Добрый день. Имеется следующее построение: с2000м по 485 включен с несколькими сигнал-20п и одним с2000-ethernet. Далее через сеть в другом здании находится второй с2000-ethernet, к которому по 485 подключены два бки. Проблема в том, что вручную с с2000м лучи ставятся и снимаются, индикация бки это отображает. Но с бки поставить\снять луч не получается, промигает и снова возвращается к исходной индикации, с2000м так же не видит что лучи пробовали снимать\ставить. Без с2000-ethernet, на столе через 485, все железки работают как надо. Как расключаю через сеть - какое-то односторонее управление лучами. Про сеть точно не скажу, айтишники сказали все в норме, сам пинговал туда и от туда, потерь небыло. 3 года назад Иванов Александр Юрьевич 3Совет конечно годный, но неполный, надо расчитать задержки.
Александр, напишите версию С2Е, сколько их и какой до них ping в мс. Я вам помогу расчитать. – Тремасов Константин Александрович 3 года назад , надо расчитать задержки.
Да.Конечно надо. Но неужели это настолько сложно,что бы это кто-то за кого-то делал ? И нельзя ли это сделать так что бы эти настройки настраивались как-то "автоматически"? Второй вопрос скорее к Производителю. Вопросы "под копирку"-и ответы "под копирку", а с расчётами видимо по-прежнему...."загвоздка". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Версия преобразователя с2000е 3.05, их два, для связи двух групп приборов в разных зданиях (1 группа с2000м\сигнал-20п\с2000е, 2 группа соответственно с2000е и бки). В поддержке очень напористая девушка тоже за тайминги топила. Пропинговал используемый участок сети, максимальный пинг 254. Занимаюсь подобным первый раз, буду благодарен за максимально информативные советы, спасибо) 3 года назад Иванов Александр Юрьевич 3Скачаете программу RS485Settings
Перед изменением параметров запишити те что стоят по умолчанию и напишите их значения сюда, так как от этих параметров и пляшем, они есть по умолчанию, точнее должны быть везде одинаковые, но я встречал М у которых они отличались. Для ping 254 и С2Е версии 3.хх: Пауза перед сеансом без смены направления передачи 10 Тайм-аут для ответа при поиске 360 Пауза после общей команды 10 Тайм-аут для ответа на запрос событий 384 Тайм-аут для ответа на команду 954 p.s. Задержки в М, если память не изменяет, редактируются только при подлючении по 485 интерфейсу, но могу ошибаться. – Тремасов Константин Александрович 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пропинговал еще три раза (254 выглядит как сбой), максимальные 37, 42 и 29. 3 года назад Иванов Александр Юрьевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2299 раз
3 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Скорее всего прблема в таймингах.
https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/rs485settings.html
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад
#ссылка