партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПродолжение сценария

Эксплуатация » Продолжение сценария

Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно настроить в Орион 7,6,3 или в Орион Про 1,20,3 продолжение запущенного сценария пожарной  эвакуации при срабатывание пожарных датчиков в других зонах. На текущий момент при запущеном сценарии если сработала другая зона отключается звуковое оаовещение полнустью и включается оповещение самого прибора.

 

3 года 2 месяца назад

avatar
Тулубаев Иван Сергеевич: и включается оповещение самого прибора

Поясните о чём речь, что за оповещение самого прибора?
Тулубаев Иван Сергеевич: как правильно настроить в Орион 7,6,3 или в Орион Про 1,20,3 продолжение запущенного сценария пожарной  эвакуации при срабатывание пожарных датчиков

Все сценарии должны быть написаны в пульте(ах) С2000М. Орионы чисто для красоты, ну или для охранки или СКУД.

Налетов Константин 3 года 2 месяца назад

Включается оповещение что на шлейфе прибора пожар.

Да сценарии добавлены в С2000М
 

Тулубаев Иван Сергеевич 3 года 2 месяца назад

Тулубаев Иван Сергеевич: Включается оповещение что на шлейфе прибора пожар.

Значит прибор с радиальными шлейфами. Нужно смотреть конфигурацию прибора и пульта. Догадаться сложно.

Налетов Константин 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1870 раз

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.