|
Добрый день. Возник вопрос, можно ли вывести состояние автоматики ( отк, закр), электромеханического клапана, на С2000-БИ, используя Сигнал-20п, к которому подключен шлейф концевика клапана. С2000-БИ не реагирует ни на, технологический, ни на технологический програмируемый шлейфы, только показывает если шлейф сделать охранным, но тогда на дисплее С2000М отображаются сообщения охраны а не состояния клапана. 3 года 4 месяца назад Мизин Сергей 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте. В конфигурации С2000-БИ нужно задать технологический тип индикатору, который будет индицировать состояние раздела с технологическим шлейфом. Тип шлейфа Сигнал-20П, контролирующего концевик, - технологический. 3 года 4 месяца назад Ильин Сергей 233Какая тогда схема подключения концевика? Шунтирующий резистор как в пожарном шлейфе? ибо просто на замыкание концевика, как КЗ с2000-би при программировании технологического шлейфа никак не реагирует , в Сигнал 20 п шлейф програмирую - технологический, создаю раздел в с2000 м, програмирую отображение раздела в С2000-Би - технологический, реакции ноль.
програмирую шлейф технологический программируемый, подключаю через резисторы, выставляю пороги состояний, все работает С2000М состояния отображает на табло, но С2000 БИ никак не реагирует ииндикаторами, только охранный шлейф если програмировать , можно ещё програмировать охранный входной, но как подключить резистор и концевик я, что то не пойму, чтоб концевик играл роль геркона на двери. – Мизин Сергей 3 года 4 месяца назад Давайте ещё раз. Шлейф резисторами нагружен и С2000м состояние раздела отображает. А вот БИ не хочет. Так? Вы в БИ тип технологический поставили,но он всё равно не хочет.
– Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 4 месяца назад Проверь настройки ПКУ в Ппрог "Трансляция событий" Технологические - Да
И, как вариант, в Ппрог установи Тип ШС - Технологический – Морковкин Сергей Михайлович 3 года 4 месяца назад Нет, настраивать трансляцию событий на С2000-БИ не нужно.
А поменять тип индикатора в С2000-БИ программой UProg на "технологический" нужно. Если С2000-БИ отображает тревогу охранного шлейфа, то сейчас тип индикатора задан "охранный".Охранный тип индикатора не показывает состояния технологических шлейфов. – Ильин Сергей 3 года 4 месяца назад Спасибо Вопрос тепрь решен. БИ/БКИ - тип индикатора раздела технологический, С2000М- тип ШС технологический, Сигнал 20 М - тип ШС технологический. Все заработало.
– Мизин Сергей 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2905 раз
3 года 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий