На мониторе в орион про на некоторых разделах, в контекстном меню пкм (правая кнрпка мыши) нет команды "снять с охраны" как её добавить? 3 года 3 месяца назад Иван Крос 22Как вы себе представляете охранные и пожарные шс в одном разделе? Как это вообще должно работать?
– Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад Когда я перешёл на с версии 1.12 на версию 1.20.3.4, то по цветовом поведению с удивлением обнаружил в нескольких разделах наличие отдельных извещателей ДИП-34А с типом 1 "по умолчанию", а по умолчанию для пульта было "охранный". Кроме того, некоторые ИПР тоже были с типом "охранный". Вот так и представляю. В версии 1.12 это заметно не было, и как-то работало.
– Иванов Андрей Львович 3 года 3 месяца назад Путаница, если имеется в виду тип, а не сам датчик, то для понимания надо акцентировать что вы имеете в виду, пожарный датчик с типом охранный или охранный датчик.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад Нет путаницы, потому что назван ДИП-34А, который расшифровывается как дымовой извещатель пожарный, и назван ИПР, который расшифровывается как извещатель пожарный ручной. Так что речь о пожарных извещателях, которым присвоен тип ШС "охранный".
– Иванов Андрей Львович 3 года 3 месяца назад Да я про первый комментарий, после второго стало ясно что имеется в виду.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад Виноват, был неправ, вспылил, больше не повторится.
– Иванов Андрей Львович 3 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У большинства разделов есть обе команды "взять на охрану" и "снять с охраны", а в некоторых нет "снять с охраны", таких разделов меньшинство, во всех разделах только пожарные датчики. Как правильнее, должна эта команда быть или нет? И где поменять тип датчиков в Uprog, Pprog или АБД? 3 года 3 месяца назад Иван Крос 22Для начала на вкладке уровни доступа посмотрите что разрешено тому или иному разделу, может когда создавали УД проскочили.
Бывает что снятие запрещено, это делается в uprog. Могут в свойствах шлейфа на первой вкладке в АБД установить ДА в пункте 24 часовая зона. В общем проще взять два раздела и по все пунктам сравнить. – Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад У большинства разделов есть обе команды "взять на охрану" и "снять с охраны", а в некоторых нет "снять с охраны". Если вместо "снять с охраны" есть "отключить", то значит в этом разделе пожарные датчики, которые не снимаются, а отключаются. Если нет ни "снять с охраны", ни отключить, значит отсутствуют права на снятие/отключение, и надо по пунктам проверять причину, как выше написал уважаемый товарищ Тремасов. – Иванов Андрей Львович 3 года 3 месяца назад "Отключить" нет ни в одном разделе, есть "взять" и "снять". А как вообще должно быть, какие команды должны отображаться в контекстном меню пкм?
– Иван Крос 3 года 3 месяца назад Как уже было выше сказано уважаемым товарищем Ивановым, на данный момент, для пожарной сигнализации должно быть Отключить, Включить. Для охранной Взять, Снять.
У меня на последней версии АРМ (естественно что все типы в КДЛ, М и АРМ выставлены верно), для пожарных разделов есть Взять и Отключить, если отключен, то есть Взять и Включить. Для охранных разделов есть Взять, Снять, Отключить, все на правах Владельца (это статус такой в АБД). Хотите более подробный анализ, скидывайте базу, если это возможно, будем посмотреть. – Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад У меня почему-то есть и Взять на охрану, и Включить.
Мне кажется, что я тщательно проверял типы ШС, и во всех стоит аналоговый дымовой и в КДЛ, и в пульте, и в Орион Про. Надо перепроверить? Ой, когда выкладывал картинку, заметил в отключенном разделе три извещателя с типом Технологический (концевики электромагнитных клапанов). Уберу их из этого раздела и посмотрю снова, но это будет неизвестно когда. Посмотрел на примере конкретного извещателя, если вызвать контекстное меню для ДИП-34А, то в меню тоже и Взять на охрану, и Включить. Вообще, при любой команде в таблицу событий записываются две строки, сначала делается Включить, а затем это включенное берётся на охрану. – Иванов Андрей Львович 3 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
не пойму как добавлять сюда рисунок? Что за ссылку я должен вставить? 3 года 3 месяца назад Иван Крос 22Ссылку на само изображение: http://images.vfl.ru/ii/1631008432/d0c44e74/35765204.jpg
– Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мало данных, какая версия АРМ, не во всех есть Включить/Отключить, это первое и самое главное. Какой уровень доступа у оператора? Что в этом уровне доступа? Еще проверить права оператора, на вкладке пароли, там должен быть пункт, Управление включением/выключением - да, Сервис, обновить БД в ОЗ. Если этот пункт есть, значит ваша версия АРМ это поддреживает и возможно после этой манипуляции (Управление включением/выключением - да, Сервис, обновить БД в ОЗ) у вас отобразится это в управлении, ну а если пункта нет этого, значит у вас старая версия АРМ, которая еще не умеет это. 3 года 3 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Права на включение-выключение, находятся в АБД вкладке "пароли". Теперь нужно понять как убрать "взять" и "снять" оставить только вкл, выкл. 3 года 3 месяца назад Иван Крос 22Попробуйте создать уровень доступа, закинуть один раздел без управления, только просмотр по моему называется и попробовать, как бы в УД управление взятием/снятием под запретом, но в то же время в паролях есть управление включением/отключением. После проверки накидать в этот УД все остальные разделы. В крайнем случае останется Взять и отключить, как показано на скринах выше.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад А вообще, если в разделе пожарные шс и типы им даны верно, то снять и так исчезает, без взять я еще не видел, но это и не критично.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад А какой тип верный для разделов где одни пожарные извещатели дипы и разделы с дипами и ручниками?
– Иван Крос 3 года 3 месяца назад Дело не в разделе, а в шс входящих в него, для ДИП - это адресно-аналоговый дымовой в АБД, 8 тип в КДЛ то в uprog, ну и адресно-аналоговый дымовой это в М, в pprog. Это только для адресных, есть еще порогово-адресные, есть обычные.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад Дело не в разделе, а в шс входящих в него, для ДИП - это адресно-аналоговый дымовой в АБД, 8 тип в КДЛ то в uprog, ну и адресно-аналоговый дымовой это в М, в pprog. Это только для адресных, есть еще порогово-адресные, есть обычные. А ручник адресный, ИПР 513-3АМ какой тип шлейфа выбрать "ручной пуск"? И включать этот тип нужно во всех программах т.е. АБД, Pprog, Uprog или как? – Иван Крос 3 года 3 месяца назад Для ИПР-513-3АМ
В КДЛ новой - тип ШС 16 (это написано в этикетке на ИПР) В КДЛ старой - тип ШС 3 (там же) В пульте "пожарный ручной", не знаю, где написано, но есть подсказка, в названии ИПР буквы ПР - это пожарный ручной. В Орион Про "Ручной пуск" (смотри таблицу соответствий на странице 173 РЭ на Орион Про) – Иванов Андрей Львович 3 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4401 раз
3 года 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Ответственность за уничтожение пожарной сигнализации на ваш страх и риск.
Если в разделе комбинация из пожарных и охранных, то охранные снимутся, а пожарные нет.
– Иванов Андрей Львович 3 года 3 месяца назад