Какие нюансы возможны с этим прибором? Жалуются на постоянные неисправности: 9 лет 7 месяцев назад ![]() Viss 485Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Неисправность выхода - выходы включены с диодами (либо МПН), с контролем нагрузки? 9 лет 7 месяцев назад ![]() Гатин Валерий Фидиятович 477Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
95% не считают нужным подключать или имитировать два ввода питания. А в этом случае блок будет в неисправности и не будет отрабатывать команды. 9 лет 7 месяцев назад ![]() Гулюгин Александр 1063имитировать два ввода питания подключать одну линию 12В/24В с РИП на оба входа (параллельно)? – Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад Здравствуйте, Александр! Подскажите, планируется ли в новых версиях прошивок реализация возможности отключения контроля 2 вводов питания и контроля выходов на КЗ и Обрыв?
– Панченко Юрий Николаевич 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так С2000-СП2 исп02 это единственный прибор, который не работает при отсутствии питания по резервному вводу? 9 лет 7 месяцев назад ![]() Viss 485Итак. Если при включении СП2исп02 нет резервного питания - то модуль впадает в неисправность и не реагирует на команды пульта.
Если в дежурном режиме питание пропало, то модуль передает извещение неисправность, но продолжает работу в штатном режиме. А вот если в дежурном режиме отвалятся оба ввода, а потом появится один, то модуль опять не будет работать, пока второй ввод не подадут. Мне кажется что сигнал Пожар должен быть приоритетнее чем неисправность резервного ввода питания...Нет?! – Viss 9 лет 7 месяцев назад Согласен с Viss'ом, блокировка устройства при отсутствии резервного питания нелогична.
пс: много сил мне пришлось затратить, что бы втолковать особо гонорным монтажерам, устанавливать эту перемычку. – Евгений Дещиця 9 лет 7 месяцев назад Да и если уж ТАК заботитесь о резервном вводе - позаботьтесь на С2000М сначала, ему видимо вообще включаться нельзя, ибо резервный ввод технически невозможен.
– Viss 9 лет 7 месяцев назад Надо два кабеля тянуть от каждого СП2 исп.02, причем оба от главных выходов двух разных электростанций, блин.
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад А сигнал Пожар должен передаваться в две разные пожарные части =)
– Viss 9 лет 7 месяцев назад Тогда и пожар тушить от 2-х независимых водопроводов !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 7 месяцев назад "Сообщающиеся сосуды" ! МЧС не пропустит.
Вот это юмор чернее чёрного. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 7 месяцев назад С2000М вер.3.00 будет иметь два ввода питания.
Про СП2 исп.02: в текущем"С2000-КДЛ" вер.2.12 СП2 будет включаться при неисправности одного из входов. Контроллеры вер.2.00-2.10 можно обновить: http://bolid.ru/about/news/2015/06/04/news_1069.html – Гулюгин Александр 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
8849 раз
9 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий