|
Приветствую перегорели предохранители в бзс оба на фазу и на ноль, меняю предохранители включаю напряжение горят сразу оба и прямо при мне, бзс установлена перед Рип 24, предохранители на 3,15А. Кто сталкивался ? Напряжение выдает нормальное 215-220 3 года 1 месяц назад Полянский Антон Сергеевич 35А в самом деле ...что тут думать ?
Если без БЗС работает РИП-то БЗС-у "крышка". Поменять БЗС и дело с концом. Но сначала отключите РИП и проверьте БЗС "в одиночку". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Только проблема ещё в том что отсутвует напряжение приходящее на плату Рип, прихода нет а уход 26В есть наверное он идёт от аккумуляторов тогда получается сгорел сам трансформатор ?
– Полянский Антон Сергеевич 3 года 1 месяц назад Так у вас РИП помер? А почему тогда вопрос по БЗС? Ржунимагу.
– Леготин В В 3 года 1 месяц назад Перегорели предохранители на бзс, его снял и исключил из цепи после чего заметил что нет прихода напряжения на плату рип
– Полянский Антон Сергеевич 3 года 1 месяц назад Если БЗС до РИП-а и при включении питания "плавкие вставки"-ба-бах, то немудрено что на полату РИПа напряжение и не приходит. Нужно проводить "комплексную проверку".
Может быть так "шандарахнуло" что и БЗС и РИПу одинаково "не повезло". Когда писал-то появилась дополнительная информация.....Жаль РИП. Откиньте от РИПа АКБ и включите снова. Может чем-то и поможет. И не забывайте о том,что при работе с напряжением 220 вольт нужно быть предельно внимательным и осторожным. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Все бы понятно стало еслиб приборы питались от АКБ, но при отключении акб ничего не отваливается и не пропадает, а прихода напряги на плату рип нет, только
уход 26в а прихода ноль – Полянский Антон Сергеевич 3 года 1 месяц назад Что-то я уже совсем запутался ...
Где и что у Вас есть ,а где и чего у Вас нет.. Проверьте L и N....Там должно быть 220 вольт. Если нет-то это одно...Если есть-то совсем другое.. Почему "вышибает пробки" -это по-прежнему вопрос вопросов. Но скорее всего,что "зарядное устройство" накрылось медным тазом. Хотя бы скажите какая у Вас "марка" РИПа ? И на каких клеммах что-то есть, а на каких клеммах чего-то нет. Когда почувствуетет "запах гари"-то немедленно проверку прекращайте. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Рип 24, приход 220 есть, уход 220 на катушку тоже есть, а вот прихода с катушки на плату рип нет, сначала я думал что питание на приборы идет от АКБ, раз уход с платы Рип идёт 26В, но отсоеденив акумы ничего не произошло значит питание приходит не с них а не пойми откуда
– Полянский Антон Сергеевич 3 года 1 месяц назад ЗУ в "холостую" не работает. Только при подключенном АКБ.
Питание приборов с АКБ. ЗУ служит только для "подзарядки" АКБ. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад При отключении 2х АКБ по 7А ничего не произошло и не отпало питание приборов
– Полянский Антон Сергеевич 3 года 1 месяц назад Если разговор про "катушки"-то скорее всего что "вторичная обмотка" приказала долго жить.
Вот и нет напряжения на плате. Если РИП "трансформаторный" и сгорела "вторичная обмотка"-то в "домашних условиях" это практически не лечится. Предполагать можно долго...Может и варистор разнесло, может и диодный мост выгорел ( не увидишь-не скажешь). Но если РИП "возрастной"-то лучше заменить. Так и забот меньше и Вам спокойнее. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ок спасибо 3 года 1 месяц назад Полянский Антон Сергеевич 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2663 раза
3 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 3 года 1 месяц назад
#ссылка