|
Всем доброго здоровица. Установиле на объекте 6 комплектов с 2000 ИПДЛ исп.60, до этого с ними не работали. Три комплекта установлены в помещении, в котором между приёмо-передатчиком и отражателем 27м. Два комплекта - 47 м и один комплект - 37м. С трёмя комплектами ( 27м) не возикло никаких проблем. Всё получилось запустить с первого раза, неисправность при полном перекрытии отражателя и пожар при перекрытии заданной "переключателями" площади отражателя. С остальными трёмя кое как получилось добиться ,чтобы при перекрытии 50 % отражателя - пришёл сигнал "пожар", неисправности "увидеть" так и не получилось, при полном перекрытии отражателя приходит "Пожар". 3 года 4 месяца назад Сивченко Евгений Николаевич 11Но если стена из оцинкованного профнастила-то могут быть "капризы".
На трёх не очень корректно работающих комплектах, только у одного отражатель установлен на профнастил (белый матовый...почти))) Все остальные стоят на побелённом кирпиче. – Сивченко Евгений Николаевич 3 года 4 месяца назад Евгений Николаевич.
Это не говорит о том ,что Вы сделали что-то неправильно. Или ИПДЛ плохой. Просто это Ваш "первый опыт" К ИПДЛ-60 надо "чуточку приноровиться" Дальше будет гораздо проще и всё будет замечательно.Тут даже ссылки из РЭ не помогут. Только личный опыт,который приходит со временем.( и количеством установленных ИПДЛ) – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад Неужели можно запутаться,когда ставить "М",а когда "СМ"?
Они же в комплекте. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад Тут скорее надо ставить Б, или два Б. Коэффициент отражения от стены большой. Ну или покрасить черной матовой краской стены в радиусе метра от катафота. Тогда проверка будет нормально проходить. А от дыма и так "Пожар" выдаст - он и отражатель и ближние участки стены перекроет.
– Леготин В В 3 года 4 месяца назад Отражатели какие поставили?
В комплекте шли маленький и побольше, естессно поставили тот что побольше, как по РЭ. – Сивченко Евгений Николаевич 3 года 4 месяца назад Да понятно, что в комплекте было. Но не хватает его для нормальной проверки на таком расстоянии при высоком коэффициенте отражения стены. Для получения "Неисправности" вам в месте установки катафота надо черный флаг 2х2 вывесить.
– Леготин В В 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3758 раз
3 года 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Пусть этим занимаются те,кто ИПДЛ-60 в руках не держал
Только хочу заметить ,что ИПДЛ-60 это "крайне капризная штука".
, неисправности "увидеть" так и не получилось.
Если Вы не увидели "Неисправность" сегодня, то вполне возможно ( при одинаковых условиях проверки) увидите завтра.
Юстировать нужно очень точно. "В общем и целом" штука не плохая.
Но если стена из оцинкованного профнастила-то могут быть "капризы".
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад
#ссылка