Здравствуйте, можно ли устройства оповещения и приборы пожарной сигнализации устанавливать в одну телекоммуникационную стойку с оборудованием СКС и видеонаблюдения, там же будут стоять упсы для этих систем.
11 месяцев 2 дня назад ![]() Татьяна 41Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Татьяна: Можно ли кабели этих систем на один лоток с пожаркой и оповещения? Не можно: СП6 п.4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. 11 месяцев 1 день назад ![]() Налетов Константин 1482Татьяна: можно ли устройства оповещения и приборы пожарной сигнализации устанавливать в одну телекоммуникационную стойку с оборудованием СКС и видеонаблюдения Вообще дичь! – Налетов Константин 11 месяцев 1 день назад Да.
МОнтажники вместе с заказчиком все хотят запихнуть в один шкаф. И запрета в нормативке на это я найти не могу. – Татьяна 11 месяцев 1 день назад Татьяна! Тут все же более железячный форум одного производителя. С Вашим вопросом рекомендую зайти на форум 0-1.
– Леготин В В 11 месяцев 1 день назад Спасибо, я там уже задавала, пока безрезультатно. Поэтому решила спросить здесь, вдруг кто сталкивался?
– Татьяна 11 месяцев 1 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий