|
Здравствуйте, подскажите столкнулся с проблемой, сигнал 20М версия 1.01 в Орион про, как минимум 1 раз в сутки выдает снятие шс, который даже не в охране. По событиям: снятие шс, нарушение снятой зоны, восстановление снятой зоны. Шлейф не в охране, стоит шунт на 4,7кОм, замена шунта не решила проблему, может быть кто сталкивался ? 3 года 5 месяцев назад Полянский Антон Сергеевич 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В Uprog надо снять плюсик с ШС в параметре Контоль в снятом состоянии. 3 года 5 месяцев назад Ильичёв Михаил 1881.4.2.23 Параметр «Контроль снятого входа» позволяет контролировать охранные входы (тип 4, 5, 7 и 11) в состоянии «СНЯТ С ОХРАНЫ». Если сопротивление ШС в норме, то прибор передает сетевому контроллеру событие «НОРМА СНЯТОГО ОХРАННОГО ШС». При нарушении ШС прибор передает событие «НАРУШЕНИЕ СНЯТОГО ОХРАННОГО ШС». Время интегрирования для «НАРУШЕНИЕ СНЯТОГО ОХРАННОГО ШС» составляет 300 мс, а для «НОРМА СНЯТОГО ОХРАННОГО ШС» оно равно «Времени восстановления»
Возможно ,что "снятие плюсика" не поможет, ибо ШС "зашунтирован. И даже шунты пробовали менять.Но и смена "шунтов" не помогла. А если (предположим) "этот плюсик" в настройках был-то что такое могло случиться с прибором, что вдруг "этот плюсик" стал мешать ? – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 5 месяцев назад Ну не будет плюсика, не должно быть никаких сообщений, охранный по моему в снятом состоянии вообще никак не контролируется.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2436 раз
3 года 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий