партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЗвуковая тревога на заблокированный пропуск

Эксплуатация » Звуковая тревога на заблокированный пропуск

Всем доброго дня!!!
просят сделать тревогу на внешнюю сирену при  поднесении заблокированного пропуска
проходные собраны на С2000-2
ПО АРМ ОРИОН ПРО
 

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Петр, уточните у просящего - сирена должна звучать в случае ЛЮБОГО отказа в доступе или только при "Запрет доступа (пропуск заблокирован/стоп-лист)"?

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В случае любого отказа в доступе.

3 года 2 месяца назад

avatar
Вижу три варианта.
1. самый надёжный - поставить дополнительно реле УК-ВК/06 на сигнал считывателя LED-R С2000-2 и настроить светодиоды так, чтобы при запрете они включали реле, от которого можно включить любую нагрузку сирену/рупор...
2. если есть ОрионПро или С2000М - использовать сценарий, который по запрещающим событиям "на считывателе" будет включать любое свободное реле ближайшего прибора (если одна дверь на вход и выход, то можно использовать 2 реле самой С2000-2), которое будет управлять сиреной (включать на определенное время).
3. если есть ОрионПро и используется "Персональная каточка" на рядом расположенном компьютере, то можно использовать звуковую колонку, которая по запрещающим событиям будет крыть  нарушителей "запрещающими фразами" (любой wav-файлик), но это пока не в штатной версии ПКарт

Заварзин Сергей 3 года 2 месяца назад

В случае любого отказа в доступе.

тонкая грань. У нас периодически бывают отклонения доступа из-за того, что где-то поблизости от карты могут оказаться ключи от дома, считывает их и не знает что с ними делать)

Волков Андрей 3 года 2 месяца назад

тыкнул не тем все равно сирена дальше охранник разбирается по ситуации
 

Эйдемиллер Петр 3 года 2 месяца назад

ну тогда находите свободное реле поблизости, вешайте на реле сирену-маяк-рупор, в АБД простой шаблонный сценарий для этого реле - "Включить на время 2 секунды" или "Мигать на время 3 секунды из состояния выключено". Находите в приборах нужный контроллер и выбирайте входной/выходной считыватель, в Инспекторе в событиях выбирайте Запрет/Отклонён/другие понравившиеся события и на них вешаете свой сценарий.

Волков Андрей 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вариант с подключением ВК-6 к светодиодам считывателя не сработал, при изменении режимов работы светодиодов считывателей контроллер блокирует всех, кроме пропусков с планом доступа максимум.

3 года 2 месяца назад

avatar
Измените юпрогом настройках считываателя полярность светодиода

Заварзин Сергей 3 года 2 месяца назад

погодите, это как?
при подключении ук-вк/06 к контактам светодиода с2000-2, контролер начал блокировать проход?

Заварзин Сергей 3 года 2 месяца назад

как раз в UProg меняю режим светодиодов и контроллер перестает давать допуск
 

Эйдемиллер Петр 3 года 2 месяца назад

Вероятно вы судите о запрете доступа по индикации, а надо определять по состоянию реле или событиям в Орионе. Не бывает так, что настройки индикации влияют на разрешение или запрет прохода (включение реле)

Заварзин Сергей 3 года 2 месяца назад

Не бывает так, что настройки индикации влияют на разрешение или запрет прохода (включение реле)

ещё как бывает) правда косвенно. Несколько раз считывая конфиги, по минимуму (время работы реле) его правя и записывая обратно, получал запрет у всех кто там может ходить. Когда начал проверять, то выяснил, что упрог считывая конфиг не читает уровни, а когда записываешь, то он пустые УД и записывает, так доступ и слетал))
Не помню какая версия упрога этим грешила, возможно и последняя, я теперь уже автоматом читаю и УД заодно, чтобы не обнулить их случайно.

Волков Андрей 3 года 2 месяца назад

тогда это будет видно в отчете по кнопке Подробно.
если у АРМа с ядром опроса "Автоматическая синхронизация ключей доступа (при обнаружении устройств)" = Да, то при рестарте ядра или при восстановлении связи с контролером ключи перезапишутся сами

Заварзин Сергей 3 года 2 месяца назад

это когда 10 человек в контроллере, а когда 10к и большая часть может через эту дверь проходить, ненапроверяешься))
а любимая функция, Проверить состояние всех ключей, наглухо забивает ядро секунд на 30-60 - лучше на всякий случай считать УД)

Волков Андрей 3 года 2 месяца назад

про скорость перезаписи не говорю, ибо бестактно обсуждать 9,6 кбод
но разве не помогает: в паролях: F9-подождать-галочку на "Ключи с неверными данными"

Заварзин Сергей 3 года 1 месяц назад

так вот это "F9-подождать" как раз и забивает ядро) а если в этот момент ещё кто-то захочет карту выдать, то ни код получить (у нас в большинстве случаев используют контроллер+считку, редко где настольная считка), ни в контроллеры записать (иногда от места выдачи карты до турникета 3 метра), начинаются звонки - вот мы не можем у нас ничего не работает...
та же синхронизация всех ключей, делает примерно всё тоже самое - проверяет состояние, потом уже дописывает разницу.

Волков Андрей 3 года 1 месяц назад

Похоже, у Петра такой проблемы нет.
У нас это могут делать только инженегры - не такая большая проблема, просто дисциплина.
Про приборы и считки при получении кода карты - в новом релизе, с большой долей вероятности, будет сортировка при выборе - рабочее_место.порт.пульт.прибор

Заварзин Сергей 3 года 1 месяц назад

ну раньше то у всех было включено в настройках - "Получить состояние ключей при переходе на пароли", у кого-то даже инструкции были про F9, как только обнаружил, что может быть такая беда, всех предупредил - отключить и кнопкой не пользоваться. Вот только и сам в рабочее время не могу воспользоваться)) Правда изредка всё равно кто-то да нажмёт что-то не то.
А к чему сортировка? если ядро недоступно, то код всё равно не придёт, пока событие не будет вычитано.

Волков Андрей 3 года 1 месяц назад

Странно, у меня список приборов - невероятная свалка с сортировкаой толи по id, толи по порт.пульт.прибор.
Было очень неудобно.

Заварзин Сергей 3 года 1 месяц назад

да там вроде по номеру прибора идёт. Хотя давно не смотрел туда, обычно один раз нашёл и всегда пользуешься только одним считывателем

Волков Андрей 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

нет я смотрю в оперативной задаче
 

3 года 2 месяца назад

avatar
В АБД у пропусков нет проблем с синхронизацией - посмотреть можно по кнопке "Подробно"

Заварзин Сергей 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2247 раз

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

АРМ Орион
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.