Приветствую, есть скуд на контролерах С2000-2, Эл.замки(м2-400) на 12 В/0,4 А. Поставил диоды в клеммы замка(от эл.индукции). Да вот беда, как и положено, при разблокировке двери открываются с усилием. Но на некоторых дверях, оно в два раза больше. Почему непонятно. Диод 1N5400(3A 50B). 2 года 9 месяцев назад Александр Сергеевич 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Загуглите AT-MGN, плата размагничивания от accordtec 2 года 9 месяцев назад 1770857 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подключи паралельно замку супрессор на 18 В и неполярный электролитический конденсатор на 300...400 мкФ и 35В. Супрессор защитит реле,а конденсатор снимет намагниченность. 2 года 9 месяцев назад Зыкин Антон Николаевич 279Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я ставлю МПН болидовский. 2 года 9 месяцев назад Скигаловский М. С. 44Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я ставлю МПН болидовский. Здесь надо уточнять, что используется именно проходной диод. Оконечный хилый совсем. 2 года 9 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1241Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5117 раз
2 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Однажды при размыкании цепи (открытии двери) противоЭДС намагнитила ваш замок сильнее, чем соседский. Вряд ли в этом был виновен только диод, скорее всего, всё в комплексе (включая звёзды на небе). Теперь хоть какой диод ставь, намагничивание уже состоялось.
– Иванов Андрей Львович 2 года 9 месяцев назад
#ссылка