В проекте заложено решение защиты помещений с помощью извещателя пожарного линейного ИП104 «Гранат-термокабель» который включается в модуль интерфейсный пожарный «МИП» а питание на "МИП" предусмотрено от выходных линий С2000-КПБ, я так понимаю для контроля линий питания на замыкание и обрыв. Включить без задержки при ручном пуске или «УДП активировано»; включить без задержки или с заданной задержкой1) , если есть «Пожар 2»; включить с заданной задержкой, если есть «Тревога», «Пожар» или «Тревога затопления»; выключить, если нет элементов с указанными выше состояниями. Это что получается выход перейдет во включенное сосотояние только по перчисленному действию ??? может в самой С2000-КПБ изначально сконфигурировать сосотояние включено и просто контролировать обрыв и замыкание ? 3 года 1 месяц назад Кариков Владимир Анатольевич 74В каком состоянии будет выход после снятия "тревоги"?
– Баулин Владимир Александрович 3 года 1 месяц назад В каком состоянии будет выход после снятия "тревоги"? Должен возвращаться в "начальное", заданное в настройках КПБ через Uprog. – Бушнов Олег Игоревич 3 года 1 месяц назад Начальное состояние это состояние выхода при включении КПБ пока пульт не подал команду согласно конфигурации
– Морковкин Сергей Михайлович 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для питания извещателй лучше использовать Выключить на время перед взятием и установит задержку на взятие 3 года 1 месяц назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2245 раз
3 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 1 месяц назад
#ссылка