Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно настроить в Орион 7,6,3 или в Орион Про 1,20,3 продолжение запущенного сценария пожарной эвакуации при срабатывание пожарных датчиков в других зонах. На текущий момент при запущеном сценарии если сработала другая зона отключается звуковое оаовещение полнустью и включается оповещение самого прибора. 3 года 2 месяца назад Тулубаев Иван Сергеевич 8Включается оповещение что на шлейфе прибора пожар.
Да сценарии добавлены в С2000М – Тулубаев Иван Сергеевич 3 года 2 месяца назад Тулубаев Иван Сергеевич: Включается оповещение что на шлейфе прибора пожар. Значит прибор с радиальными шлейфами. Нужно смотреть конфигурацию прибора и пульта. Догадаться сложно. – Налетов Константин 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1870 раз
3 года 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Поясните о чём речь, что за оповещение самого прибора?
Все сценарии должны быть написаны в пульте(ах) С2000М. Орионы чисто для красоты, ну или для охранки или СКУД.
– Налетов Константин 3 года 2 месяца назад
#ссылка