партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС 2000 ИПДЛ исп.60

Инсталляция, монтаж » С 2000 ИПДЛ исп.60

Всем доброго здоровица. Установиле на объекте 6 комплектов с 2000 ИПДЛ исп.60, до этого с ними не работали. Три комплекта установлены в помещении, в котором между приёмо-передатчиком и отражателем 27м. Два комплекта - 47 м и один комплект - 37м. С трёмя комплектами ( 27м) не возикло никаких проблем. Всё получилось запустить с первого раза, неисправность при полном перекрытии отражателя и пожар при перекрытии заданной "переключателями" площади отражателя. С остальными трёмя кое как получилось добиться ,чтобы при перекрытии 50 % отражателя - пришёл сигнал "пожар", неисправности "увидеть" так и не получилось, при полном перекрытии отражателя приходит "Пожар". 

Условия установки у всех шести комплектов одинаковые, кроме расстояния между пп и отражателем. Кто сталкивался с подобным? 

3 года 5 месяцев назад

avatar
Не буду говорить ни плохого ,ни хороршего в адрес ИПДЛ-60
Пусть этим занимаются те,кто ИПДЛ-60 в руках не держал
Только хочу заметить ,что ИПДЛ-60  это "крайне капризная штука".

, неисправности "увидеть" так и не получилось. 

Если Вы не увидели "Неисправность" сегодня, то вполне возможно ( при одинаковых условиях проверки) увидите завтра.
Юстировать нужно очень точно. "В общем и целом" штука не плохая.
Но если стена из оцинкованного профнастила-то могут быть "капризы".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 5 месяцев назад

Но если стена из оцинкованного профнастила-то могут быть "капризы".

На трёх не очень корректно работающих комплектах, только у одного отражатель установлен на профнастил (белый матовый...почти))) Все остальные стоят на побелённом кирпиче.

Сивченко Евгений Николаевич 3 года 5 месяцев назад

Евгений Николаевич.
Это не говорит о том ,что Вы сделали что-то неправильно. Или ИПДЛ плохой.
Просто это Ваш "первый опыт"   К ИПДЛ-60 надо "чуточку приноровиться"
Дальше будет гораздо проще и всё будет замечательно.Тут даже ссылки из РЭ не помогут.
Только личный опыт,который приходит со временем.( и количеством установленных ИПДЛ)

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 5 месяцев назад

Отражатели какие поставили? 

Леготин В В 3 года 5 месяцев назад

Неужели можно запутаться,когда ставить "М",а когда "СМ"?
Они же в комплекте.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 5 месяцев назад

Тут скорее надо ставить Б, или два Б. Коэффициент отражения от стены большой. Ну или покрасить черной матовой краской стены в радиусе метра от катафота.  Тогда проверка будет нормально проходить. А от дыма и так "Пожар" выдаст - он и отражатель и ближние участки стены перекроет.

Леготин В В 3 года 5 месяцев назад

Отражатели какие поставили? 
В комплекте шли маленький и побольше, естессно поставили тот что побольше, как по РЭ.

Сивченко Евгений Николаевич 3 года 5 месяцев назад

Да понятно, что в комплекте было. Но не хватает его для нормальной проверки на таком расстоянии при высоком коэффициенте отражения стены. Для получения "Неисправности" вам в месте установки катафота надо черный флаг 2х2 вывесить.

Леготин В В 3 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3820 раз

ЗАДАН

3 года 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ИПДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.