Коротко. 3 года 6 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849В очередной раз спасибо,Юрий Алексеевич.
Сделал так. В ПР200 " генератор импульсов" задал время вкл. и откл. Подставил константу Bool с "1" Поставил "галочку" в ПП. Теперь пока связь есть по Модбасу-то индикатор показывает связь. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад С2000-кдл-modbus это по сути на одной плате С2000-ПП и С2000-Кдл.
про с2000-ПП напомню, есть последняя версия Панели управления, 1.2 и в ней можно рисовать даже план помещения или зданий ;) – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад С2000-кдл-modbus это по сути на одной плате С2000-ПП и С2000-Кдл.
Собственно и я про это же. Ведь гораздо удобнее использовать то оборудование,где ПП уже "встроен". А такого оборудования у "Болида" уже предостаточно и "линейка" будет пополняться и впредь. Интегрировать в какое-то "стороннее оборудование" через Модбас..этот же Сигнал 10, СП1 или КПБ ? Можно .конечно. Но,боюсь,что выглядеть будет также курьёзно,как на моём первом фото. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад И об адемко для пульта без адемки тоже есть видео.;) Там все ещё проще) прямая трансляция событий из пульта ... И вуаля)
– Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад Артур Николаевич, Вот и не говорите ещё что крайнее видео не смотрели и Облако не пробовали :D
– Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад Честное слово не смотрел и честное слово,что ничего пока не пробовал.
С2000-Т "железка" тоже знакомая и посмотреть про неё....-это просто себя не уважать. Может как-нибудь придумаю С2000-Т в "Овен" прикрутить". Но это очень не скоро. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад И последнее.(чувствую,что уже всем надоел),но...
Юрий Алексеевич.. Реально ли ПУ ПП что бы работала через Езернет, как написано в "Справке" и настройки Езернета сделаны на основании того же Документа. Если через USB-RS 485, работает "лучше всех", то через Езернет капризничает. Может дело в том ,что Езернет версии 2.55 ? Если дело в версии прошивки-то не беда. Если дело не в версии прошивки-то тоже не беда. Буду "пилить" дальше. Да и ужасно не удобно,когда ПП настраиваешь одной версией UProg, а Езернет "пилишь" другой версией UProg. Так что "дружбой ежа и ежа" приходится заниматься ещё и в программах "Болида". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Великолепно работает с2000пп через с2000 ethernetУчитывая что с2000эзернет это UDP. Не путать с тисипи. В панели управления ПП собственно есть вариант работы напрямую . И настройки скриншотами в справке указаны, только повторить. А работает стабильно.
– Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад Работает, но только Езернет должен быть в "Мастере"
Ибо "ведомый ведомого" не "опрашивает" Если пораскинуть мозгами-то и тут сложного ничего нет.... Что-то у меня такое чувство что "маленькими шагами", я тоже ( хоть и робко,но...) приближаюсь к "профи". В очередной раз всем спасибо. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад На этот раз уже точно последний вопрос(ы),Юрий Алексеевич.
Не утерпел, создал "маленький стендик" для проверки. Не понятно вот что...Если С2000-4 не имеет "внутренних" привязок и программ,то реле и "управляется" и "индицируется".А вот если есть внутренние "тактики и привязки"-то реле ,конечно управляться не будет. Но ,то что "дискр.выход"(читай реле) не меняет индикацию при сработке ШС? Это интересно... – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад День добрый.
С2000-4 это скуд. ПП Скуд не может, не умеет, быть его там не должно. А Панель с2000-пп можно рисовать планы. В тестовой версии 1.2.) Финальная версия) которую взять на отдельном портале. Ну или в новости про пп версии 2.0 есть ссылка на видео, где есть ссылка на место, где лежит ))) – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад С2000-4 это скуд.
ПП Скуд не может, не умеет, быть его там не должно. Даже ,если 2 ШС-охранные +1 ШС-пожарный + 1 ПТШС и "галочка" "Доступ" в С2000-4 снята,то С2000-4 всё равно остаётся СКУД-ом ? Тогда действительно С2000-4 это неудачный выбор. Но не беда. И с Сигналом 10 попробую и при возможности с КДЛ. Всё ещё впереди. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Да, смотрите.
Ну и сами понимаете где в ютубе найти максимум информации, можно даже в поиск по каналу вбивать) – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад Не понятно вот что...Если С2000-4 не имеет "внутренних" привязок и программ,то реле и "управляется" и "индицируется".А вот если есть внутренние "тактики и привязки"-то реле ,конечно управляться не будет. Тут дело скорее всего не в С2000-4, а в целом в локальном управлении. Давно правда было, ПП версии 1.26, Сигнал 20П версии 2.05, при локальном управлении реле, всегда в запросе была 1, т.е. выход включен, хотя по факту выключен. Сейчас может что и поменялось. – Тремасов Константин Александрович 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://d.radikal.ru/d03/2106/d6/6de1334c9074.png 3 года 6 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849 Артур Николаевич День добрый,
Ну вообщето лучше отдельной веткой форума спрашивать. Общий смысл - конфигурирование по Ориону. и когда конфигурируете - можете поставить скорость , с которой С2000-Т будет работать по модбасу. поставили, записали. нажали кнопку " перейдти на модбас" и всё, С2000-Т работает с модбасом. Mprog и вообще конфигураторы - они тольк по Orion конфигурируют прибор. по модбасу они его не конфигурируют. – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад https://b.radikal.ru/b00/2106/d1/adf593cae3a9.jpg
День добрый ,Юрий Алексеевич. Не стоит создавать "отдельную ветку", так как вопросы у меня "чисто для интереса" и носят "разовый характер" Если в ПР 200(Мастер) задать адрес , 8N1 скорость 19200, а в С2000-Т (ведомый) адрес 8N1 и 19200 то индикатор "Slave" на С2000-Т покаэывает ,что "опрос" то производится или не производится. В моём случае "опрос" не производится. Стараюсь соединиться с С2000-Т (откинув Мастера) по Модбасу Программой MProg. И вместо скорости 19200 С2000-Т определяется на скорости 4800. Если уж "дружить" "Овен" и "Болид" -то на М2000-4ДА. Самое милое дело. А за программу MProg отдельное спасибо.По сравнению с предыдущим "Конфигуратором" как небо и Земля. На этом тему про "ужа и ежа" можно и "закруглять" P.S. Конечно можно скорость и в "Мастере" поменять ,но в ПР 200 минимальная скорость-это 9600. Тем более ,что "Овен" рекомендует работать со скоростью не ниже 19200. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад в Mprog есть настройка скорости на модбасе. Она находится на вкладке " Системная конфигурация"
– Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад Но когда "прочитать из прибора" (вкладка чуточку ниже),то по-прежнему 4800.
И "поиск прибора" происходит при этой скорости. После записи конфигурации "сбрасывать" контроллер я не забываю. Не получилось сегодня-получится завтра. Но всё равно получится. Хотя бы до 9600. Так получилось,но ненадолго. Поработало чуток.Потом С2000-Т определился тоже на 4800. Что-то я всё-таки делаю не так... Как легко это было сделать в MProg с 4ДА и как сложно с С2000-Т. И всё-таки...Какое же это счастье, когда что-то не получается и...никто не торопит. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Видео одно из последний Хэна канале про с2000-т как раз мастерскадой подключался. По модбасу . https://youtu.be/Jhx9jfnDXpE
– Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад Впрочем как и у Вас.
Если Мастер Скада работает на таких скоростях-то хорошо,но ПР 200 отказывается. А видео классное. Немножко тоже позевал,но досмотрел до конца. Хорошее видео. 3 года назад я примерно с такой же конфигурации с С2000-Т начинал знакомиться. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Вечер добрый, Артур Николаевич!
Вот специально чтобы всё было понятно - Евгений Юрьевич и сделал Демонстрационную программу для С2000-Т. http://82.138.61.205/?page_id=32 и так всё перепроверено было, прямо как надо работает) – Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад Ответьте ,пожалуйста одно..
Работает ли С2000-Т "Slave" по протоколу Модбас 8N1 на скорости 19200. Либо только 4800 и 9600 Всё что в программе-это хорошо,но всё это давно известно. Если не работает-то "стенд" я разбираю и вместо С2000-Т устанавливаю М2000-4ДА С М2000-4ДА проблем нет. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Всё ! Ура ! Доделал! Получилось!
https://disk.yandex.ru/d/qLOdLRIl8qtnjw Главное -это "чуточка терпения+ свободное время" и всё получится. А что бы "подружить "Овен" и "Болид"-так тут даже не нужно быть каким-то "супер-пупер навороченным профи". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад Да, вполне себе работает и на 19200 и на 38800 С2000-Т . С проверил)
– Горелый Юрий Алексеевич 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если с М2000-4ДА вопросов нет 1 год 2 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849Бодрого дня, Артур Николаевич!
В Панели 4ДА настройка входов есть - 0.375 или 5.5мс В Понедельник, специально для Вас подумаем что можно сделать! ) – Горелый Юрий Алексеевич 1 год 2 месяца назад https://disk.yandex.ru/d/zB1-fk4giWBTuQ
Если чем-то поможет. Но с таким временем "дребезга контактов" модуль отказывается "считать " импульсы. Но всё решено,настроено и работает. Ещё раз спасибо за отклик. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |