Подскажите кто знает!!!
У меня новая проблемка с СП-4/220 : к одному из СП подключен щкаф управления подпором 5100 для включения подпора нужно подать фазу на 4й контакт проблема куда деть 0 (ноль) "Если оставить его болтаться в воздухе сработает СП или выдаст ошибку и отключит выход?
Вопрос 2 если я из раздела СП удалю шс и исполнительное устройство (так как они выдают неисправность) и оставлю только реле рабочего выхода будет ли это работать? 

3 года 4 месяца назад

avatar
Попробуйте так...
В1-N и В2-N  поставить резюки 47КОм
Из раздела уберите КВ1 и КВ2.(Контроль"нет")
"Шестерёнку" из раздела убирать не надо.Она тут ни при чём. Пробуйте подать одну фазу без нуля.. Но 100%-ой гарантии даже швейцарский Банк не даёт. Только запуск какой-то  странный. Вы только с подачей фазы "не промахнитесь". Подастся та фаза ,на которую подключен СП4.
Главное  -это "встречную фазу" не пустите,а то.......
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

Главное  -это "встречную фазу" не пустите,а то......

С этим научен Спасибо за совет
взял именно ту фазу которая в шкафу 
А почему странный запуск?
как правило берется фаза с 1 й клемы и кидается через размыкатель (вынасной пост управления) на 4 ю клему 

Егоров Андрей Викторович 3 года 4 месяца назад

Не спорю.Но шкафы ПД и ДУ никогда с СП4 не запускал. Их и так "днём с огнём...."
Пробуйте .Должно получиться.

как правило берется фаза с 1 й клемы и кидается через размыкатель (вынасной пост управления) на 4 ю клему 

Чудны дела твои ,Господи.Что бы для такого..... и СП4. ?
Мир,конечно полон чудес.
Но тогда хоть один КВ используйте,что бы знать ,что  вентилятор включился. Возьмите хоть со свободного контакта  самого контактора.
А как тогда "Авария" с ШУВ-а и "Автоматика" от ШУВ-а
Я,конечно понимаю,что есть "Проектировщики" для который что СП4/220 ,что С2000-4 =это "что в лоб,что по лбу",но не до такой же степени...

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

ШКП с СП 4.... Блин, действительно прикольно. Неисповедимы пути господни

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Все получилось почти только не выключается при сбросе тревоги но с этим разберемся .
Проблема в том что небыло возможносити притащить к месту 24 вольта по ээтомурешили пойти таким путем .

3 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)