партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Контроллер " Овен"+ С2000 ПП+Сигнал10 Как "подружить "ужа и ежа"?( Вопрос для профи)

Курилка (просто трёп) » Контроллер " Овен"+ С2000 ПП+Сигнал10 Как "подружить "ужа и ежа"?( Вопрос для профи)

Коротко.
Как сделать так ,что бы индикация при "Опросе" менялась (либо на Сигнале 10 или на ПП)
То что система работает-тут без вопросов. Работает.
Если с М2000-4ДА вопросов нет (индикатор "Работа" покажет чётко),то при ПП+Сигнале 10     ??? Ни один индикатор своё состояние не меняет
Как определить что есть "связь" между ПР200(допустим) и Сигнал 10?
ПП настроен  ( и по "Ориону" в "Мастере".)

ПП- "штука",конечно интересная.  И всё-таки....

"Опрос" можно либо "Вкл. или Выкл." с ПР 200. Это тоже всё чётко работает. "Связь" с Сигналом 10 и появляется и исчезает"..Только индикации нет.
Не судите строго. "Стенд" собран на скорую руку.  Скоро Сигналу 10 предстоит стоять уже на объекте.
И маленькое добавление...
От ПП до блока по "Овену" можно проконтролировать "связь". Но если блок-прибор имеет индикатор RS-485 (допустим КДЛ). Но ведь Сигнал 10 такого индикатора не имеет .
А почему "вопрос для профи"? Да потому что вряд ли кто-либо этим будет заниматься.
А зачем это нужно мне ?
А вот затем,что заниматься этим чертовски интересно.

https://a.radikal.ru/a11/2106/8d/5b447e96952d.jpg

5 месяцев 25 дней назад

avatar
Ну если хотите индикацию модбаса, шелкайте свободным реле, периодически ;) .ну или результат связи- запроса даты времени с2000-пп выходите наружу. Можно посмотреть шаблон для м3000-т , суть то такая же)

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 25 дней назад

В очередной раз спасибо,Юрий Алексеевич.
Сделал так. В ПР200  " генератор импульсов" задал время вкл. и откл. Подставил константу Bool  с "1"
Поставил "галочку" в ПП. Теперь пока связь есть по Модбасу-то индикатор показывает связь.
Всё просто.
Но  в М2000-4ДА     ещё проще.
Следующим "номером программы" будем "испытывать" КДЛ-М. Там индикатор RS есть. Думаю,что тоже будет не сложно определить наличие связи по Модбас. Ещё раз спасибо. Разбираю стенд. Сигнал 10 скоро будет на объекте.
А ПП-шку пока не отдам. Пока она на объекте не нужна.

Примерно так(если кому пригодится),но сложного вообще ничего нет. Зря 
только тему создавал.

https://d.radikal.ru/d23/2106/05/056e2c6512ab.png

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 25 дней назад

С2000-кдл-modbus это по сути на одной плате С2000-ПП и С2000-Кдл.
про с2000-ПП напомню, есть последняя версия Панели управления, 1.2 и в ней можно рисовать даже план помещения или зданий ;)

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 25 дней назад

С2000-кдл-modbus это по сути на одной плате С2000-ПП и С2000-Кдл.

Собственно и я про это же. Ведь гораздо удобнее использовать то оборудование,где ПП уже "встроен".
А такого оборудования у "Болида" уже предостаточно и "линейка" будет пополняться и впредь.
Интегрировать в какое-то "стороннее оборудование" через Модбас..этот же Сигнал 10, СП1 или КПБ ?
Можно .конечно. Но,боюсь,что выглядеть будет также курьёзно,как на моём первом фото.


про с2000-ПП напомню, есть последняя версия Панели управления, 1.2 и в ней можно рисовать даже план помещения или зданий
Согласен. ПП-это не "железка", а целый "космос". Надо будет разобраться .как ПП к Езернету "прикрутить"
Вроде бы такая возможность есть и лишним это не будет.

Но это всё моё ,личное мнение. У меня же к ПП свой интерес. А именно...
Вот когда появится С2000М исп.02 и второй интерфейс будет "кольцевой", то как будем на "Альтонику"(допустим) сигнал выводить ? А через ПП (ведомый) и будем.(но уже не по Модбасу) Вот и решил разобраться с ПП заранее.
Или я не прав? Или есть ещё варианты ? "Сухой контакт" не принимается.
ПП "железка" хоть и маленькая ,но интересная. И внимания,конечно же заслуживает.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 25 дней назад

И об адемко для пульта без адемки тоже есть видео.;) Там все ещё проще) прямая трансляция событий из пульта ... И вуаля)

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 25 дней назад

Артур Николаевич, Вот и не говорите ещё что крайнее видео не смотрели и Облако не пробовали :D

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 25 дней назад

Честное слово не смотрел и честное слово,что ничего пока не пробовал.
С2000-Т "железка" тоже знакомая и посмотреть про неё....-это просто себя не уважать.
Может как-нибудь придумаю С2000-Т в "Овен" прикрутить". Но это очень не скоро.

 напомню, есть последняя версия Панели управления, 1.2 

А пока,что 1.0.4. Это уже про  ПУ ПП. Так если ещё будем и планы "рисовать"-то вообще можно.."учитаться и вебинаров усмотреться".
Это уже шутка.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 25 дней назад

https://c.radikal.ru/c00/2106/64/cbe010062650.jpg

И последнее.(чувствую,что уже всем надоел),но...
Юрий Алексеевич..
Реально ли ПУ ПП что бы работала через Езернет, как написано в "Справке" и настройки Езернета  сделаны на основании того же Документа.
Если через USB-RS 485, работает "лучше всех", то через Езернет  капризничает. Может дело в том ,что Езернет версии 2.55 ?
Если дело в версии прошивки-то не беда.
Если дело не в версии прошивки-то тоже не беда. Буду "пилить" дальше.
Да и ужасно не удобно,когда ПП настраиваешь одной версией UProg, а Езернет "пилишь" другой версией UProg.
Так что "дружбой ежа и    ежа" приходится заниматься ещё и в программах "Болида".



Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 24 дня назад

Великолепно работает с2000пп через с2000 ethernetУчитывая что с2000эзернет это UDP. Не путать с тисипи. В панели управления ПП собственно есть вариант работы напрямую . И настройки скриншотами в справке указаны, только повторить. А работает стабильно.
 

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 24 дня назад

Работает, но только Езернет должен быть в "Мастере"
Ибо "ведомый ведомого" не "опрашивает"
Если пораскинуть мозгами-то и тут сложного ничего нет....
Что-то у меня такое чувство что "маленькими шагами", я тоже ( хоть и робко,но...) приближаюсь к "профи".

В очередной раз всем спасибо.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 24 дня назад

https://d.radikal.ru/d10/2106/18/2057f606bfb7.jpg


На этот раз уже точно последний вопрос(ы),Юрий Алексеевич.
Не утерпел, создал "маленький стендик" для проверки.
Не понятно вот что...Если С2000-4 не имеет "внутренних" привязок и программ,то реле и "управляется" и "индицируется".А вот если есть внутренние "тактики и привязки"-то реле ,конечно управляться не будет.
Но ,то что "дискр.выход"(читай реле) не меняет индикацию при сработке ШС? Это интересно...
Либо я что-то делаю не правильно,но как сделать что бы реле при срабатывании ШС "посылало " какое-то "сообщение" о том,что реле сработало .
В С2000-4 в настройках реле "галочка" поставлена. В ПУ ПП сообщений нет.
А программа вообще-то интересная. Даже от ПТШС "сообщения" приходят чётко.
Вот если появится возможность "рисовать планы"-то что это будет ?
Практически мини-АРМ. Или я не прав.
И вот ещё что...
Если (допустим) имеем небольшой объект с "пожаркой" и установлен Сигнал 20М, то управлять с ПУ ПП  при таком раскладе мы сможем.Но не будет ли это  каким-либо   нарушением ?
Но в любом случае работа с программой продолжается. Много чего ещё осталось непроверенным.


Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 22 дня назад

День добрый.
С2000-4 это скуд.
ПП Скуд не может, не умеет, быть его там не должно.
А Панель с2000-пп можно рисовать планы. В тестовой версии 1.2.) Финальная версия) которую взять на отдельном портале. Ну или в новости про пп версии 2.0 есть ссылка на видео, где есть ссылка на место, где лежит )))

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 22 дня назад

С2000-4 это скуд.
ПП Скуд не может, не умеет, быть его там не должно.


Даже ,если 2 ШС-охранные +1 ШС-пожарный + 1 ПТШС    и "галочка" "Доступ" в С2000-4 снята,то С2000-4 всё равно остаётся СКУД-ом ? Тогда действительно С2000-4 это неудачный выбор.
Но не беда. И с Сигналом 10 попробую и при возможности с КДЛ.
Всё ещё впереди.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 22 дня назад

Да, смотрите.
Ну и сами понимаете где в ютубе найти максимум информации, можно даже в поиск по каналу вбивать)

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 22 дня назад

Не понятно вот что...Если С2000-4 не имеет "внутренних" привязок и программ,то реле и "управляется" и "индицируется".А вот если есть внутренние "тактики и привязки"-то реле ,конечно управляться не будет.

Тут дело скорее всего не в С2000-4, а в целом в локальном управлении. Давно правда было, ПП версии 1.26, Сигнал 20П версии 2.05, при локальном управлении реле, всегда в запросе была 1, т.е. выход включен, хотя по факту выключен. Сейчас может что и поменялось. 

Тремасов Константин Александрович 5 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

https://d.radikal.ru/d03/2106/d6/6de1334c9074.png


Всем приятных выходных, но если есть чуточка времени-то подскажите как в С2000-Т исп 01 по Модбасу "скорость" поднять ?
Хотя бы до 19200.
Вообще-то я знаю ,как скорость поднимается. Но почему-то я скорость поднимаю, а скорость остаётся прежней.
Да и сама MProg как-то с "десяткой" ведёт себя странно. С "семёркой" она так себя не ведёт.
Если с "семёркой" и соединяется и опрашивается , то с "десяткой" только  опрашивается.
Ставлю "галочку" на С2000-Т, а соединения с контроллером нет.
Это "опрос" по Модбасу. А по "Ориону" ?  Там ничего интересного нет. Там скорость 9600.

Вы уж меня извините , за то ,что про  "неведомое" спрашиваю. А разве про эти "болидовские железки" спрашивать на форуме  нельзя?

5 месяцев 19 дней назад

avatar
 Артур Николаевич  День добрый,
Ну вообщето лучше отдельной веткой форума спрашивать.
Общий смысл - конфигурирование по Ориону. и когда конфигурируете - можете поставить скорость , с которой С2000-Т будет работать по модбасу. поставили, записали. нажали кнопку " перейдти на модбас" и всё, С2000-Т работает с модбасом.
Mprog и вообще конфигураторы - они тольк по Orion конфигурируют прибор. по модбасу они его не конфигурируют.

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 19 дней назад

https://b.radikal.ru/b00/2106/d1/adf593cae3a9.jpg

День добрый ,Юрий Алексеевич.
Не стоит создавать "отдельную ветку", так как вопросы у меня "чисто для интереса" и носят "разовый характер"
Если в ПР 200(Мастер) задать адрес , 8N1 скорость 19200, а в С2000-Т (ведомый) адрес 8N1 и 19200
то индикатор "Slave" на С2000-Т покаэывает ,что "опрос" то производится или не производится.
В моём случае "опрос" не производится. Стараюсь соединиться с С2000-Т (откинув Мастера) по Модбасу Программой MProg. И вместо скорости 19200 С2000-Т определяется на скорости 4800.
Если уж "дружить" "Овен" и "Болид" -то на М2000-4ДА. Самое милое дело.
А за программу MProg отдельное спасибо.По сравнению с предыдущим "Конфигуратором"   как небо и Земля.
На этом тему про "ужа и ежа" можно и   "закруглять"

P.S.   Конечно можно скорость и в "Мастере" поменять ,но в ПР 200 минимальная скорость-это 9600. Тем более ,что "Овен" рекомендует работать со скоростью не ниже  19200.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 19 дней назад

в Mprog есть настройка скорости на модбасе. Она находится на вкладке " Системная конфигурация"
 

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 19 дней назад

Но когда "прочитать из прибора" (вкладка чуточку ниже),то по-прежнему 4800.
И "поиск прибора" происходит при этой скорости.
После записи конфигурации "сбрасывать" контроллер я не забываю.
Не получилось сегодня-получится завтра. Но всё равно получится.
Хотя бы до 9600.
Так получилось,но ненадолго. Поработало чуток.Потом С2000-Т определился тоже на 4800.
Что-то я всё-таки делаю не так...
Как легко это было сделать в MProg с 4ДА и как сложно с С2000-Т.
И всё-таки...Какое же это счастье, когда что-то не получается и...никто не торопит.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 18 дней назад

Видео одно из последний Хэна канале про с2000-т как раз мастерскадой подключался. По модбасу .  https://youtu.be/Jhx9jfnDXpE

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 18 дней назад

32-я минута просмотра ...
Вопрос " А что это ты записываешь 4800"
Это в аккурат из той оперы. Максимум что удалось-это поднять скорость по Модбасу до 9600.
Впрочем как и у Вас.
Если Мастер Скада работает на таких скоростях-то хорошо,но ПР 200 отказывается.
А видео классное. Немножко тоже позевал,но досмотрел до конца. Хорошее видео.
3 года назад я примерно с такой же конфигурации с С2000-Т начинал знакомиться.
И не жалею. Только тогда я использовал С2000-Т как "Мастер" и вот решил попробовать в качестве "ведомого".
Без обид,но такое чувство ,что Вы тоже слегка путаетесь. Особенно в БУиФ.
Никогда бы не мог подумать ,что логическую функции "И" и "И-НЕ" можно "написать" так сложно.
А вот теперь представьте какая "каша" в голове у тех,кто заполнил 32 строчек из 32-х возможных.
Моей головы хватало максинум на 12.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 18 дней назад

Вечер добрый, Артур Николаевич!
Вот специально чтобы всё было понятно - Евгений Юрьевич и сделал Демонстрационную программу для С2000-Т.
http://82.138.61.205/?page_id=32
и так всё перепроверено было, прямо как надо работает)

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 18 дней назад

Ответьте ,пожалуйста одно..
Работает ли С2000-Т "Slave" по протоколу Модбас  8N1 на скорости 19200.
Либо только 4800 и 9600
Всё что в программе-это хорошо,но всё это давно известно.
Если не работает-то "стенд" я разбираю и вместо С2000-Т устанавливаю М2000-4ДА
С М2000-4ДА проблем нет.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 18 дней назад

Всё ! Ура ! Доделал! Получилось!
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 17 дней назад

Да, вполне себе работает и на 19200 и на 38800 С2000-Т . С проверил)

Горелый Юрий Алексеевич 5 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1511 раз

ЗАДАН

5 месяцев 25 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.