Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как подключить активный инфракрасный датчик ST-PD103BD-MC к блоку
Сигнал-10. Особенно интересуют выводы TAMPER и HEATER датчика. Можно схему. Спасибо!

3 года 5 месяцев назад

avatar
TAMPER - датчик вскрытия кожуха, HEATER - клеммы питания подогрева. Схема в РЭ на Сигнал-10.

https://smartec-security.com/upload/iblock/fb2/ins_st_pd103bd_mc.pdf

Леготин В В 3 года 5 месяцев назад

Схема в РЭ на Сигнал-10

HEATER запараллелил с POWER.
А по какой схеме правильно подключить TAMPER? Рис. 8 или 9 стр. 68 из
https://bolid.ru/files/373/566/signal_10_rpt_apr_21.pdf

Сергей 3 года 5 месяцев назад

Они эквивалентны