В связи с изменением планировок потребовалось дополнить спринклерную систему оросителями.
Значит, надо сливать воду с направления (этажа). 
Выключаем режим "Автоматика", перекрываем направление на выходе из насосной, сливаем с направления воду.
Оросители доварены, пора заполнять систему. Перекрываем остальные направления на выходе с насосной (вдруг там нет обратного клапана и произойдёт переток). Переводим ШКП в ручной режим, открываем слитое направление и ... падение давления, сигнал "Пожар" в системе и т.д.
Напомню, автоматика отключена. Исходя из мануала я вроде бы понимаю, что режим автоматики влияет только на раздачу управляющих сигналов на ШКП насосов. Но почему не предусмотрен режим, когда ДД (с которого происходит запуск) временно отключена реакция? Я так понимаю, единственный адекватный вариант - перенастройка манометров на 0.
Ощущаю нехватку знаний.

1 год 4 месяца назад

avatar
Я так понимаю что у Вас активация исполнительных устройств привязана к "Пожару" Потока? Так уберите вы её от этого "Пожара". Сделайте от тех же СДУ или СПЖ на секциях(направлениях). Пусть себе "Поток" пожарит по тихоньку. Или ещё как вариант сценарий с запрещающим условием типо "автоматика Потока выкл"

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 4 месяца назад

Поток 3 н сделан задницами, более убогого прибора сложно выдумать, ну разве что ШУЗ от Болида - тот даже поток переплюнул. Самое простое - обесточивайте поток ии заполняйте секцию, потом догоняйте давление в ручном режиме до номинального и включайте питание. И секция пожаротушения подразумевает сигнальный клапан - он или держит давление в секции или он неисправен, так что перекрывать задвижки нет смысла, ну разве что прост о погонять запорную арматуру.

Дещиця Евгений 1 год 4 месяца назад

С точки зрения отработки по "Пожар 2" к Потоку действительно есть вопросы - он его не формирует. И похоже, что действительно надо сделать сценарий. Спасибо.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 4 месяца назад

Не забывайте только о том ,что если будете писать сценарий-то напишете его только на реле 32.
И если правильно понимаю-то на пусковые цепи П1-П4  Поток -3Н подаст сигнал по "сконфигурированной в нём самом  тактике".
А если на ШКП выключена "Автоматика"-то по идее с датчика-манометра у Вас вообще ничего запустится не должно...
Готовьтесь к "Сириусу"....Вот там для "сценариев" будет полная свобода действий.

Поток 3 н сделан задницами, более убогого прибора сложно выдумать

Ну это ,ты, Евгений  зря..
Какой-никакой прибор  Поток-3Н  , а "защиту от дурака" имеет..Со спринклером не связывался, но для ВПВ даже и очень  нормально.
Перейдём на "самостоятельное писание сценариев"-так не известно ,что мы  в них  понапишем.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад

Артур, мне более интересно работать с системами тушения, что модульными, что с водой, так поток для проектировщика, заказчика, руководителя монтажной конторы очень хороший прибор, но для наладчика и эксплуатационщика - гемор. Я бы попросил болидовцев показать стенд, на которм они подключают это чудо кабелями 2х0,7. Да и остальные приборы, извещатели, эМку тоже. Пусть бы видео показали.

Дещиця Евгений 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Не забывайте только о том ,что если будете писать сценарий-то напишете его только на реле 32.
И если правильно понимаю-то на пусковые цепи П1-П4  Поток -3Н подаст сигнал по "сконфигурированной в нём самом  тактике".
А если на ШКП выключена "Автоматика"-то по идее с датчика-манометра у Вас вообще ничего запустится не должно...

Запускать Поток снаружи помимо его ДД смысла не вижу. По идее "Автоматика" должна бы полностью переводить прибор в режим овоща, но это не так - отключаются только сигналы управления.

1 год 4 месяца назад

avatar
 По идее "Автоматика" должна бы полностью переводить прибор в режим овоща, но это не так - отключаются только сигналы управления.
 

Очень нехватает сервисного режима, при котором игнорируются все сигналы от пусковых цепей, отключения звука. И это все длится еще с первых потоков, которые еще были с управлением с панели, там хоть можно было звук отключать, но один фиг, на сервисных работах прибор приходилось обесточивать.

Дещиця Евгений 1 год 4 месяца назад

Очень нехватает сервисного режима, при котором игнорируются все сигналы от пусковых цепей, отключения звука.

- конфигурационый параметр "Звуковая сигнализация" позволяет радикально отключить звук.
При включении (после сброса) блок переходит в "Блокировку пуска" при которой пуск невозможен.
По идее "Автоматика" должна бы полностью переводить прибор в режим овоща, но это не так - отключаются только сигналы управления.

- немножечко неверное представление о назначении режимов работы прибора "Автоматика вкл/откл...". Для "овощезации" прибора логичнее отключать контроль конкретных входов.
 

Кочетков Сергей Андреевич 1 год 4 месяца назад

А ещё хорошо бы исправить прошивку, чтобы после сбоя питания основанных агрегатов, потоки не орали до пересброса.
 

Слугин Юрий Александрович 1 год 4 месяца назад

логичнее отключать контроль конкретных входов

Как отключить контроль конкретно входа датчика давления? Это же не ШС пожарных датчиков.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 4 месяца назад

Как отключить контроль конкретно входа датчика давления? Это же не ШС пожарных датчиков.

В текущей реализации Потока-3н - никак) В дальнейшем отключение входа ДД (да и любого другого технолог. ШС) будет таким же, как и отключение пожарного ШС.
А вообще, вопрос был про неверную трактовку назначения режимов работы прибора "Автоматика вкл/откл...".
Еще раз: отключение автоматики препятствует запуску ПТ, но позвляет получать входные сигналы.

Кочетков Сергей Андреевич 1 год 4 месяца назад

Радикально отключать звук - это лишнее, а вот вариант сервисного режима, который включается отдельной таблеткой с отдельным уровнем доступа и скидывается обычным уровнем доступа сильно необходим. Да и Поток давно пора отправить в более просторный ящик. Стыдно признавать, но первым делом задняя стенка корпуса Потока "модернизируется" болгаркой. А если плата окажется с дефектом? Тогда наладчик попадает на новый Поток за свои деньги.

Дещиця Евгений 1 год 4 месяца назад

Добрый вечер. В ситуациях, как у топикстартера, я перекрываю краны на ЭКМ, когда они под давлением, сливаю-заполняю систему. После, Когда убеждаюсь, что все нормально, и давление есть в гребёнке потихоньку открываю краны на ЭКМ. Краны закрываю 2, на тех ЭКМ, от которых идёт запуск насосов.
 

Шимец Руслан Федорович 11 месяцев 19 дней назад

Молодец Руслан Федорович))))) Единственное верное решение на данный момент. Ещё пожалуй можно закрыть и манометр выхода на режим. Чтобы и он не семафорил.

Бучель Фёдор Сергеевич 11 месяцев 19 дней назад

От него пожар-запуск не приходит. только неисправность агрегата. но можно и его перекрывать

Шимец Руслан Федорович 11 месяцев 19 дней назад

Да понятно что не приходит. Зачем лишний "семафор"? Кстати,а зачем от пусковых манометров делать запуски? Я то понимаю что один наш общий знакомый так хочет. Но всё же. Есть сду и спж для этого

Бучель Фёдор Сергеевич 11 месяцев 18 дней назад

Ты правильно понимаешь. Когда работаю не от него, то запуски только от СДУ. Иногда только на сдачу, если не собираются давать сработку с водой, а только пуск насосов. Но потом убираю 

Шимец Руслан Федорович 11 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1347 раз

ЗАДАН

1 год 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.