, с сужением поиска до извещателя.
– Шадрин Юрий Владимирович 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3026 раз
3 года 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
1. Изменилась электромагнитная обстановка, в лоток для пожарной слаботочки кинули силовой кабель для сварочного аппарата.
2. Без обслуживания ослабли и позеленели контакты в ДПЛС. В этом году у меня на объекте такое было дважды.
3. Сошёл с ума извещатель и без конца предлагает КДЛ-ке поговорить о боге.
– Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад
#ссылка