Какие нюансы возможны с этим прибором? Жалуются на постоянные неисправности:
Неисправность выхода и нереагирование команд от пульта.

1) Перемычка с основного на резервный
2) Версия КДЛ

Что еще?
 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Неисправность выхода - выходы включены с диодами (либо МПН), с контролем нагрузки? 
Нереагирование команд от пульта - значит, предполагается управление централизованное.
Выходы С2000-СП2 в pprog выставлены как релейные?

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

95% не считают нужным подключать или имитировать два ввода питания. А в этом случае блок будет в неисправности и не будет отрабатывать команды.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
имитировать два ввода питания 

подключать одну линию 12В/24В с РИП на оба входа (параллельно)?

Гатин Валерий Фидиятович 8 лет 9 месяцев назад

да

Гулюгин Александр 8 лет 9 месяцев назад

Здравствуйте, Александр! Подскажите, планируется ли в новых версиях прошивок реализация возможности отключения контроля 2 вводов питания и контроля выходов на КЗ и Обрыв?

Панченко Юрий Николаевич 8 лет 9 месяцев назад

Нет, не планируется.

Гулюгин Александр 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так С2000-СП2 исп02 это единственный прибор, который не работает при отсутствии питания по резервному вводу?
Ведь тот же Сигнал-20П работает...

А если вот в дежурном режиме резервное питание отвалится? Что тоже совсем откажет? И по пожару не включится?

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Включится.

Гулюгин Александр 8 лет 9 месяцев назад

Итак. Если при включении СП2исп02 нет резервного питания - то модуль впадает в неисправность и не реагирует на команды пульта.
Если в дежурном режиме питание пропало, то модуль передает извещение неисправность, но продолжает работу в штатном режиме.
А вот если в дежурном режиме отвалятся оба ввода, а потом появится один, то модуль опять не будет работать, пока второй ввод не подадут.

Мне кажется что сигнал Пожар должен быть приоритетнее чем неисправность резервного ввода питания...Нет?!

Viss 8 лет 9 месяцев назад

Согласен с Viss'ом, блокировка устройства при отсутствии резервного питания нелогична. 
пс: много сил мне пришлось затратить, что бы втолковать особо гонорным монтажерам,  устанавливать эту перемычку.

Евгений Дещиця 8 лет 9 месяцев назад

Да и если уж ТАК заботитесь о резервном вводе - позаботьтесь на С2000М сначала, ему видимо вообще включаться нельзя, ибо резервный ввод технически невозможен.

Viss 8 лет 9 месяцев назад

Надо два кабеля тянуть от каждого СП2 исп.02, причем оба от главных выходов двух разных электростанций, блин.

Гатин Валерий Фидиятович 8 лет 9 месяцев назад

Прошу прощения за черный юмор.

Гатин Валерий Фидиятович 8 лет 9 месяцев назад

А сигнал Пожар должен передаваться в две разные пожарные части =)

Viss 8 лет 9 месяцев назад

Тогда и пожар тушить от 2-х независимых водопроводов !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад

с двух разных океанов -)

Гатин Валерий Фидиятович 8 лет 9 месяцев назад

"Сообщающиеся сосуды" ! МЧС не пропустит.
Вот это юмор чернее чёрного.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад

С2000М вер.3.00 будет иметь два ввода питания.
Про СП2 исп.02: в текущем"С2000-КДЛ" вер.2.12 СП2 будет включаться при неисправности одного из входов.
Контроллеры вер.2.00-2.10 можно обновить: http://bolid.ru/about/news/2015/06/04/news_1069.html

Гулюгин Александр 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7877 раз

ЗАДАН

8 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП2 исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.