партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПродолжение сценария

Эксплуатация » Продолжение сценария

Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно настроить в Орион 7,6,3 или в Орион Про 1,20,3 продолжение запущенного сценария пожарной  эвакуации при срабатывание пожарных датчиков в других зонах. На текущий момент при запущеном сценарии если сработала другая зона отключается звуковое оаовещение полнустью и включается оповещение самого прибора.

 

2 года 6 месяцев назад

avatar
Тулубаев Иван Сергеевич: и включается оповещение самого прибора

Поясните о чём речь, что за оповещение самого прибора?
Тулубаев Иван Сергеевич: как правильно настроить в Орион 7,6,3 или в Орион Про 1,20,3 продолжение запущенного сценария пожарной  эвакуации при срабатывание пожарных датчиков

Все сценарии должны быть написаны в пульте(ах) С2000М. Орионы чисто для красоты, ну или для охранки или СКУД.

Налетов Константин 2 года 6 месяцев назад

Включается оповещение что на шлейфе прибора пожар.

Да сценарии добавлены в С2000М
 

Тулубаев Иван Сергеевич 2 года 6 месяцев назад

Тулубаев Иван Сергеевич: Включается оповещение что на шлейфе прибора пожар.

Значит прибор с радиальными шлейфами. Нужно смотреть конфигурацию прибора и пульта. Догадаться сложно.

Налетов Константин 2 года 6 месяцев назад