Добрый день! Ситуация такая - есть три com порта на каждом С2000 (через с2000-пи-->c2000-usb не спрашивайте почему, так оно было и так работало 8 лет)) в одном из трех С2000 линия rs485 состоит из двух скгментов , один сегмент(плечо) натуральная линия rs485 со своими приборами другой сегмент подключается через с2000-ethernet ( режим slave. естественно, сдругой стороны также стоит с2000-ethernet в режиме master). Недавно С2000 перестал видить приборы которые подключаются через с2000-ethernet, причем если uprog-ом подключится до с2000 то все приборы видеться. настройки таймингов через setings485 не помогли . то есть если перевести с2000 в режим программирования и на компе запустить uprog, то плнчо на ethernet не видно((. все С2000-ethernet были версии 2.15, перепрошил на 2.76 и настроил, и всеравно тоже самое. ни вкакую не хочет видеть, еще часть приборов на медном плече не видит. 3 года 4 месяца назад Rodper 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
покурил доки, возможно, в каждом приборе не совпадают адреса RS-485 и RS-232 3 года 4 месяца назад Rodper 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |