Коллеги, добрый день. 3 года 8 месяцев назад ![]() Розин Алексей Викторович 21Что-то не работает такая схема.
Пульт С2000М исп 02 версия 5.0, С2000-КДЛ версия 2.27 С картой - все проходит. С паролями - "Доступ отклонен", хоть с привязкой считывателя - хоть без _____________________ Разобрались (слава техподдержке!) Оказывается зеленый провод к D0 (по мануалу к Proxy-KEY-AV вер. 2.00) - это по факту не светло-зеленая жила. На D0 - надо садить темно-зеленую. Веселуха, однако – Востриков Николай Викторович 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На простейшем уровне - набор пин-кода работает точно. 3 года 8 месяцев назад ![]() Заварзин Сергей 1170Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Самый интересный вопрос: Вам нужно карта и ПИН-код или карта или ПИН-код? Во втором случае почему бы и нет если грамотно раздать уровни доступа и грамотно сделать привязку управления. А вот с условием И что-то и не могу сообразить 3 года 8 месяцев назад ![]() Бучель Фёдор Сергеевич 831Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2891 раз
3 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Такая схема должна быть вполне рабочей. В ппрог на привязке управления, Вам необходимо нужные разделы привязать к пульту и КДЛ и кликнув на самом КДЛ в параметре "Привязка считывателя" выбрать пульт. Ну и уровни доступа и паролями/ключами соотвественно настроить.
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года 8 месяцев назад
#ссылка