партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЗвуковая тревога на заблокированный пропуск

Эксплуатация » Звуковая тревога на заблокированный пропуск

Всем доброго дня!!!
просят сделать тревогу на внешнюю сирену при  поднесении заблокированного пропуска
проходные собраны на С2000-2
ПО АРМ ОРИОН ПРО
 

18 дней 21 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Петр, уточните у просящего - сирена должна звучать в случае ЛЮБОГО отказа в доступе или только при "Запрет доступа (пропуск заблокирован/стоп-лист)"?

18 дней 21 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В случае любого отказа в доступе.

14 дней 2 часа назад

avatar
Вижу три варианта.
1. самый надёжный - поставить дополнительно реле УК-ВК/06 на сигнал считывателя LED-R С2000-2 и настроить светодиоды так, чтобы при запрете они включали реле, от которого можно включить любую нагрузку сирену/рупор...
2. если есть ОрионПро или С2000М - использовать сценарий, который по запрещающим событиям "на считывателе" будет включать любое свободное реле ближайшего прибора (если одна дверь на вход и выход, то можно использовать 2 реле самой С2000-2), которое будет управлять сиреной (включать на определенное время).
3. если есть ОрионПро и используется "Персональная каточка" на рядом расположенном компьютере, то можно использовать звуковую колонку, которая по запрещающим событиям будет крыть  нарушителей "запрещающими фразами" (любой wav-файлик), но это пока не в штатной версии ПКарт

Заварзин Сергей Петрович 14 дней 2 часа назад

В случае любого отказа в доступе.

тонкая грань. У нас периодически бывают отклонения доступа из-за того, что где-то поблизости от карты могут оказаться ключи от дома, считывает их и не знает что с ними делать)

Волков Андрей 14 дней 1 час назад

тыкнул не тем все равно сирена дальше охранник разбирается по ситуации
 

Эйдемиллер Петр 13 дней 19 часов назад

ну тогда находите свободное реле поблизости, вешайте на реле сирену-маяк-рупор, в АБД простой шаблонный сценарий для этого реле - "Включить на время 2 секунды" или "Мигать на время 3 секунды из состояния выключено". Находите в приборах нужный контроллер и выбирайте входной/выходной считыватель, в Инспекторе в событиях выбирайте Запрет/Отклонён/другие понравившиеся события и на них вешаете свой сценарий.

Волков Андрей 13 дней 3 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вариант с подключением ВК-6 к светодиодам считывателя не сработал, при изменении режимов работы светодиодов считывателей контроллер блокирует всех, кроме пропусков с планом доступа максимум.

21 час 46 минут назад

avatar
Измените юпрогом настройках считываателя полярность светодиода

Заварзин Сергей Петрович 21 час 37 минут назад

погодите, это как?
при подключении ук-вк/06 к контактам светодиода с2000-2, контролер начал блокировать проход?

Заварзин Сергей Петрович 20 часов 10 минут назад

как раз в UProg меняю режим светодиодов и контроллер перестает давать допуск
 

Эйдемиллер Петр 2 часа 34 минуты назад

Вероятно вы судите о запрете доступа по индикации, а надо определять по состоянию реле или событиям в Орионе. Не бывает так, что настройки индикации влияют на разрешение или запрет прохода (включение реле)

Заварзин Сергей Петрович 2 часа 15 минут назад

Не бывает так, что настройки индикации влияют на разрешение или запрет прохода (включение реле)

ещё как бывает) правда косвенно. Несколько раз считывая конфиги, по минимуму (время работы реле) его правя и записывая обратно, получал запрет у всех кто там может ходить. Когда начал проверять, то выяснил, что упрог считывая конфиг не читает уровни, а когда записываешь, то он пустые УД и записывает, так доступ и слетал))
Не помню какая версия упрога этим грешила, возможно и последняя, я теперь уже автоматом читаю и УД заодно, чтобы не обнулить их случайно.

Волков Андрей 2 часа 8 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

400 раз

ЗАДАН

18 дней 21 час назад

ПРОДУКТЫ

АРМ Орион
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.