Вопрос такой, делаю проект СПА на складе ВВ, соответственно датчики внутри хранилищ должны быть взрывозащищенными, с ip не менее 54, нашла подходящие ИП 212 "Дымфикс", но они, как я понимаю, неадресные. Каким образом можно подлкючить их к С2000-КДЛ, что бы адресность системы сохранить? и можно ли вообще так сделать? Или может быть подскажите другие взрывозащищенные датчики с ip не менее 54, подходящие для этой системы.

3 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Можно подключить их с помощью адресных расширителей. С2000-АР2 например.

3 года 5 месяцев назад

avatar
АР2 питание извещателям не выдает, к нему можно подключать только четырехпроводные пожарные извещатели, этот судя по описанию двухпроводной, при таком подключении он работать не будет.

Тремасов Константин Александрович 3 года 5 месяцев назад

Не любитель писать в "Проектирование", но если поставить "барьер"- то вполне сгодится.
А может у "Болида" и адресные "барьеры" есть .    Надо в "Продуктах" смотреть.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 5 месяцев назад

С2000-БРШС-Ex . Только сам барьер взрывозащиты не имеет, как я понимаю. А выносить за пределы взрывоопасной зоны искрозащиту нельзя. И вообще путать искрозащиту со взрывозащитой нельзя :)

Королёв Евгений Владимирович 3 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2259 раз

ЗАДАН

3 года 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.