Состав ПС системы: С2000М v.4.12, Сигнал-10 v.1.12, С2000-СП1. Если добавить в раздел потенциальные выходы Сигнал-10 с целью контролирвать через сухой контакт реле С2000-СП1 с программой 14 (либо выбор типа реле Неисправность общая) исправность линии оповещения, при создании любой неисправности реле размыкается и остается разомкнутым после устранения неисправности. Если удалить из раздела потенциальные выходы, выход Неисправость работает правильно, но не контролируются линии оповещения. 3 года 4 месяца назад Бобков Алексей Михайлович 2 Посмотрите и сообщите состояние раздела, содержащего реле Сигнала-10, после восстановления его из неисправности. Если данное реле не включено в раздел, нужно создать его и пароль с правами управления этим разделом. Ещё информативнее посмотреть не состояние раздела, а состояния выхода в разделе: ввести PIN-код для управления разделами, выбрать раздел с выходом Сигнала-10, нажать клавишу "ввод", выбрать выход (если их в разделе несколько), нажать ещё раз "ввод" и пролистать клавишами - "стрелками" все состояния.
Также у Сигнала-10 версии 1.12 есть проблема с корректным информирорванием центрального контроллера (С2000М) о состоянии выхода, когда тот запрашивает состояния блоков. Прошивка Сигнала-10 вер. 1.20 для ШУЗ (https://bolid.ru/files/373/566/SIGNAL_10_SHUZ_V1_20.zip) такой проблемы не имеет. – Ильин Сергей 3 года 4 месяца назад Спасибо, конечно. Но охренеть.
О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, Таким образом выяснили, что правильной прошивкой для десятки является не стандартная заводская. – Леготин В В 3 года 4 месяца назад Спасибо за подсказку.
Как раз сейчас готовлю к сдаче жилой дом со встроенными коммерциями. АПС в коммерсиях на Сигнал-10 с табло и пищалками на реле 3 и 4. Реле выведены в отдельные разделы. Как же достало читать на пульте: "Контр.СО - Запрос" и "Контр.ЗО - Запрос" Заменил прошивку на 1.20 для ШУЗ и все в норме. Проверил ШС тип 1 - "Пожар" и "Пожар2" ловят. Кстати, прошивка 1.12 от 2016 года так и не умеет работать с УДП, тип шлейфа "пожарный пусковой". На другом объекте пришлось в коомерциях менять Сигнал-10 на Сигнал-20П из за этого. Видимо новая прошивка готовилась, но так и не вышла, сделали только для ШУЗ. – Якимов Олег 3 года 4 месяца назад Заменой прошивки вопрос решился, спасибо.
Заметил еще один момент: при отключении раздела и/или ШС неисправность не выдается (проверил на прошивках 1,12 и 1,20). Когда-то раньше, если не изменяет память, работало. В РЭ указано условие "Снят", что должно быть эквивалентно "отключен" для ПС. – Бобков Алексей Михайлович 3 года 4 месяца назад В состоянии "отключен" подавляются все неисправности. Состояние "Снят" почти соответствует состоянию "Отключен" - подавляются все тревоги, но не все неисправнеости. Раньше, при использовании С2000М вер. 2.хх, не было состояния "Отключен", и некоторые неисправности (потери связи с извещателями, ошибка параметров) в состоянии "Снят"не подавлялись.
– Ильин Сергей 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Баулин Владимир Александрович 3 года 4 месяца назад