партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение ST-PD103BD-MC к Сигнал-10.

Инсталляция, монтаж » Подключение ST-PD103BD-MC к Сигнал-10.

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как подключить активный инфракрасный датчик ST-PD103BD-MC к блоку
Сигнал-10. Особенно интересуют выводы TAMPER и HEATER датчика. Можно схему. Спасибо!

2 года 9 месяцев назад

avatar
TAMPER - датчик вскрытия кожуха, HEATER - клеммы питания подогрева. Схема в РЭ на Сигнал-10.

https://smartec-security.com/upload/iblock/fb2/ins_st_pd103bd_mc.pdf

Леготин В В 2 года 9 месяцев назад

Схема в РЭ на Сигнал-10

HEATER запараллелил с POWER.
А по какой схеме правильно подключить TAMPER? Рис. 8 или 9 стр. 68 из
https://bolid.ru/files/373/566/signal_10_rpt_apr_21.pdf

Сергей 2 года 9 месяцев назад

Они эквивалентны

Леготин В В 2 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1826 раз

ЗАДАН

2 года 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.