Добрый день, пытаюсь на столе настроить приборы по следующей схеме С2000М--RS485--C2000Eth (Slave)--UTP--C2000Eth (Master)--RS485--Сигнал20П, приборы C2000Eth соединены между собой кроссовым кабелем, настройки на скриншотах, подскажите в чём может быть проблема, почему прибор С2000М не видит Сигнал20П 3 года 6 месяцев назад Патокин Геннадий 28Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добавил в таблицу ip адреса, установил на двух с2000eth прозрачный режим, не заработало, нужно ли что-то менять в настройках с2000м, если да то подскажите где, не могу найти в настройках с2000м 3 года 6 месяцев назад Патокин Геннадий 28Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Заработало в режиме Master-Save, добавил адреса в таблицу и всё, тайминги все по умолчанию так как собирал на столе, в прозрачном режиме что-то не подключилось 3 года 6 месяцев назад Патокин Геннадий 28Тайминги меняются программой rs485settings, расчитываются согласно формул в РЭ на вашу версию.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня эзернеты отлично работают в мастер- слейв без всяких задержек и тайм-аутов. кабель нужен не кросс а прямой обжим. при работе все 3 лампочки на эзернете горят постоянно. и перемычку с конфига не забудь снять. 3 года 6 месяцев назад Федоров Андрей Юрьевич 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обозначилась проблемма не идут данные с интерфейсов 232 и 485 в сеть 3 года 5 месяцев назад Кариков Владимир Анатольевич 74Считать RS работает только для режима мастер. У вас судя по всему виртуальный порт, который только в прозрачном режиме работает. UDP порт отправителя надо сменить, 40001 это для свободного подключения. Верните одному 40000, второму установите 40002, в таблице пропишите ip ПК с которого будет вестись опрос с этим же udp портом, 40000 для первого, 40002 для второго. Добавьте виртуальный порт в uprog, при добавлении пропишите ip и порт вашего С2000Е, сохраняйте и ищите по этому порту.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 5 месяцев назад Посмотрите видео по настройке https://youtu.be/mOpGmUdSBIU
– Тремасов Константин Александрович 3 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2639 раз
3 года 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 6 месяцев назад
#ссылка