ФорумЭксплуатацияРИП -12 исп. 14

Эксплуатация » РИП -12 исп. 14

РИП 12 исп.14 выдает "Авария" моргает АКБ выдает звуковой сигнал через 15-30 минут все востонавливается в нормальную работу. АКБ нормальный. Родключен к РИП 12 станция Стрелец Монторинг. Все это происходит ночью уже несколько раз, персонал гостонницы волнуется. Что может быть, какая причина. Спасибо

3 года 5 месяцев назад

avatar
Заменить АКБ на новый нормальный

Пушкарёв Николай Павлович 3 года 5 месяцев назад

моргает АКБ
...
АКБ нормальный

Зачем вы потратили деньги на РИП с диагностикой аккумулятора, если вы можете диагностировать аккумуляторы более правильно и к тому же бесплатно?
Мне вот интересно, если в бумажном журнале волнующийся персонал несколько раз записал слова "авария" и "аккумулятор", то как вы опровергаете эти записи? Пишете "нормальный, мамой клянусь"? 
моргает АКБ

С какой частотой? РИП пытается вам что-то сказать, этикетка на РИП, таблица 2. 

Иванов Андрей Львович 3 года 5 месяцев назад