Здраствуйте уважаемые форумчане. Есть проект, где тушение автозаливочной станции заложено порошком. 4 детекторы пламени расположенные по периметру, и расключенные в шлейфа АСПТ, и 2 КПБ для включения 8 тунгусов. Заказчик хочет при возникновении пожара тушение происходило по 4 тунгусам КПБ 1, при возникновении повторного пожара в случае, если КПБ 1 не сможет полностью потушить установку, включалось КПБ 2 с оставшимися 4 тунгусами. 3 года 2 месяца назад Chirmahov Nurbek Gapparovich 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если КПБ подключены по 485 к АСПТ, там есть второй 485, внутренний, то никак, сработают одновременно. 3 года 2 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564Раз всё-таки указано "помещение"...И если "колхозить"-то "по-взрослому"...
Первый этап тушения произойдёт от ПС -это без вариантов. На "второй" этап" - запуск от какого-либо термостата. "Грубите" его градусов на 150-200 Если мало-то добавите.. Алгоритм... Если с первого раза не потушило и температура поднялась-то со второго раза "жахнет" уже капитально. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад Это какой еще термостат?
По уму если, то и первого должно хватить, на это есть расчеты, второй чисто для подстраховки, а то получается что если несильно горит то можно половину? Объем обоих пусков должен быть с таким расчетом что каждого из них уже с запасом хватает. С АЗС шутки плохи. – Тремасов Константин Александрович 3 года 2 месяца назад Где проект, где расчеты, с какого извиняюсь за выражение хрена, заказчик не понимающий как это работает, как это должно работать что-то хочет?
– Тремасов Константин Александрович 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Извините ошибочка, это открытая площадка 3 года 2 месяца назад Chirmahov Nurbek Gapparovich 21Ещё проще...
Первый "этап" от АСПТ "Второй этап " только от УДП. Свободный" ШС"+ КПБ с "Тунгусами". КПБ тоже "свободное". Но потушить у Вас всё должно с первого раза. Второй этап только для подстраховки... Если Вам Заказчик предлагает тушить пожар "по чайной ложке"-то лучше это вообще не обсуждать. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Линейный тепловой извещатель не рассматриваем, может действительно для второй очереди установить кнопочный пост типа УДП, установить его в операторной и расключить в С2000-4, так как ручные извещатели будут также задействованы на плошадке и расключены в АСПТ, или же расключить его в ШС3, проста незнаю будет ли АСПТ мониторить ШС3 и реагировать в режиме "ПОЖАР", привязать его к КПБ, и будет им счастье. 3 года 2 месяца назад Chirmahov Nurbek Gapparovich 21Chirmahov Nurbek Gapparovich, перестаньте заниматься ерундой. Прежде всего дайте ответы на вопросы Тремасова Константина Александровича, а затем что-то можно будет посочинять. Поймите одно, если тушащая способность расчитана на тушение всеми модулями, то ни о каком ополовиневании и речи быть не может. Артур Николаевич перестаньте подпитывать "колхоз".
– Налетов Константин 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Товарищи проект только разрабатывается, проектировщики будут закладывать 4 тунгуса для полного тушения площадки, заказчик хочет для надежности установить еще 4 тунгуса для подстраховки, с ручной или автоматической активацией второго ряда вот и все, это желание заказчика. Вариант тушение 8 тунгусами сразу не рассматриваем, ладно буду думать спасибо за помощь всем 3 года 2 месяца назад Chirmahov Nurbek Gapparovich 21Chirmahov Nurbek Gapparovich: заказчик хочет для надежности установить еще 4 тунгуса Очень странный заказчик, обычно заказчик экономит на всём что можно, а тут такая роскошь. Мне видится, что это сильное желание проектировщика, который не сильно уверен в своих решениях. – Налетов Константин 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Возможно, ладно заложим 2 АСПТ, второй от ручника будет активировать 2 ряд тунгусов, других вариантов не вижу 3 года 2 месяца назад Chirmahov Nurbek Gapparovich 21Вот так гораздо лучше. Но обязательно убедитесь что одного залпа хватит, половинить нельзя.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо все за совет 3 года 2 месяца назад Chirmahov Nurbek Gapparovich 21. Артур Николаевич перестаньте подпитывать "колхоз".
Сначала разберитесь -потом про "подпитку"... Про "резервирование" ПТ сразу было сказано....А как это делается ? Как виху сделано на АЗС- так и пишу. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад Про резервирование сказано было, но не сразу, сразу было понимание того что хотят половинить, ибо кому придет в голову что есть еще такие заказчики, которые сами, по доброй воле хотять резервировать при отсутствии на это причин (читай требований).
– Тремасов Константин Александрович 3 года 2 месяца назад Господа, да поставить второй АСПТ который стартанет ТОЛЬКО по ручному пуску..... И ручник,он же устройство дистанционного пуска. Трассы на баллоны проложить паралельно,ну или почти паралельно. И баллоны рядом,ну или почти рядом
– Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А разве те же Тунгусы не раскрываются сами при температуре выше эксплуатационной (>50) без всяких дополнительных импульсов? 3 года 2 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1267Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |