 Добрый день.
Есть ли решение у Болид по обнаружению утечки газа? Есть несколько газовых котельных в жилых домах, хочу вывести сигнал об утечке газа в дежурку. 
Какие системы пожаротушения применяются в газовых котельных? Киньте ссылку на такие системы, пожалуйста.
 Поделитесь опытом в решении этого вопроса. 

3 года 3 месяца назад

avatar
Есть ли решение у Болид по обнаружению утечки газа?

Это уже скорее "ведомство киповцев",чем "ведомство опс-ников".

Какие системы пожаротушения применяются в газовых котельных?

Это клапан перекрытия подачи газа.

 хочу вывести сигнал об утечке газа в дежурку. 

Это пожалуйста. Но на вывод сигнала на "диспетчерский пульт  котельных" Вам нужно согласовать вопрос с "газовщиками". Они очень не любят когда в ихнее "ведомство" кто-то вмешивается.

Поделитесь опытом в решении этого вопроса.

То что я лично видел в газовых котельных-это Роса-2SL
Пожарку и охранку  соберёте на "Болиде" , а датчик загазованности и клапан надо искать где-то в другом месте.
Но обычно их не ищут. Они поставляются в комплекте с газовой котельной.
А "электроники" в газовой котельной  и так   навалом. Так на то и газовая котельная что-бы быть "комплектной".
И иметь соответствующий "Сертификат".
Что касается  "поделитесь опытом". 
На газовых котельных поработал не много, зато опыт по "газоперекачивающим станциям кое-какой имеется.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

 Я подумал что должны быть датчики утечки газа с сухими контактами, который можно завести на Болид через адресный раширитель. Никаких клапанов не нужно. Достаточно просто чтобы выводилось сообщение о нештатной ситуации в котельной, чтобы охрана могла вызвать специалиста.

3 года 3 месяца назад

avatar
Вот тут их на любой вкус и цвет:

https://kipkomplekt.ru/jurnal/metan.php

Смотрите сразу с выносными датчиками. Минимальный комплект два на метан и один на угарный газ.

Леготин В В 3 года 3 месяца назад

Спасибо. Подобрал вариант по вашей ссылке.

Попов Сергей Владимирович 3 года 3 месяца назад

Без проблем. Осталось только поделить с заказчиком ответственность\финансы по поверке и замене сенсоров (п\п сенсоры недолговечны) ,  мелочи, в общем :))

Леготин В В 3 года 3 месяца назад

. Осталось только поделить с заказчиком ответственность\финансы по поверке и замене сенсоров (п\п сенсоры недолговечны) ,  мелочи, в общем :))

Тоже кое-какие "справочки" навёл. И к тому же затея абсолютно  бесполезная. Ибо все параметры газовой котельной контролируются "бортовым компьютером;(ПЛК) самой газовой котельной.С выводом в диспетчерский пункт.
Конечно и к "сигналке" подключить можете, но получите в результате   "масло масляное"( или "масленное")
Извиняюсь за орфографию.
К тому же...Тот датчик ,который уже установлен в газовой котельной   "одобрен к применению в соответствующих инстанциях".
Внесён в Госреестр СИ под соответствующим номером.


Какие системы пожаротушения применяются в газовых котельных?

А вот этот вопрос ,пожалуй,  гораздо интереснее. Может быть в СП 486 мы что-нибудь найдём .
А может быть в другом месте ?

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Вроде сжатый азот вполне годное решение, хладон немного дороже и лучше.
http://0-1.ru/discuss/?id=24398
И табличка из темы http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/46/46729/

Королёв Евгений Владимирович 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2379 раз

ЗАДАН

3 года 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.