партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНекорректный ответ устройства в ДПЛС

Эксплуатация » Некорректный ответ устройства в ДПЛС

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, во время ТО при снятии датчика на сервере Орион "не всегда" появляется сообщение Некорректный ответ устройства в ДПЛС на пару секунд. Происходит это не с тем датчиком который снял, а с другим но в этом же шлейфе. 
Система адресная, приборы в ней с2000 КДЛ, СП1, С2000М, ДИП -34А-03.

 

3 года 2 месяца назад

avatar
На пару секунд появляется, а потом восстанавливается, ну тогда так.

Налетов Константин 3 года 2 месяца назад

На пару секунд - это временно. У моего дедушки сердце тоже вначале всего на пару секунд останавливалось. 
Ищи неисправность в ДПЛС, она там есть. 

Иванов Андрей Львович 3 года 2 месяца назад

это бремя вы должны вынести самостоятельно...

а если серьёзно, то примерный перечень причин уже давно есть тут
на форуме десяток подобных тем и никто не сможет сказать точно, что проблема конкретно "вот в этом и этом".

Волков Андрей 3 года 2 месяца назад

Всё верно...И ссылка на фильм  как нельзя кстати. Фильм хороший и ссылка такая же...
И не вздумайте ничего "ремонтировать".От "ремонта" может быть только хуже..
Виталий "   "Забейте"...
Сейчас на ТО приезжаете сами-после "ремонта" будут вызывать.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

В грязи по колено и в луже
Стояла хромая кобыла
Твердя, лишь бы не было хуже
А хуже всё было и было 

Иванов Андрей Львович 3 года 2 месяца назад

Проблема имеет начало:
«так исторически сложилось…»

("С2000-КДЛ" АЦДР.426469.012 РЭ Изм.22 АЦДР.5135-10 от 17.05.2010) 
стр53+стр50 Таблица 17 (продолжение)
Версия1.30 (02.2007)
17. Введены  состояния  зон "Ответ  от  АУ некорректный"  и " Ответ  от  АУ неустойчивый".  Первое  состояние означает,  что  от  АУ  постоянно приходит  ответ,  не  удовлетворяющий требованиям формата ответа, контроля четности  и CRC. Второе  состояние соответствует  некорректным,  но неустойчивым  ответам,  вызываемым, как правило, переменной помехой.

 .
Версия 1.36 (11.2007)
Скорректирована  ошибка,  связанная с формированием  сообщения " Некорректный ответ АУ" по адресам в ДПЛС "23" и "55"

Но по факту, были выявлены и учтены проблемы, не по  всем адресам.
А так же, проблема проявляется, при совмещении устаревшего, и обновлённого оборудования,
в том числе, и когда
 поддержка расширенных команд обмена по ДПЛС_v2.xx.

пересекается с устаревшим вариантом, и при этом ДПЛС «дребезжит» контактами.
 
Вариант лечения всем известен
Проверка и восстановление ДПЛС до номинальных параметров.
Замена всего, что не поддерживает ДПЛС_v2.xx (ДПЛС + RS-485).
При необходимости модернизация системы.
Потому как в начале может
 появляется сообщение Некорректный ответ устройства в ДПЛС на пару секунд

А далее может (с течением времени) и
ложный «ПОЖАР2»

прилететь…
 ...........
в то время решение, приведшее к излечению:
«перелопатили» провода, и главное, контакты, на всех ДПЛС,  
и исключили четыре адреса в каждом ДПЛС,
далее несколько месяцев (гарантийного) наблюдения, с положительным результатом.
 .............
 Ну и офтоп :)
 Александр Сбруев, Вера Глагольева, Валерий Гаркалин,
 Юлия Чернова

 

Карпов Дмитрий 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3141 раз

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.