партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияОсушение\заполнение спринклерной системы

Эксплуатация » Осушение\заполнение спринклерной системы

В связи с изменением планировок потребовалось дополнить спринклерную систему оросителями.
Значит, надо сливать воду с направления (этажа). 
Выключаем режим "Автоматика", перекрываем направление на выходе из насосной, сливаем с направления воду.
Оросители доварены, пора заполнять систему. Перекрываем остальные направления на выходе с насосной (вдруг там нет обратного клапана и произойдёт переток). Переводим ШКП в ручной режим, открываем слитое направление и ... падение давления, сигнал "Пожар" в системе и т.д.
Напомню, автоматика отключена. Исходя из мануала я вроде бы понимаю, что режим автоматики влияет только на раздачу управляющих сигналов на ШКП насосов. Но почему не предусмотрен режим, когда ДД (с которого происходит запуск) временно отключена реакция? Я так понимаю, единственный адекватный вариант - перенастройка манометров на 0.
Ощущаю нехватку знаний.

2 года 6 месяцев назад

avatar
Я так понимаю что у Вас активация исполнительных устройств привязана к "Пожару" Потока? Так уберите вы её от этого "Пожара". Сделайте от тех же СДУ или СПЖ на секциях(направлениях). Пусть себе "Поток" пожарит по тихоньку. Или ещё как вариант сценарий с запрещающим условием типо "автоматика Потока выкл"

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 6 месяцев назад

Поток 3 н сделан задницами, более убогого прибора сложно выдумать, ну разве что ШУЗ от Болида - тот даже поток переплюнул. Самое простое - обесточивайте поток ии заполняйте секцию, потом догоняйте давление в ручном режиме до номинального и включайте питание. И секция пожаротушения подразумевает сигнальный клапан - он или держит давление в секции или он неисправен, так что перекрывать задвижки нет смысла, ну разве что прост о погонять запорную арматуру.

Евгений Дещиця 2 года 6 месяцев назад

С точки зрения отработки по "Пожар 2" к Потоку действительно есть вопросы - он его не формирует. И похоже, что действительно надо сделать сценарий. Спасибо.

Королёв Евгений Владимирович 2 года 6 месяцев назад

Не забывайте только о том ,что если будете писать сценарий-то напишете его только на реле 32.
И если правильно понимаю-то на пусковые цепи П1-П4  Поток -3Н подаст сигнал по "сконфигурированной в нём самом  тактике".
А если на ШКП выключена "Автоматика"-то по идее с датчика-манометра у Вас вообще ничего запустится не должно...
Готовьтесь к "Сириусу"....Вот там для "сценариев" будет полная свобода действий.

Поток 3 н сделан задницами, более убогого прибора сложно выдумать

Ну это ,ты, Евгений  зря..
Какой-никакой прибор  Поток-3Н  , а "защиту от дурака" имеет..Со спринклером не связывался, но для ВПВ даже и очень  нормально.
Перейдём на "самостоятельное писание сценариев"-так не известно ,что мы  в них  понапишем.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 6 месяцев назад

Артур, мне более интересно работать с системами тушения, что модульными, что с водой, так поток для проектировщика, заказчика, руководителя монтажной конторы очень хороший прибор, но для наладчика и эксплуатационщика - гемор. Я бы попросил болидовцев показать стенд, на которм они подключают это чудо кабелями 2х0,7. Да и остальные приборы, извещатели, эМку тоже. Пусть бы видео показали.

Евгений Дещиця 2 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Не забывайте только о том ,что если будете писать сценарий-то напишете его только на реле 32.
И если правильно понимаю-то на пусковые цепи П1-П4  Поток -3Н подаст сигнал по "сконфигурированной в нём самом  тактике".
А если на ШКП выключена "Автоматика"-то по идее с датчика-манометра у Вас вообще ничего запустится не должно...

Запускать Поток снаружи помимо его ДД смысла не вижу. По идее "Автоматика" должна бы полностью переводить прибор в режим овоща, но это не так - отключаются только сигналы управления.

2 года 6 месяцев назад

avatar
 По идее "Автоматика" должна бы полностью переводить прибор в режим овоща, но это не так - отключаются только сигналы управления.
 

Очень нехватает сервисного режима, при котором игнорируются все сигналы от пусковых цепей, отключения звука. И это все длится еще с первых потоков, которые еще были с управлением с панели, там хоть можно было звук отключать, но один фиг, на сервисных работах прибор приходилось обесточивать.

Евгений Дещиця 2 года 6 месяцев назад

Очень нехватает сервисного режима, при котором игнорируются все сигналы от пусковых цепей, отключения звука.

- конфигурационый параметр "Звуковая сигнализация" позволяет радикально отключить звук.
При включении (после сброса) блок переходит в "Блокировку пуска" при которой пуск невозможен.
По идее "Автоматика" должна бы полностью переводить прибор в режим овоща, но это не так - отключаются только сигналы управления.

- немножечко неверное представление о назначении режимов работы прибора "Автоматика вкл/откл...". Для "овощезации" прибора логичнее отключать контроль конкретных входов.
 

Кочетков Сергей Андреевич 2 года 6 месяцев назад

А ещё хорошо бы исправить прошивку, чтобы после сбоя питания основанных агрегатов, потоки не орали до пересброса.
 

Слугин Юрий Александрович 2 года 6 месяцев назад

логичнее отключать контроль конкретных входов

Как отключить контроль конкретно входа датчика давления? Это же не ШС пожарных датчиков.

Королёв Евгений Владимирович 2 года 6 месяцев назад

Как отключить контроль конкретно входа датчика давления? Это же не ШС пожарных датчиков.

В текущей реализации Потока-3н - никак) В дальнейшем отключение входа ДД (да и любого другого технолог. ШС) будет таким же, как и отключение пожарного ШС.
А вообще, вопрос был про неверную трактовку назначения режимов работы прибора "Автоматика вкл/откл...".
Еще раз: отключение автоматики препятствует запуску ПТ, но позвляет получать входные сигналы.

Кочетков Сергей Андреевич 2 года 6 месяцев назад

Радикально отключать звук - это лишнее, а вот вариант сервисного режима, который включается отдельной таблеткой с отдельным уровнем доступа и скидывается обычным уровнем доступа сильно необходим. Да и Поток давно пора отправить в более просторный ящик. Стыдно признавать, но первым делом задняя стенка корпуса Потока "модернизируется" болгаркой. А если плата окажется с дефектом? Тогда наладчик попадает на новый Поток за свои деньги.

Евгений Дещиця 2 года 5 месяцев назад

Добрый вечер. В ситуациях, как у топикстартера, я перекрываю краны на ЭКМ, когда они под давлением, сливаю-заполняю систему. После, Когда убеждаюсь, что все нормально, и давление есть в гребёнке потихоньку открываю краны на ЭКМ. Краны закрываю 2, на тех ЭКМ, от которых идёт запуск насосов.
 

Шимец Руслан Федорович 2 года 1 месяц назад

Молодец Руслан Федорович))))) Единственное верное решение на данный момент. Ещё пожалуй можно закрыть и манометр выхода на режим. Чтобы и он не семафорил.

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 1 месяц назад

От него пожар-запуск не приходит. только неисправность агрегата. но можно и его перекрывать

Шимец Руслан Федорович 2 года 1 месяц назад

Да понятно что не приходит. Зачем лишний "семафор"? Кстати,а зачем от пусковых манометров делать запуски? Я то понимаю что один наш общий знакомый так хочет. Но всё же. Есть сду и спж для этого

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 1 месяц назад

Ты правильно понимаешь. Когда работаю не от него, то запуски только от СДУ. Иногда только на сдачу, если не собираются давать сработку с водой, а только пуск насосов. Но потом убираю 

Шимец Руслан Федорович 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1918 раз

ЗАДАН

2 года 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.