Добрый день. Есть связка ПК - С2000-ethernet - С2000М - С2000-2.
С2000-ethernet подключен к С2000М по RS232. C2000M подключен к С2000-2 по 485. Пульт прибор видит. Проблема между С2000-ethernet и С2000М. Джампер Config на С2000-ethernet снят.
ПК С2000-ethernet тоже видит. Только если войти с Uprog и создать линию С2000-ethernet появляется и можно считать конфигурацию. А вот если закрыть Uprog и заново открыть то при нажатии на С2000-ethernet - его значек остается серым (не активным).
Порты UDP порт получателя 40000. Сом порт через программу Settings имеет следующие настройки:
Устройство организации обмена с приборами С2000-ethernet.
тип протокола - орион про
Таймаут передачи по локальной сети - 110 (пинг равен 1).
Почитал ветки форума по похожим проблемам, но проблему не решил.
С2000-ethernet (сетевая карта при начале поиска приборов начинает мигать, только очень медленно).
Светодиод RS 232/485 на С2000-ethernet не мигает вообще.
Куда копать чтобы приборы увиделись?

3 года назад

avatar
Покажите настройки С2000Е. Чаще всего бывает что 232 неправильно подключают, там перекрестное подключение, RX-TX, TX-RX, ну и GND-GND, скорости тоже должны совпадать в М и в С2000Е. А у вас как?

Тремасов Константин Александрович 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

12 ответов

Не пойму как прикрепить скрин с настройками....:(
232 подключил правильно - перекрестно. Скорости и там и там 9600. Протокол Орион про.

3 года назад

avatar
Не пойму как прикрепить скрин с настройками....:(

Просто в облако и ссылку сюда.

Тремасов Константин Александрович 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ссылка 1 
Ссылка 2 
Ссылка 3 

Антивирус выключен.

3 года назад

avatar
А вы при поиске приборов М переводите в режим программирования? Или вы ищите по протоколу Орион-ПРО и ваш порт настроен тоже на протокол Орион ПРО?
По фото криминала не видно.

Тремасов Константин Александрович 3 года назад

На ПК с которого ищите ip 192.168.44.44?

Тремасов Константин Александрович 3 года назад

Ларионов С.Н.: А вот если закрыть Uprog и заново открыть то при нажатии на С2000-ethernet - его значек остается серым (не активным).

У меня тоже так, однако если попытаться считать конфигурацию прибора, то его значек становится зелёным.
В чём собственно проблема-то? Что не работает?

P.S. Uprog не опрашивает приборы без пинка (в ручную), поэтому он не может определить статус связи с прибором после перезагрузки.

Налетов Константин 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А вы при поиске приборов М переводите в режим программирования? Или вы ищите по протоколу Орион-ПРО и ваш порт настроен тоже на протокол Орион ПРО?

И в программирование и без программирования. По всякому. Да, порт 4 в режиме ПРО - ссылка 3 или где-то еще надо поставить?
На ПК с которого ищите ip 192.168.44.44?

Да. Правда на компе две сетевухи. 
У меня тоже так, однако если попытаться считать конфигурацию прибора, то его значек становится зелёным.
В чём собственно проблема-то? Что не работает?

Так не видит ни Uprog, ни Pprog ни одного прибора. Никак ни видит. Неделю бьюсь ужо....

3 года назад

avatar
А пробовали по 485 сразу на прибор, без М?

Тремасов Константин Александрович 3 года назад

А ещё, я бы в настройках интерфейса службы Orion2 установил реальный IP-адрес ПК, вместо 127.0.0.1. При первом подключении напрямую в локальной сети это прокатывает, а потом может не сработать. У меня так уже было не раз.
Ну и при каждом новом открытии Uprog, у меня С2000-Ethernet также был серым или загружал конфиг с кэша. Поэтому я снова удалял линию и добавлял по новой, и о "чудо", снова всё "зеленело". Пути Болида неисповедимы...

Тяпкин Сергей Анатольевич 3 года назад

Ларионов С.Н.: ПК С2000-ethernet тоже видит. Только если войти с Uprog и создать линию С2000-ethernet появляется и можно считать конфигурацию.

vs
Ларионов С.Н.: Так не видит ни Uprog, ни Pprog ни одного прибора.

Нестыковочка  

Налетов Константин 3 года назад

Две сетевых карты великое зло! Попробуйте настроить роутинг. Как это делается можно понять спросив у интернета "выбор сетевой карты по умолчанию".

Налетов Константин 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А ещё, я бы в настройках интерфейса службы Orion2 установил реальный IP-адрес ПК, вместо 127.0.0.1. При первом подключении напрямую в локальной сети это прокатывает, а потом может не сработать. У меня так уже было не раз.
Ну и при каждом новом открытии Uprog, у меня С2000-Ethernet также был серым или загружал конфиг с кэша. Поэтому я снова удалял линию и добавлял по новой, и о "чудо", снова всё "зеленело". Пути Болида неисповедимы...

Поменял. Результата нет. Приборы не вижу.

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А пробовали по 485 сразу на прибор, без М?

Да, пробовал. Ничего. Не понятен момент со светодиодом RS232/RS485 - он упорно не моргает, от слова вообще. Светодиод ethernet при начале поиска начинает промаргивать, а RS нет.

3 года назад

avatar
Не понятен момент со светодиодом RS232/RS485 - он упорно не моргает, от слова вообще

да тут то ничего сложного нету. Нет опроса - светодиод не моргает. Вот только почему опрос не идёт в этот интерфейс...

Волков Андрей 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Приборы должны видеться по 4-му Виртуальном порту. Настройки порта в программе Stttings вроде бы корректные. А вот в Uprpg и PProg  этот порт имеет соответствующие настройки (скорость+протокол)?

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Приборы должны видеться по 4-му Виртуальном порту. Настройки порта в программе Stttings вроде бы корректные. А вот в Uprpg и PProg  этот порт имеет соответствующие настройки (скорость+протокол)?

Вот - ссыль

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Что сделал сегодня:
Собрал следующую схему: С2000М - 485 - С2000Е - коммутатор - С2000Е - 485 - С2000-2. Все сразу заработало. М видит прибор, принимает от него события...
Собрал вторую схему: С2000М - 232 - С2000Е - коммутатор - С2000Е - 485 - С2000-2. Понятно что в С2000Е поменял интерфейс. Ничего не работает. Я ведь правльно понимаю что проблема в 232, может у меня 232 сгорел, или на С2000М или на С2000Е!!! как проверить? 
И еще очень странный момент индикаторы на С2000Е светятся странно - на одном зеленым, на другом желтым. Вот 
В инструкции на этот счет описания не нашел.

3 года назад

avatar
Вторая схема и не должна работать. 232 только для Ориона

Налетов Константин 3 года назад

Применяется 232 так: ПК - ЛВС - С2000Е - 232 - С2000М - 485 - С2000-2.

Налетов Константин 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Применяется 232 так: ПК - ЛВС - С2000Е - 232 - С2000М - 485 - С2000-2.

Класс. Вопрос тот же, как запустить, где затык?

3 года назад

avatar
Ну если схема такая, как указал я, то вероятнее всего, что сетевые пакеты идут не на тот сетевой адаптер. Читаем, вникаем и применяем, потом здесь сообщаем. Метрику для целевого адаптера ставим любую, лишь бы она была меньше, чем для второго.

Налетов Константин 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну если схема такая, как указал я, то вероятнее всего, что сетевые пакеты идут не на тот сетевой адаптер. Читаем, вникаем и применяем, потом здесь сообщаем. Метрику для целевого адаптера ставим любую, лишь бы она была меньше, чем для второго.

Это конечно, буду вникать и применять (надо же что-то делать). Но я же ВИЖУ что на сетевой карте С2000Е начинает моргать светодиод когда нажимаю поиск!!!! Как только отменяю поиск моргание прекращается!!!!

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну если схема такая, как указал я, то вероятнее всего, что сетевые пакеты идут не на тот сетевой адаптер. Читаем, вникаем и применяем, потом здесь сообщаем. Метрику для целевого адаптера ставим любую, лишь бы она была меньше, чем для второго.

Блин - малин, вник, применил - С2000М по 232 - нашелся.....
Спасибо громадное... 

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Но ищет очень медленно. Какой параметр можно поменять чтобы опрашивал побыстрее, не подскажите?

3 года назад

avatar
Можно поднять общую скорость порта выше 9600, но это надо сделать везде (в настройках СОМ-порта на ПК, в С2000Е и в С2000М). Второе, как только нужные приборы обнаружены поиск можно остановить, т.е. не ждать пока шкала добежит сама )). Также возможно, что сама сеть перегружена или имеет низкую скорость соединения (это бывает из-за плохо обжатых разъёмов например).

Налетов Константин 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)