Доброго времени суток коллеги. Прощу прощения за заголовок и группу, возможно допустил ошибку. В общем заказчик хочет сдать обьект на ТО(2,3), пепед тем как взять обьект, мы проводим первичное обследование, обектом является позвемный гараж, ПС(АУПТ) собрана на С2000 - АСПТ к которой подключены С2000 - КПБ, а далее Тунгусы(6). АСПТ 2 шт, КПБ 4, на каждой КПБ по 6 тунгусов и того получаем 24, КПБ питаются от СКАТ - 1200,отдельно, АСПТ(питаются от ввода основного(ну резерв у них свой)). При отключении СКАТ-1200 отключаются все кпб, АСПТ остаются в работе. При обратном включениии СКАТ-1200, происходит хаотичная сработка модулей причем в первый раз отработла одна зона с 4 модулями, второй раз, два модуля на первой зоне и один на второй, подскажите пожалуйста что может быть не так и где искать? АРМ молчит, у него АСПТ в норме, пожара нет, все отлично(АСПТ реально в норме). Может кто сталкивался или есть дельный совет, заранее благодарю! 3 года 2 месяца назад Товстокорый Николай Юрьевич 3Так так и проверяли, вешали лампочки, просто сегодня ситуация в край вон вышла, все было нормально, просто обесточили через СКАТ-1200 КПБ и пошли спокойно по замерам прошлись, включать обратно, 3 модуля сработали просто от подачи 12 вольт на питание КПБ которые идут, тоесть мы включаем обратно КПБ и модулю в момент подачи питания на прибор отрабатывают...
– Товстокорый Николай Юрьевич 3 года 2 месяца назад Интересна схема подключения МППТ к КПБ, есть ли токоограничивающий резистор, как подключен МПН?
– Тремасов Константин Александрович 3 года 2 месяца назад Иными словани не так как это указано в РЭ на прибор? Прошу правильно понять меня, я не докапываюсь, вопрос серьезный, хочу для себя понять.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А какая версия КПБ? У нас были такие проблемы на 2-й серии. После замены на 3-ю вроде всё нормально. Там аппаратная часть изменена. Но лишний раз всё равно старались не трогать больше 3 года 2 месяца назад Скрипко Алексей Николаевич 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У нас такая проблема только с приборами дозор после отключения питания приходит сигнал пожар и запускает мпп там где старые аккумуляторы 3 года 2 месяца назад Бурыгин Сергей Михайлович 24Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При обратном включениии СКАТ-1200, происходит хаотичная сработка модулей Так так и проверяли, вешали лампочки, просто сегодня ситуация в край вон вышла, все было нормально, просто обесточили через СКАТ-1200 КПБ и пошли спокойно по замерам прошлись, включать обратно, 3 модуля сработали просто от подачи 12 вольт на питание КПБ Так всё и происходит - в момент подачи питания КПБ пропускает ток на выходы. На неопределённое время, не всегда, но пропускает. У нас уже 3 раза за 4 года - от грозы и отключения 220 (СКАТ незаметно для нас вскипятил АКБ напряжением 39 В). Наши мероприятия. 1. После обесточивания КПБ, отсоединяю по одной жиле от каждого выхода. Подаю питание на КПБ и потом подсоединяю жилы к выходам. 2. Заменили СКАТы на РИП-RS ради более полного контроля АКБ. Обесточивание, с последующей подачей питания на КПБ, недопустимо!!! 3. Планирую заменить старые КПБ на новые. Второй шкаф с несколькими КПБ, который монтировался на год позже, таких проблем не создавал. Поэтому есть надежда, что более новые КПБ или другая партия будут надёжнее. 3 года 1 месяц назад Александр Евгеньевич 1181. После обесточивания КПБ, отсоединяю по одной жиле от каждого выхода. Подаю питание на КПБ и потом подсоединяю жилы к выходам.
Собственно так и рекомендует Производитель. всё правильно. А вот интересно,что будет если отключить питание и отключить КПБ от интерфейса ? Подать питание на КПБ , а уже потом подключить КПБ к интерфейсу.Сам КПБ своими выходами управлять не может Управляет пульт или С2000-АСПТ То есть "мастер" . Интересно почему некоторые выхода из состояния"Остаться без изменения" переходят в состояние "логической "1".? Если на новых КПБ всё работает штатно, то значит на КПБ ранних выпусков это работало не совсем верно. А возможно, что и КПБ тут вовсе не причём. Возможно ,что такое происходит во время "подхвата управления". То есть дело в "мастере". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Собственно так и рекомендует Производитель. А я помню, что НЕ так. Обычно пишут: подключите все кабели и в самом конце подайте питание. А вот интересно,что будет если отключить питание и отключить КПБ от интерфейса ? Подать питание на КПБ , а уже потом подключить КПБ к интерфейсу. Так не пробовал. Но думаю, что проблема в переходных процессах именно в КПБ. Т.к., С2000М продолжал работать в другом здании на исправных АКБ и фиксировал потери/обнаружения удалённых приборов без пожаров и прочих ... Если на новых КПБ всё работает штатно, то значит на КПБ ранних выпусков это работало не совсем верно. Надеюсь, что проблема решена на новых КПБ. Уговариваю заказчика на замену. Но всё равно, имея такой опыт, даже на новых объектас с АСПТ+КПБ не допускаю откл+вкл питания с подключенными модулями - отключаю по одной жиле перед включением питания. Напарник недавно поленился - подорвал 3 баллона. – Александр Евгеньевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2701 раз
3 года 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Проверьте КПБ. Исходное состояние должно быть "Выключено".
Впрочем,как Вы правильно заметили АСПТ действует "довольно хаотично"....
Если совет давать "на будущее"-то на время проверки отключайте "поросят" и вешайте что-то типа "контрольной лампочки" Так хоть безопаснее.
А запустится может в любой момент И к сожалению "по непонятным причинам". Единственное ,что Вас может успокоить-то это то ,что Вы неодиноки.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад
#ссылка