партнерский раздел
ФорумПроектированиеПожарная сигнализация на чердаке школы

Проектирование » Пожарная сигнализация на чердаке школы

Согласно СП 486.1311500.2020 п4.4.
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

Школа относится к Ф4.2, значит требуется СПС на чердаке. Посоветуйте как это выполнить. Низкие температуры, пыль, ветер, птички. 

16 дней 19 часов назад

avatar
На этот чердак, как и в любой щелястый сарай с мышами и курами, так и просится неубиваемый ИП103-5

Леготин В В 16 дней 19 часов назад

Посоветуйте как это выполнить.

Открываете документ под названием "Проект" и читаете в нём советы. Если школа частная, то отсутствие проекта огорчит пожарного инспектора. А если государственная, то ещё и финансовые ревизора (или как там он у вас называется). Потому что вам придётся потратить деньги второй раз уже по проекту, а второй раз финансистам не нравится, они начинают искать виноватых.
просится неубиваемый ИП103-5

Надо проверить по документу на здание, какого типа сигнализация ДОЛЖНА БЫТЬ. Вдруг там прямо написано, что адресно-аналоговая. 

Иванов Андрей Львович 16 дней 19 часов назад

Так ведь вопрос задан в разделе "Проектирование" :))

Леготин В В 16 дней 18 часов назад

Ааааа, всё меняется. Для меня проектировщики - это боги-небожители, которые всё знают и роняют искры откровения нам на землю в виде бумажных документов. 

Иванов Андрей Львович 16 дней 16 часов назад

Зря Вы так Андрей Львович. Проектировщиков, хорошо знакомых с нюансами эксплуатации оборудования, не так много. И хвала тому проектировщику, который не просто нарисовал абы что в проекте, а поинтересовался у практиков ТО и монтажа, что лучше применить ИМХО.

Налетов Константин 16 дней 15 часов назад

На этот чердак, как и в любой щелястый сарай с мышами и курами, так и просится неубиваемый ИП103-5

Совершенно верно. Если ,конечно стропила из дерева-то до первой обработки.
Вполне подойдут обычные "корзинки",подключенные через АР-ку.
Правда не школа,а Д/к, но смысл примерно должен быть понятен. Долго спорили насчёи ИПР-а ,но всё-таки решили поставить.
А так как подъём на чердак через пожарный люк,то "табличку" ставить не стали.Ограничились сиренками.

Шутка
Когда делаем "сработку"-голуби из всех щелей эвакуируются.
Конец шутки.
Но на время "обработки" всё равно надо заворачивать извещатели в полиэтилен. Очень эта "зараза"   "едучая."

Каргапольцев Артур Николаевич 16 дней 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

336 раз

ЗАДАН

16 дней 19 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.