партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Индикатор температуры в Орион Про показывает ноль.

Курилка (просто трёп) » Индикатор температуры в Орион Про показывает ноль.

С2000М, вер. 4.13, С2000-ИП-03, Орион Про 1.20.3.4
В работающем разделе заменил ДИП-34А на С2000-ИП-03. В разделе только один тепловой извещатель, остальные ДИП-34А. 
В UProg зарегистрировал новый ИП и поставил тип ШС 9 (тепловой)
В PProg поменял тип шлейфа на аналоговый тепловой. Записать конфигурацию в прибор не забыл. 
В АБД:

  1. заменил тип шлейфа на аналоговый тепловой. 
  2. Установил для этого ШС собирать статистику
  3. Поставил для этого рабочего места отображать статистику. 
  4. В плане поменял значок с дымового на тепловой. 

В мониторе:
  1. В свойствах извещателя АЦП показывает температуру 25 градусов.
  2. Индикатор показывает ноль градусов. 

Что забыл сделать?
Что такое в АБД интервал запроса АЦП 100, в чём измеряется 100?



================
Сразу ответ, надо было остановить и заново запустить Сервер БД. 

3 года 4 месяца назад

avatar
Возможно что надо включить сбор статистики для рабочего места и для данного шс. Только посмотрел скрин)
Раньше подобное было связано исключительно с глюками самого ПО, на 1.12.2 присылали исправленное ядро, больше не сталкивался, возможно у вас тот случай, напишите в ТП.

P.S. Сколько ждали после обновления БД в ОЗ, оно бывает минут через 5 начинает показывать.

Тремасов Константин Александрович 3 года 4 месяца назад

На данный момент показывает ноль, то есть с момента написания темы прошло 13 минут, а перед этим я ещё читал руководство, так что минут двадцать  точно прошло. 

Иванов Андрей Львович 3 года 4 месяца назад

Что такое в АБД интервал запроса АЦП 100, в чём измеряется 100?
 

С помощью данного свойства указывается интервал сбора значений АЦП (в мс).
Пример.
Если производится сбор значений АЦП для, например, 4 адресно-аналоговых извещателей и установлен интервал опроса статистики 1000 мс (= 1 сек), то каждый извещатель будет опрашиваться раз в 4 секунды.

Если на рабочем месте «Ядро опроса» не запускается, либо свойство «Собирать статистику» имеет значение «Нет», то свойство «Интервал опроса статистики» не анализируется.

Значение по умолчанию: 1000

Тремасов Константин Александрович 3 года 4 месяца назад

Ресетнём сервер, заодно произойдёт останов и новый пуск БД. 
...
Перезапуск БД помог, индикатор начал показывать температуру. Но не сразу, а через несколько минут. 
 

Иванов Андрей Львович 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2241 раз

ЗАДАН

3 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

АБД Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.