всем привет 3 года 5 месяцев назад ooo VIK 6То что у Вас видятся Езернеты компом с UProg-это ,конечно хорошо. Но такое чувство,что Езернеты у Вас "не видятся" между собой.
у меня в UProg видяться С2000--М, С2000--БКИ , С2000-Ethernet ----локалка----С2000-Ethernet---> Сигнал-20М в режиме програмирования. а вот в режиме работы С2000--М не видит Сигнал-20М – ooo VIK 3 года 5 месяцев назад При этом ПКУ в режиме программирования? Прально! Упрог и будет видеть всех и вся, и тех кто за езернетами тоже, а вот пульт надо перестраивать. Оценивать пинг в вашей локалке, изменять тайминги. Делается это вот этой прогой https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/rs485settings.html
– Харламов Роман 3 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В ПКУ нужно построить тайминги программой RS485 Setting согласно РЭ на езернет 3 года 5 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а какие параметры выставить ? 3 года 5 месяцев назад ooo VIK 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
[thumbnails] http://mg.mytorrents.biz/img/2021-07/08/6g6cx6sisatdeyas70bm8k3ni.jpg [/thumbnails] 3 года 5 месяцев назад ooo VIK 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ссылки настройек 3 года 5 месяцев назад ooo VIK 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что только не делали, не заработало. Ещё вопрос То что пульт сигнал 20м 12 года, может быть проблема? 3 года 5 месяцев назад ooo VIK 6Так как картинки не все, то возможно Вы сделали не всё.
1. Не видно таймингов сетевого обмена Ethernet. 2. Не указаны настройки таймингов пульта при настройках по п.1. По поводу п.1. Вам не раз уже намекали, что нужно копать в эту сторону. То что пульт сигнал 20м 12 года, может быть проблема? Если Uprog-ом видится и на коротком проводе видится, то дело явно не в приборе. – Налетов Константин 3 года 5 месяцев назад Для стабильной работы рекомендуется обновление прошивки Ethernet до версии 3,05
– Морковкин Сергей Михайлович 3 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Прибор 192.168.138.12 - в настройках RS нажмите "По умолчанию для связи с приборами Орион" (при текущей настройке "признак тайм-аута" со значением 1 мс. работать не будет). 3 года 5 месяцев назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2593 раза
3 года 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Это само-собой. Было бы удивительно,что на таком коротком проводе приборы потерялись.
но как подключаешь езернеты, то пульт С2000--М перестает видить Сигнал-20М
Значит настройки Езернетов неправильные. Выкладывайте настройки того и другого Езернет- специалисты Вам подскажут более детально.
Но такое чувство ,что тайминги тут как бы и "не особо при чём"
То что у Вас видятся Езернеты компом с UProg-это ,конечно хорошо. Но такое чувство,что Езернеты у Вас "не видятся" между собой.
Если у Вас в системе есть пульт "Мастер" и какой-то прибор "Ведомый"-то Вам нужно "пройти всю цепочку",что бы связь между пультом и прибором наладилась.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 5 месяцев назад
#ссылка