Первый раз столкнулся с конфигурированием СКУД на основе Болид, ни как не могу понять что где настраивать при централизованном доступе 3 года 4 месяца назад Кариков Владимир Анатольевич 74Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Код карты одинаковый, карта опознается в ОЗ но пишет "Доступ отклонен" 3 года 4 месяца назад Кариков Владимир Анатольевич 74Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В АБД нужно создать дверь, привязать к ситывателю и реле. В уровень доступа СКУД добавить созданную дверь. Считать конфигурацию приборов. Если ошибгк не будет, то ключи будут прописываться в прибор автоматически. 3 года 4 месяца назад Морковкин Сергей Михайлович 530Выключен, нужен только централизованный доступ
– Кариков Владимир Анатольевич 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Отключи подтверждение по интерфейсу. 3 года 4 месяца назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Запустите генератор отчётов, далее отчёт "проверка корректности настроек дверей". Что там написано? 3 года 4 месяца назад Рыбкин Евгений Сергеевич 628Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что сказал отчёт "Проверка корректности..." 3 года 4 месяца назад Заварзин Сергей 1145"5. Режим прохода с подтверждение по интерфейсу" ? Ну я так понимаю если карте не хранятся в приборе значит подтверждение прохода должно подтверждатся по интерфейсу или нет ? – Кариков Владимир Анатольевич 3 года 4 месяца назад 5. Режим прохода с подтверждение по интерфейсу - это проход по правилу 2-х лиц, т.е. 1 прикладывает карту к считывателю прибора, а второй должен подать команду на подтверждение прохода.
"с подтверждением кнопкой" (требуется подтверждение охранника, см. п. 1.15.2); – "с подтверждением по интерфейсу" (аналогичен предыдущему, но при пропадании связи по интерфейсу подтверждение не требуется, т.е. аналогичен "простому"); – "подтверждающий" (для тех, кто не проходит через точку доступа, но подтверждает проход других по "правилу двух (трех) лиц"); – Морковкин Сергей Михайлович 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В Perco как то все проще получалось :-( в первый раз оно всегда непонятно, а если привыкнуть к другой системе, то вообще кажется что в новой всё тупо и нелогично)) упрогом в контроллере настраивают только первые четыре вкладки. Окна, уровни, ключи заполняет АБД самостоятельно. после настройки контроллера, в АБД практически повторяют эти же настройки, потом Считывают конфигурацию из прибора (это делается в АБД), далее создают уровни доступа, окна времени. Добавляют сотрудника, присваивают ему ключ с нужным уровнем. карта опознается в ОЗ но пишет "Доступ отклонен" карта только считывается, но орион её не может найти в своей базе, отсюда и Доступ отклонён. Все так и сделал толку 0 но картинка та же что и в первом сообщении? Выключен, нужен только централизованный доступ а для чего вам нужен централизованный доступ? предполагается снятие/взятие охранки? Запустите генератор отчётов, далее отчёт "проверка корректности настроек дверей" не факт, что покажет, это скорее проверка правильности данных в базе. Здесь какая-то нестыковка контроллера и ориона, раз решение принимает орион и он не знает этого ключа. 3 года 4 месяца назад Волков Андрей 3822Карта в базе АБД есть там вроде все корректно
– Кариков Владимир Анатольевич 3 года 4 месяца назад Не пускает даже по тем картам которые работали раньше, до тогог как добавили новые приборы и обновили лицензию до 20 приборов
– Кариков Владимир Анатольевич 3 года 4 месяца назад Здесь какая-то нестыковка контроллера и ориона, раз решение принимает орион и он не знает этого ключа. Ну да сотрудник в базу занесен и карта ему присвоена – Кариков Владимир Анатольевич 3 года 4 месяца назад Если на первых двух скринах показан один и тот же код карты, то код отличается, в базе 8100..., в журнале 4В..., это говорит о том что считыватель подключенный к контроллеру работает в режиме wiegand26, а тот с которого заносите карты в базу в режиме TM или wiegand но не 26. Если это usb считыватель, но в настройках АБД измените длину кода до 6.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 4 месяца назад поздно на форум зашёл, ответ уже дан)
Карта в базе АБД есть там вроде все корректно в том и дело что вроде)) сравните сами, в АБД - 81003А00...., а в логах - 4В000000... разве они похожи? – Волков Андрей 3 года 4 месяца назад Все взлетело после того как установил одинаковую длину кода в приборах С2000-2
– Кариков Владимир Анатольевич 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3141 раз
3 года 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Зависит от самой считки, от её подключения, от настроек в контроллере с2000-2, от настроек в АБД на вкладке "пароли".
– Рыбкин Евгений Сергеевич 3 года 4 месяца назад