партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-Ethernet проблема

Инсталляция, монтаж » С2000-Ethernet проблема

всем привет
Вообщем такая проблема с С2000-Ethernet
суть монтажа , имееться...
1 С2000--М
2 С2000--БКИ
3 Сигнал-20М
4 С2000-Ethernet 2шт версия3,02
проблема такая, все на коротке друг-друга видит и работает по 485 интерфейсу без езернета.
но как подключаешь езернеты, то пульт С2000--М перестает видить Сигнал-20М
езернеты настораивал в режиме мастер и прозрачный и слайв, но самое интересное через упрог все приборы видиться нормально
тоесть езернет работает и выполняет сфою функцию

2 года 9 месяцев назад

avatar
проблема такая, все на коротке друг-друга видит и работает по 485 интерфейсу без езернета.

Э
то само-собой. Было бы удивительно,что на таком коротком проводе приборы потерялись.

но как подключаешь езернеты, то пульт С2000--М перестает видить Сигнал-20М

Значит настройки Езернетов неправильные. Выкладывайте настройки того и другого Езернет- специалисты Вам подскажут более детально.
Но такое чувство ,что тайминги    тут как бы и     "не особо при чём"
То что у Вас видятся Езернеты компом с UProg-это ,конечно хорошо. Но такое чувство,что Езернеты у Вас "не видятся" между собой.
Если у Вас в системе есть пульт "Мастер" и какой-то прибор "Ведомый"-то Вам нужно "пройти всю цепочку",что бы связь между пультом и прибором наладилась.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 9 месяцев назад

То что у Вас видятся Езернеты компом с UProg-это ,конечно хорошо. Но такое чувство,что Езернеты у Вас "не видятся" между собой.
у меня в UProg  видяться С2000--М, С2000--БКИ , С2000-Ethernet ----локалка----С2000-Ethernet---> Сигнал-20М в режиме програмирования. а вот в режиме работы С2000--М не видит Сигнал-20М
 

ooo VIK 2 года 9 месяцев назад

При этом ПКУ в режиме программирования? Прально! Упрог и будет видеть всех и вся, и тех кто за езернетами тоже, а вот пульт надо перестраивать. Оценивать пинг в вашей локалке, изменять тайминги. Делается это вот этой прогой https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/rs485settings.html

Харламов Роман 2 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

В ПКУ нужно построить тайминги программой RS485 Setting согласно РЭ на езернет

2 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а какие параметры выставить ?
 

2 года 9 месяцев назад

avatar
В РЭ С2000-Ethernet есть таблица.
 

Морковкин Сергей Михайлович 2 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

[thumbnails] http://mg.mytorrents.biz/img/2021-07/08/6g6cx6sisatdeyas70bm8k3ni.jpg [/thumbnails]
[thumbnails] http://mg.mytorrents.biz/img/2021-07/08/zghobokebgwjyw431r2an1b1x.jpg [/thumbnails]

2 года 9 месяцев назад

avatar
плохой ресурс для картинок выбрали, заблокирован РКН

Волков Андрей 2 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ссылки настройек
 

2 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Что только не делали, не заработало. Ещё вопрос То что пульт сигнал 20м 12 года, может быть проблема?

2 года 9 месяцев назад

avatar
Так как картинки не все, то возможно Вы сделали не всё.
1. Не видно таймингов сетевого обмена Ethernet.
2. Не указаны настройки таймингов пульта при настройках по п.1.
По поводу п.1. Вам не раз уже намекали, что нужно копать в эту сторону.
То что пульт сигнал 20м 12 года, может быть проблема?

Если Uprog-ом видится и на коротком проводе видится, то дело явно не в приборе.

Налетов Константин 2 года 9 месяцев назад

Для стабильной работы рекомендуется обновление прошивки Ethernet до версии 3,05

Морковкин Сергей Михайлович 2 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прибор 192.168.138.12 - в настройках RS нажмите "По умолчанию для связи с приборами Орион" (при текущей настройке "признак тайм-аута" со значением 1 мс. работать не будет).
В 2-х приборах и в списке удалённых устройств, и в свободном соединении установите порт "Статический".
Дополнительно убедитесь, что перемычка на приборах в положении, отличном от Config.

2 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2210 раз

ЗАДАН

2 года 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.