Имеется на обслуге часть офисного здания (аренда). Был собран СКУД на ОрионеПро без пульта и на приборах с2000-2 и с2000-4. с2000-4 используются в охраняемых помещениях, комбинированые карты (доступ+охрана). В группу помещений есть общая дверь, контролируется с2000-4, его ШС 2-4 используются для охраны 10 кабинетов и общего коридора (на двух ШС с ИК по 5 кабинетов, и на одном СМК на двери+ ИК в коридоре). После участившихся ложных сработок было принято решение заменить все датчики в кабинетах на адресные с2000-ИК исп.2 с устанокой КДЛ и пульта с2000м. В пульте создан раздел в котором 2 ШС от с2000-4 и 10 ШС от КДЛ. Датчики КДЛ берутся/снимаются по сценарию в пульте - при взятии ШС с2000-4 берутся на охрану ШС КДЛ. Всё нормально работало около месяца, пока не пришёл новый сотрудник, ему выпустили карту, но не прописался ключ в с2000-4. После чтения конфигурации и синхронизации ключ прописался. Вечером на охрану поставили, а утром ни один сотрудник не мог снять помещение с охраны. В АБД на вкладке пароли (подробно) у сотрудников отображается что права доступа есть, а прав на управление ШС нет. В АБД все привязки корректны, в уровнях всё прописано, в генераторе отчётов пишет что все настройки верны. Удалял раздел и создавал заново, изменений нет. При просмотре ключей в Uprog галка на Хозоргане стоит, а на ШС нет. Бился 2 часа, плюнул и удалил все адресные датчики из раздела, оставил ШС с2000-4. И после синхронизации права на управление прописались. В пульте настройки не менялись и он спокойно берёт/снимает все датчики под охрану. Но в Орионе естественно датчиков КДЛ не отображается. Как настроить чтобы всё нормально работало? Пульт 3.13, КДЛ 2.27, с2000-4 3.71.

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

1) Обновить БД в Оперативной задаче делали? 
2) Новому сотруднику выпустили АБСОЛЮТНО НОВУЮ карту? которой ранее не было в системе или в приборах? (возможно пропуск ранее был прописан в прибор и помечен там как удаленный, но он там есть)

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Обновление БД делали, даже сервер перезагружали. Карточку сотруднику ВСЕГДА выдаём новую, старые утилизируем (имеем печальный опыт).
У меня есть идея сделать 2 раздела, на одном ШС четвёрки, на другом ШС КДЛ, и объеденить их в группу. И ещё есть нюанс, у меня на рабочем компе стоит клиент ОрионПро с ограниченными правами, в АБД я не имею доступа к списку сотрудников и их карт, только прибры и планы. Выпуском карт занимается безопасник. И каждый раз напрягать его во время своих технических экспериметнов не хочется. И сегодня как назло ночью была ложная сработка одного из адресных датчиков, в разделе Ориона их нет, но пульт прислал тревожное событие.

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2108 раз

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.