партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПерестали управляться разделы после обновления орион с 1.12 до 1.20.3

Эксплуатация » Перестали управляться разделы после обновления орион с 1.12 до 1.20.3

Обновили оирон с 1.12.2  до последней версии 1.20.3 изменения 4. 

В системе есть разделы отвечающие за состояние ШУ ПС. Т. е. в шкафу стоят пожарные приборы и осуществляеться контроль за открытием шкафа посредством с2000 смк. И за сотоянием РИП24 исп 50 установленным над шкафом. Так вот до обновления системы эти разделы управлялись Можно было в оперативной задаче выделить этот раздел снять его и поставить. после обновления система пишет что эти разделы нельзя ни снять не поставить. Касаеться только ориона. С пульта можно их снять и поставить.  

Вопрос как можно это исправить. Конфиги в пульте не менялись. АБД тоже не менялась. Само получилось. Куда копать непонимаю.

2 года 9 месяцев назад

avatar
Конфиги в пульте не менялись. АБД тоже не менялась.

Законодательство поменялось, пожарные извещатели нельзя снимать, можно только отключать. Новый Орион про это знает. Обманите его, поменяйте тип извещателей, поставьте тип "охранный". 

Иванов Андрей Львович 2 года 9 месяцев назад

С2000-СМК и вскрытие РИПа - пожарный тип ШС???  

Налетов Константин 2 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1678 раз

ЗАДАН

2 года 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.