партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияБзс

Эксплуатация » Бзс

Приветствую перегорели предохранители в бзс оба на фазу и на ноль, меняю предохранители включаю напряжение горят сразу оба и прямо при мне, бзс установлена перед Рип 24, предохранители на 3,15А. Кто сталкивался ? Напряжение выдает нормальное 215-220

3 года 2 месяца назад

avatar
Да чего тут думать то особо, без БЗС РИП нормально работает?

Леготин В В 3 года 2 месяца назад

А в самом деле ...что тут думать ?
Если без БЗС работает РИП-то БЗС-у "крышка".
Поменять БЗС и дело с концом. Но сначала отключите РИП и проверьте БЗС "в одиночку".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

Только проблема ещё в том что отсутвует напряжение приходящее на плату Рип, прихода нет а уход 26В есть наверное он идёт от аккумуляторов тогда получается сгорел сам трансформатор ? 

Полянский Антон Сергеевич 3 года 2 месяца назад

Так у вас РИП помер? А почему тогда вопрос по БЗС? Ржунимагу.

Леготин В В 3 года 2 месяца назад

Перегорели предохранители на бзс, его снял и исключил из цепи после чего заметил что нет прихода напряжения на плату рип

Полянский Антон Сергеевич 3 года 2 месяца назад

Если БЗС до РИП-а и при включении питания "плавкие вставки"-ба-бах, то немудрено что на полату РИПа напряжение и не приходит. Нужно проводить "комплексную проверку".
Может быть  так "шандарахнуло" что и БЗС и РИПу одинаково   "не повезло".
Когда писал-то появилась дополнительная информация.....Жаль РИП.
Откиньте от РИПа АКБ и включите снова. Может чем-то и поможет.
И не забывайте о том,что при работе с напряжением 220 вольт нужно быть предельно внимательным и осторожным.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

Все бы понятно стало еслиб приборы питались от АКБ, но при отключении акб ничего не отваливается и не пропадает, а прихода напряги на плату рип нет, только 
уход 26в а прихода ноль 

Полянский Антон Сергеевич 3 года 2 месяца назад

Что-то я уже совсем запутался ...
Где и что у Вас есть ,а где и чего у Вас   нет..
Проверьте L и N....Там должно быть 220 вольт. Если нет-то это одно...Если есть-то совсем другое..
Почему "вышибает пробки" -это по-прежнему  вопрос вопросов.
Но скорее всего,что "зарядное устройство"   накрылось медным тазом.
Хотя бы скажите какая у Вас   "марка" РИПа ?
И на каких клеммах что-то есть, а на каких клеммах чего-то  нет. Когда почувствуетет "запах гари"-то немедленно проверку прекращайте.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

Рип 24, приход 220 есть, уход 220 на катушку тоже есть, а вот прихода с катушки на плату рип нет, сначала я думал что питание на приборы идет от АКБ, раз уход с платы Рип идёт 26В, но отсоеденив акумы ничего не произошло значит питание приходит не с них а не пойми откуда 

Полянский Антон Сергеевич 3 года 2 месяца назад

ЗУ в "холостую" не работает. Только при подключенном АКБ.
Питание приборов с АКБ. ЗУ служит только для "подзарядки" АКБ.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

При отключении 2х АКБ по 7А ничего не произошло и не отпало питание приборов 

Полянский Антон Сергеевич 3 года 2 месяца назад

Если разговор про "катушки"-то скорее всего что "вторичная обмотка" приказала долго жить.
Вот и нет напряжения на плате.
Если РИП "трансформаторный" и сгорела "вторичная обмотка"-то в "домашних условиях" это практически не лечится.
Предполагать можно долго...Может и варистор разнесло, может и диодный мост выгорел ( не увидишь-не скажешь). Но если РИП  "возрастной"-то лучше заменить.
Так и забот меньше и Вам спокойнее.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

Ок спасибо

Полянский Антон Сергеевич 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ок спасибо

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2691 раз

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

БЗС

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.