партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКонтроль выхода ОТВ в С2000-АСПТ

Инсталляция, монтаж » Контроль выхода ОТВ в С2000-АСПТ

Добрый день уважаемые форумчане! Локально опишу:  имеется С2000 АСПТ и КПБ, который подключён по внутреннему интерфейсу к АСПТ ( расширение выходов АСПТ), ТУШИМ ГАЗОМ! 
Проектанты нарисовали пусковые цепи (с КПБ) следующим образом:  
1. Пуск баллонов с ОТВ    
2. Открытие направлении 
3 . СИГНАЛ ОТВ СДУ 
АСПТ и КПБ разнесены друг от друга, КПБ стоят возле СДУ
Нужен контроль выхода ОТВ! Какие есть варианты? Кроме, прокладки кабеля от СДУ до АСПТ 

3 года 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

По уму, тянуть к АСПТ. Костыль, у КПБ есть шс, настраивается, в общем 12 тип, настроить события, нарушение тшс например, в М его переименовать в Сработка СДУ. Разница работы в том, что АСПТ ждет заданное время после пуска и потом формирует либо неудачный пуск либо тушение. Через КПБ придется тупо смотреть на М, сработал этот шс или нет.

3 года 3 месяца назад

avatar
И это только технически, еще есть нормы, но я в них не силен.

Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Параметр «Блокировка контроля выхода ОТВ (СДУ)» позволяет отключить функцию контроля выхода ОТВ в тех случаях, когда в этом нет необходимости (например, при управлении установками порошкового или аэрозольного пожаротушения)

И в настройках АСПТ разберитесь с этим пунктом. На самом АСПТ  скорее всего функцию контроля ОТВ  придётся отключать.

3 года 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В настройках шлейфа КПБ есть такой раздел "Сработка СДУ"!!!?

3 года 3 месяца назад

avatar
Я бы посоветовал в настройках ПТШС в КПБ принимать значения 39 и 220.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3794 раза

ЗАДАН

3 года 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.