С2000 КПБ + 5 шт  Молния  24  на  первом  выходе.
Программа  управления  50 , исходное  состояние  норма , при  тревоге  примерно  через  10 -15  мин  мигания  выход  уходит  в  состояние КЗ .
Схема  штатная  на МПН , вариации  с режимами  контроля  не  помогают .
Переключение  нагрузки  на  другой  выход   аналогичная  ситуация .
При  сбросе  ПОЖАРа   все  выходит   в  норму.
Возможные  косвеннные  факторы  высокая  температура   в  помещенииис  одним  табло  
Прошу  комменты   ситуации 

3 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Если МПН подключены правильно, что мешает отключать табло по одному с целью определить проблемное место? Проблема самого МПН не рассматривается?

3 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ЭТО  выполнялось 

3 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 Программа 50 - Включено мигать  при пожар 2 ( извините   если  комментарий некоректен )
Пульт не  выдает  сообщение КЗ 
Исключительно  С2000 КПБ импровизирует :  4 табло с  паспортным  потреблением 20 мА  , как  обьяснить перепрокладки  кабельной  линии  при   номинальном   токе  на  выход 1 А 

3 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программа  53   Включено   , мигать   при   пожар 2 

3 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А наличие земли на одной из жил не допускаете? Вода в коробах, пережатый провод, лёг на подвесной потолок.

3 года 4 месяца назад

avatar
Какая -то странная "земля". Пока нет "пожара"-мы на Луне,а как пожар-так сразу на Землю спускаемся.
Видимо пока каждый с такой проблемой не столкнемся всё будем верить в "болидовские отмазки".и с осцилографами по объектам ездить.
Вот когда у вас не то ,что один выход "коротить при пожаре "начнёт ,а по паре-тройке выходов (на разных КПБ и на разных направлениях),то ...
...

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

Копайте в сторону питания, попытайтесь добиться этой же ситуации просто на АКБ вообще без БРП.

Слугин Юрий Александрович 3 года 4 месяца назад

Если во включенном состоянии норма, а при мигании - КЗ, то, скорее вссего, пробит диод в МПН, который контролирует цепь при отключенном выходе.
Попробуйте с ПКУ отключить выход, будет ли КЗ? Если да, то утечка в обратной полярности

Морковкин Сергей Михайлович 3 года 4 месяца назад

В обратной полярности проверяется обратное напряжение простым тестером.
А вот учитывая, что на нагрузке КПБ нет чистых минуса или плюса, подвесной потолок вполне может сыграть замерить сопротивление между обрешёткой у каждой таблички и +\- таблички. В самих "Молниях" коротить нечему, в проходных табличках не ставятся обратные диоды - только в последней.
Неисправность контрольной цепи КПБ тоже исключать нельзя.
Насчёт вариантов контроля:
для нормально включенных световых оповещателей предпочтительным будет тип контроля «Контроль с периодическим отключением нагрузки»

Королёв Евгений Владимирович 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2859 раз

ЗАДАН

3 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.