В связи с изменением планировок потребовалось дополнить спринклерную систему оросителями. 3 года 2 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1267Поток 3 н сделан задницами, более убогого прибора сложно выдумать, ну разве что ШУЗ от Болида - тот даже поток переплюнул. Самое простое - обесточивайте поток ии заполняйте секцию, потом догоняйте давление в ручном режиме до номинального и включайте питание. И секция пожаротушения подразумевает сигнальный клапан - он или держит давление в секции или он неисправен, так что перекрывать задвижки нет смысла, ну разве что прост о погонять запорную арматуру.
– Евгений Дещиця 3 года 2 месяца назад С точки зрения отработки по "Пожар 2" к Потоку действительно есть вопросы - он его не формирует. И похоже, что действительно надо сделать сценарий. Спасибо.
– Королёв Евгений Владимирович 3 года 2 месяца назад Не забывайте только о том ,что если будете писать сценарий-то напишете его только на реле 32.
И если правильно понимаю-то на пусковые цепи П1-П4 Поток -3Н подаст сигнал по "сконфигурированной в нём самом тактике". А если на ШКП выключена "Автоматика"-то по идее с датчика-манометра у Вас вообще ничего запустится не должно... Готовьтесь к "Сириусу"....Вот там для "сценариев" будет полная свобода действий. Поток 3 н сделан задницами, более убогого прибора сложно выдумать Ну это ,ты, Евгений зря.. Какой-никакой прибор Поток-3Н , а "защиту от дурака" имеет..Со спринклером не связывался, но для ВПВ даже и очень нормально. Перейдём на "самостоятельное писание сценариев"-так не известно ,что мы в них понапишем. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад Артур, мне более интересно работать с системами тушения, что модульными, что с водой, так поток для проектировщика, заказчика, руководителя монтажной конторы очень хороший прибор, но для наладчика и эксплуатационщика - гемор. Я бы попросил болидовцев показать стенд, на которм они подключают это чудо кабелями 2х0,7. Да и остальные приборы, извещатели, эМку тоже. Пусть бы видео показали.
– Евгений Дещиця 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не забывайте только о том ,что если будете писать сценарий-то напишете его только на реле 32. И если правильно понимаю-то на пусковые цепи П1-П4 Поток -3Н подаст сигнал по "сконфигурированной в нём самом тактике". А если на ШКП выключена "Автоматика"-то по идее с датчика-манометра у Вас вообще ничего запустится не должно... Запускать Поток снаружи помимо его ДД смысла не вижу. По идее "Автоматика" должна бы полностью переводить прибор в режим овоща, но это не так - отключаются только сигналы управления. 3 года 2 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1267 По идее "Автоматика" должна бы полностью переводить прибор в режим овоща, но это не так - отключаются только сигналы управления. Очень нехватает сервисного режима, при котором игнорируются все сигналы от пусковых цепей, отключения звука. И это все длится еще с первых потоков, которые еще были с управлением с панели, там хоть можно было звук отключать, но один фиг, на сервисных работах прибор приходилось обесточивать. – Евгений Дещиця 3 года 2 месяца назад Очень нехватает сервисного режима, при котором игнорируются все сигналы от пусковых цепей, отключения звука. - конфигурационый параметр "Звуковая сигнализация" позволяет радикально отключить звук. При включении (после сброса) блок переходит в "Блокировку пуска" при которой пуск невозможен. По идее "Автоматика" должна бы полностью переводить прибор в режим овоща, но это не так - отключаются только сигналы управления. - немножечко неверное представление о назначении режимов работы прибора "Автоматика вкл/откл...". Для "овощезации" прибора логичнее отключать контроль конкретных входов. – Кочетков Сергей Андреевич 3 года 2 месяца назад А ещё хорошо бы исправить прошивку, чтобы после сбоя питания основанных агрегатов, потоки не орали до пересброса.
– Слугин Юрий Александрович 3 года 2 месяца назад логичнее отключать контроль конкретных входов Как отключить контроль конкретно входа датчика давления? Это же не ШС пожарных датчиков. – Королёв Евгений Владимирович 3 года 2 месяца назад Как отключить контроль конкретно входа датчика давления? Это же не ШС пожарных датчиков. В текущей реализации Потока-3н - никак) В дальнейшем отключение входа ДД (да и любого другого технолог. ШС) будет таким же, как и отключение пожарного ШС. А вообще, вопрос был про неверную трактовку назначения режимов работы прибора "Автоматика вкл/откл...". Еще раз: отключение автоматики препятствует запуску ПТ, но позвляет получать входные сигналы. – Кочетков Сергей Андреевич 3 года 2 месяца назад Радикально отключать звук - это лишнее, а вот вариант сервисного режима, который включается отдельной таблеткой с отдельным уровнем доступа и скидывается обычным уровнем доступа сильно необходим. Да и Поток давно пора отправить в более просторный ящик. Стыдно признавать, но первым делом задняя стенка корпуса Потока "модернизируется" болгаркой. А если плата окажется с дефектом? Тогда наладчик попадает на новый Поток за свои деньги.
– Евгений Дещиця 3 года 2 месяца назад Добрый вечер. В ситуациях, как у топикстартера, я перекрываю краны на ЭКМ, когда они под давлением, сливаю-заполняю систему. После, Когда убеждаюсь, что все нормально, и давление есть в гребёнке потихоньку открываю краны на ЭКМ. Краны закрываю 2, на тех ЭКМ, от которых идёт запуск насосов.
– Шимец Руслан Федорович 2 года 10 месяцев назад Молодец Руслан Федорович))))) Единственное верное решение на данный момент. Ещё пожалуй можно закрыть и манометр выхода на режим. Чтобы и он не семафорил.
– Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 10 месяцев назад От него пожар-запуск не приходит. только неисправность агрегата. но можно и его перекрывать
– Шимец Руслан Федорович 2 года 10 месяцев назад Да понятно что не приходит. Зачем лишний "семафор"? Кстати,а зачем от пусковых манометров делать запуски? Я то понимаю что один наш общий знакомый так хочет. Но всё же. Есть сду и спж для этого
– Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 10 месяцев назад Ты правильно понимаешь. Когда работаю не от него, то запуски только от СДУ. Иногда только на сдачу, если не собираются давать сработку с водой, а только пуск насосов. Но потом убираю
– Шимец Руслан Федорович 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |