партнерский раздел
ФорумПроектированиеНеисправность С2000-СП2 исп02

Проектирование » Неисправность С2000-СП2 исп02

Какие нюансы возможны с этим прибором? Жалуются на постоянные неисправности:
Неисправность выхода и нереагирование команд от пульта.

1) Перемычка с основного на резервный
2) Версия КДЛ

Что еще?
 

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Неисправность выхода - выходы включены с диодами (либо МПН), с контролем нагрузки? 
Нереагирование команд от пульта - значит, предполагается управление централизованное.
Выходы С2000-СП2 в pprog выставлены как релейные?

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

95% не считают нужным подключать или имитировать два ввода питания. А в этом случае блок будет в неисправности и не будет отрабатывать команды.

10 лет назад

avatar
имитировать два ввода питания 

подключать одну линию 12В/24В с РИП на оба входа (параллельно)?

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет назад

да

Гулюгин Александр 10 лет назад

Здравствуйте, Александр! Подскажите, планируется ли в новых версиях прошивок реализация возможности отключения контроля 2 вводов питания и контроля выходов на КЗ и Обрыв?

Панченко Юрий Николаевич 10 лет назад

Нет, не планируется.

Гулюгин Александр 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так С2000-СП2 исп02 это единственный прибор, который не работает при отсутствии питания по резервному вводу?
Ведь тот же Сигнал-20П работает...

А если вот в дежурном режиме резервное питание отвалится? Что тоже совсем откажет? И по пожару не включится?

10 лет назад

avatar
Включится.

Гулюгин Александр 10 лет назад

Итак. Если при включении СП2исп02 нет резервного питания - то модуль впадает в неисправность и не реагирует на команды пульта.
Если в дежурном режиме питание пропало, то модуль передает извещение неисправность, но продолжает работу в штатном режиме.
А вот если в дежурном режиме отвалятся оба ввода, а потом появится один, то модуль опять не будет работать, пока второй ввод не подадут.

Мне кажется что сигнал Пожар должен быть приоритетнее чем неисправность резервного ввода питания...Нет?!

Viss 10 лет назад

Согласен с Viss'ом, блокировка устройства при отсутствии резервного питания нелогична. 
пс: много сил мне пришлось затратить, что бы втолковать особо гонорным монтажерам,  устанавливать эту перемычку.

Евгений Дещиця 10 лет назад

Да и если уж ТАК заботитесь о резервном вводе - позаботьтесь на С2000М сначала, ему видимо вообще включаться нельзя, ибо резервный ввод технически невозможен.

Viss 10 лет назад

Надо два кабеля тянуть от каждого СП2 исп.02, причем оба от главных выходов двух разных электростанций, блин.

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет назад

Прошу прощения за черный юмор.

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет назад

А сигнал Пожар должен передаваться в две разные пожарные части =)

Viss 10 лет назад

Тогда и пожар тушить от 2-х независимых водопроводов !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

с двух разных океанов -)

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет назад

"Сообщающиеся сосуды" ! МЧС не пропустит.
Вот это юмор чернее чёрного.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

С2000М вер.3.00 будет иметь два ввода питания.
Про СП2 исп.02: в текущем"С2000-КДЛ" вер.2.12 СП2 будет включаться при неисправности одного из входов.
Контроллеры вер.2.00-2.10 можно обновить: http://bolid.ru/about/news/2015/06/04/news_1069.html

Гулюгин Александр 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9394 раза

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП2 исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.