Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите горе-новичку с таким вопросом)): 3 года 6 месяцев назад Иванов Виктор Викторович 29Тип ШС охранный. Датчики от нашествия тараканов охраняем? А может это просто жара...
– Леготин В В 3 года 6 месяцев назад Виктор Викторович, первое, что Вам следует сделать, это перепрограммировать Сигнал-20М, т.е. для всех ШС с датчиками назначить пожарные типы. Второе, для управления Сонатой нужно использовать реле типа "сухой контакт". Схема подключения приведена в инструкции к Сонате.
– Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад Стало даже интересно, как ИП Раченков получил сертификат на Сонату-К, контроля линий нет, обратной связи "Неисправность" нет, а сертификат продлен с 18 г по 23 год.
новичок, просто посмотри картинки из инструкций для начала... соединения сонаты и сигнала это "сухое" реле от сигнала в Зап.1 или Зап.2, всё. – Волков Андрей 1 день 7 часов назад – Леготин В В 3 года 6 месяцев назад Стало даже интересно, как ИП Раченков получил сертификат на Сонату-К, контроля линий нет, обратной связи "Неисправность" нет,
И мне стало интересно...Но не то ,что тебе,Андрей. "Если продаётся-то значит можно" А вот почему у Сонаты-К нет кнопки "Брос" ? То есть ,если даже "Отбой" на ППКОП,то оповещение всё-равно продолжается до "ручного отбоя" "брошки" Это я на основании последних "Арии" и "Рокотов" говорю. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Надо бы пункты ГОСТ-а из сертификата просмотреть, вдруг он при сгорании не выделяет вредных газов...
– Леготин В В 3 года 6 месяцев назад А вот почему у Сонаты-К нет кнопки "Брос" ? угадай с одной попытки)) нет сигнала, нет и оповещения во всяком случае на Сонате КЛ-Д именно так, правда там уже и резисторы требуются на линиях – Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад Ужасная рассеянность. Не "Брос" конечно же, а "Сброс".
Но меня поняли правильно. А если есть в других модификациях "контроль"-то прогресс налицо. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Стало даже интересно, как ИП Раченков получил сертификат на Сонату-К, контроля линий нет, обратной связи "Неисправность" нет, а сертификат продлен с 18 г по 23 год. Леготин В В В сертификате, неоднократно указано «…в составе…». Подтверждено, что… «ОПС серий… …в составе… + приложение 3х листов». .... Просто, например, у Болида уже явным образом указано, … без пульта «низя». И сертификат на ИСО Орион…, а не на отдельно «КДЛку»… Хотя раньше, локально можно было, но что было… («сплыло/уплыло»). (в общем всё "по букве закона"). ..... Это только инструментарий… Молоток, тоже «инструмент», но бывает, не по шляпке, а по пальцу, или вообще не молотком…. (и не только по пальцу… ). – Карпов Дмитрий 3 года 6 месяцев назад Вот только даже в составе с прочими приборами Соната-К не соответствует требованиям по контролю линий, с тем-же БКЛО она не работает. А ещё Соната капризна к длине линии запуска оповещения, если больше пяти метров, то может и не включится.
Кстати Рупор у Болида имеет собственный сертификат, а не в составе. – Зыкин Антон Николаевич 3 года 6 месяцев назад Небольшой нюанс (как дополнение),
относительно нового Рупор 300, в пож.сертификате (RU С-RU.ПБ) указано: для системы ИСО Орион… (схема сертификации 5с) до2024г, а дальше «будем посмотреть». – Карпов Дмитрий 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Т.е. я подключаю например на К1 Сигнала провод от Зап.1 Сонаты? А оповещатели речевые нельзя в сигнал подключать? нужно напрямую с Сонатой? 3 года 6 месяцев назад Иванов Виктор Викторович 29я подключаю например на К1 Сигнала провод от Зап.1 Сонаты? один провод в Зап.1, второй в соседний Gnd, как в инструкции. Там даже резисторы не нарисованы, значит достаточно кабель подключить. А оповещатели речевые нельзя в сигнал подключать? ну они же речевые, а не звуковые. Угадайте откуда речь (грубо говоря) в них поступает ;) Сигнал разве что 12В даст и всё - сгорят не сгорят) В конфигурации сигнала Реле К1 поставить надо программу "ПЦН"? ПЦН замыкает реле даже от неисправности, не уверен что вам такое подойдёт. – Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад А вот я бы не стал торопиться с Сигналои 20М К любой работе надо относиться творчески".
Если прошивка 2.00- то читайте как это делается и меняйте прошивку. Если прошивку надо менять-то вот тут....пробовать Вам придётся не мало. Сначала "поиграйтесь" с Сонатой и запустите оповещение без прибора. Но сначала почитайте, а уж потом пробуйте. Иначе последствия могут быть непредсказуемые. А то можно так "попробовать", что после "проб" и спрашивать уже будет не о чем. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Так хоть что-нибудь, (хоть как-нибудь ) "заговорило " ли на объекте ?
Вроде и работёнка не сложная и не пыльная,но ведь сами понимаете,что всякое бывает. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Поеду на днях на объект, поставлю, отпишусь обязательно)
– Иванов Виктор Викторович 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем большое спасибо за помощь, как писали выше, подключил к реле К1 Сигнала в Зап.1 и землю Сонаты. 3 года 6 месяцев назад Иванов Виктор Викторович 29На будущее, есть тактика 13 - "Пожарный ПЦН", включается при пожаре и внимании. И для пожарных шлейфов ставить надо тактики 1, 2, 3, 16 или 18, причём без права снятия.
– Зыкин Антон Николаевич 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4798 раз
3 года 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
речевые оповещатели на реле Сигнала? вы серьёзно?
новичок, просто посмотри картинки из инструкций для начала... соединения сонаты и сигнала это "сухое" реле от сигнала в Зап.1 или Зап.2, всё.
– Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад