Обновили оирон с 1.12.2  до последней версии 1.20.3 изменения 4. 

В системе есть разделы отвечающие за состояние ШУ ПС. Т. е. в шкафу стоят пожарные приборы и осуществляеться контроль за открытием шкафа посредством с2000 смк. И за сотоянием РИП24 исп 50 установленным над шкафом. Так вот до обновления системы эти разделы управлялись Можно было в оперативной задаче выделить этот раздел снять его и поставить. после обновления система пишет что эти разделы нельзя ни снять не поставить. Касаеться только ориона. С пульта можно их снять и поставить.  

Вопрос как можно это исправить. Конфиги в пульте не менялись. АБД тоже не менялась. Само получилось. Куда копать непонимаю.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Конфиги в пульте не менялись. АБД тоже не менялась.

Законодательство поменялось, пожарные извещатели нельзя снимать, можно только отключать. Новый Орион про это знает. Обманите его, поменяйте тип извещателей, поставьте тип "охранный". 

– Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад

С2000-СМК и вскрытие РИПа - пожарный тип ШС???  

– Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад