Добрый день, постоянно щёлкает одно из реле на приборе Сигнал-20П, причем никакие шлейфы к прибору не подключены, если подключить к нему С2000-М, то прибор показывает "Пожар", подскажите как сбросить прибор Сигнал-20П или он в нерабочем состоянии? версия прибора 2.05 4 года назад ![]() Патокин Геннадий 28Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
прибор новый или в нем был уже конфиг? проверьте с пульта С2000М состояние шлейфов на Сигнале. 4 года назад ![]() Большаков Михаил Юрьевич 64Предположение: В конфиге вход объявлен пожарным, а у вас к шлейфу не подключен ни провод с извещателем, ни резистор.
– Иванов Андрей Львович 4 года назад У меня был случай, когда С2000-2 сначала встал в тревогу, а потом его сняли с рабочего места и принесли на стол. Он оставался в тревоге до тех пор, пока его не подключили обратно к системе и не дали команду "Снять с охраны".
– Иванов Андрей Львович 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Возможно какой то из шлейфов на охране. Попробуйте с помощью С2000-м все шлейфы снять. 4 года назад ![]() Филатов Павел 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а сбросить Сигнал можно залив в него пустой конфиг 4 года назад ![]() Большаков Михаил Юрьевич 64Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4072 раза
4 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.