партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-КПБ периодические КЗ выхода

Эксплуатация » С2000-КПБ периодические КЗ выхода

Здравствуйте! Появилась проблема с тремя из шести С2000-КПБ вер.3.04 (обновлены с вер. 3.03), к выходам подключены табло выход. После 1,5 лет эксплуатации выходы с током потребления от 150 до 250 мА  начали выдавать сообщения о КЗ выхода и почти сразу востановление выхода, выходы с меньшим потреблением тока работают нормально. Неисправность эта начала появлятся с начала на выходе одной КПБ, через месяц на остальных, от времени суток не зависит. КПБ устанолены в разных помещениях. Линии исправны, "земли" нет. Во время сообщения "КЗ выхода" табло "выход" гаснут, через примерно 10 секунд загораются и могут продолжать светиться, т.е. неисправность появляется спонтанно . Когда в настройках Uprog меняю тип КЦ на "без котроля" табло светятся и не гаснут, ток потребления  остаётся такой же. Меняю тип КЦ на "контроль на обрыв", выход отключается и включается как при КЗ, только уже без сообщения о КЗ выхода. Параметр "Тип контроля включенного выхода" на эту неисправность не влияет, влияет тип КЦ с параметром контроль КЗ. Менял один КПБ на новый, не помогло. В чём может быть причина? 

2 года 9 месяцев назад

avatar
выходы с током потребления от 150 до 250 мА  начали выдавать сообщения о КЗ выхода и почти сразу востановление выхода

А что, если КПБ честно срабатывают, и факт КЗ имеет место? 
Да не, ерунда какая-то.

Иванов Андрей Львович 2 года 9 месяцев назад

Помеховая обстановка сильно сменилась? Китайских светильников много наставили? Тогда дроссели на провода. 

Леготин В В 2 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Кабель для табло экранированный КСРЭП нг(А)-FRLS 1x2x0,8, проложен на растоянии не менее 1,5 метров от эл.кабелей и ламп. С ним же местами проложены кабели ПС и речевого оповещения Рупор-300 (музыку не играет), думаю если были бы какие то эл.помехи, то ПС то же срабатывала бы и другие выхода на КПБ с токопотреблением менее 150 мА срабатывали бы. Но с возможностью эл.помех не разбирался. Ламп светодиодных китайских полно, так они сейчас все китайские.  

2 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Решилась проблема с КЗ выхода установкой резистора 1кОм вместо МПН в крайнее табло. И получается что ни какие эл.помехи не влияют на возникновение КЗ выхода. 

2 года 8 месяцев назад

avatar
Убрали диод из детекторного приемника помех? Тоже тема. Только по расчетам, при токе контроля 1.5 мА и граничном напряжении 1.125 В резистор 1 кОм - это на грани фола. Туда бы 680 Ом в самый раз.

Леготин В В 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)