Здраствуйте уважаемые форумчане. Есть проект, где тушение автозаливочной станции заложено порошком. 4 детекторы пламени расположенные по периметру,  и расключенные в шлейфа АСПТ, и 2 КПБ для включения 8 тунгусов. Заказчик хочет при возникновении пожара тушение происходило по 4 тунгусам КПБ 1, при возникновении повторного пожара в случае, если КПБ 1 не сможет полностью потушить установку, включалось КПБ 2 с оставшимися 4 тунгусами.
Незнаю как реализовать, если установим С2000М и пробовать через сценарии, методом задержки включения КПБ 2 через 3 минуты с условием сброса режима ПОЖАР на АСПТ? Все понимаю, что это колхоз полный и не факт, что будет работать, может у Вас есть какие нибудь мысли     

2 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Если КПБ подключены по 485 к АСПТ, там есть второй 485, внутренний, то никак, сработают одновременно.
Если КПБ переключить в основной, то как понять системе что нет или не потушил первый залп? С газом все проще, там есть СДУ, который подтверждает, с порошком походу только так как вы описали, сценарий с задержкой запуска.

2 года 11 месяцев назад

avatar
Раз всё-таки указано "помещение"...И если "колхозить"-то "по-взрослому"...
Первый этап тушения произойдёт от ПС -это без вариантов.
На "второй" этап"  - запуск от какого-либо термостата.
"Грубите" его градусов на 150-200   Если мало-то добавите..
Алгоритм...
Если с первого раза не потушило и температура поднялась-то со второго раза "жахнет" уже   капитально.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Это какой еще термостат? 
По уму если, то и первого должно хватить, на это есть расчеты, второй чисто для подстраховки, а то получается что если несильно горит то можно половину? Объем обоих пусков должен быть с таким расчетом что каждого из них уже с запасом хватает. С АЗС шутки плохи.

Тремасов Константин Александрович 2 года 11 месяцев назад

Где проект, где расчеты, с какого извиняюсь за выражение хрена, заказчик не понимающий как это работает, как это должно работать что-то хочет?

Тремасов Константин Александрович 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Извините ошибочка, это открытая площадка

2 года 11 месяцев назад

avatar
Ещё проще...
Первый "этап" от АСПТ
"Второй этап "  только от УДП.
Свободный" ШС"+ КПБ с "Тунгусами". КПБ тоже "свободное". Но потушить у Вас всё должно с первого раза.
Второй этап только для подстраховки...
Если Вам Заказчик предлагает тушить пожар "по чайной ложке"-то лучше это вообще не обсуждать.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Сами Тунгусы на открытой площадке никого не смущают?

Леготин В В 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Линейный тепловой извещатель не рассматриваем, может действительно для второй очереди установить кнопочный пост типа УДП, установить его в операторной и  расключить в С2000-4, так как ручные извещатели будут также задействованы на плошадке и расключены в АСПТ, или же расключить его в ШС3, проста незнаю будет ли АСПТ мониторить ШС3 и реагировать в режиме "ПОЖАР", привязать его к КПБ, и будет им счастье.  

2 года 11 месяцев назад

avatar
Chirmahov Nurbek Gapparovich, перестаньте заниматься ерундой. Прежде всего дайте ответы на вопросы Тремасова Константина Александровича, а затем что-то можно будет посочинять. Поймите одно, если тушащая способность расчитана на тушение всеми модулями, то ни о каком ополовиневании и речи быть не может. Артур Николаевич перестаньте подпитывать "колхоз".
 

Налетов Константин 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Товарищи проект только разрабатывается, проектировщики будут закладывать 4 тунгуса для полного тушения площадки, заказчик хочет для надежности установить еще 4 тунгуса для подстраховки, с ручной или автоматической активацией второго ряда вот и все, это желание заказчика. Вариант тушение 8 тунгусами сразу не рассматриваем, ладно буду думать спасибо за помощь  всем

2 года 11 месяцев назад

avatar
Chirmahov Nurbek Gapparovich: заказчик хочет для надежности установить еще 4 тунгуса

Очень странный заказчик, обычно заказчик экономит на всём что можно, а тут такая роскошь. Мне видится, что это сильное желание проектировщика, который не сильно уверен в своих решениях.

Налетов Константин 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Возможно, ладно заложим 2 АСПТ, второй от ручника будет активировать 2 ряд тунгусов, других вариантов не вижу 

2 года 11 месяцев назад

avatar
Вот так гораздо лучше. Но обязательно убедитесь что одного залпа хватит, половинить нельзя.

Тремасов Константин Александрович 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо все за совет

2 года 11 месяцев назад

avatar
. Артур Николаевич перестаньте подпитывать "колхоз".

Сначала разберитесь -потом про "подпитку"...
Про "резервирование" ПТ сразу было сказано....А как это делается ?
Как виху сделано на АЗС- так и пишу.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Про резервирование сказано было, но не сразу, сразу было понимание того что хотят половинить, ибо кому придет в голову что есть еще такие заказчики, которые сами, по доброй воле хотять резервировать при отсутствии на это причин (читай требований).

Тремасов Константин Александрович 2 года 11 месяцев назад

Господа, да поставить второй АСПТ который стартанет ТОЛЬКО по ручному пуску..... И ручник,он же устройство дистанционного пуска. Трассы на баллоны проложить паралельно,ну или почти паралельно. И баллоны рядом,ну или почти рядом

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А разве те же Тунгусы не раскрываются сами при температуре выше эксплуатационной (>50) без всяких дополнительных импульсов?
Почему бы их просто не навешать рядом автономно...

2 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)