партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЧто будет делать СП4/220, если оба концевика в обрыве?

Эксплуатация » Что будет делать СП4/220, если оба концевика в обрыве?

Ситуация, надо подключить к СП4/220 четверьоборотный привод DN.RU-003-220В MINI. Производитель ответов не даёт, но просит после подключения рассказать ему как получилось. 
Вопрос. Предположим, СП4 включил открытие, привод поехал, один концевик уже открыт, второй ещё открыт. В середине пути всё обесточилось. Затем напряжение появилось, сигнал от пульта продолжает побуждать СП4 открыть привод, но оба концевика привода в обрыве. Подаст ли СП4 напряжение в таком случае, чтобы привод из середины доехал до конца? 
Существуют ли лайфхаки, чтобы избежать такой ситуации, отключить контроль концевиков, например? 

П.С. Обесточиться может только силовой выход, слаботочная часть СП4 питается от ДПЛС и обесточиться не может. Получается, что хотя привод и застрял, электроника думает, что открытие продолжается штатным образом, про обесточивание ничего не знает, и тупо ждёт срабатывания концевика? Нечего опасаться? 

https://dn.ru/privod/elektroprivod/chetvertoborotnyi/dn-ru/220/003-mini

2 года 5 месяцев назад

avatar
Там есть параметр, время перехода в рабочее, исходное. Вот оно пройдет и концевик не отработает, блок уйдет в ошибку ИУ.

Тремасов Константин Александрович 2 года 5 месяцев назад

Что делает СП4 через секунуду после ошибки? Он продолжает посылать напряжение или снимает его? 

Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад

Не обращал внимания утверждать не буду.

Тремасов Константин Александрович 2 года 5 месяцев назад

Хотя... Но это все равно вам не поможет) ОЗК, там снимается напряжение, вот оно снялось, клапан закрылся не до конца, все так и осталось до сброса. 

Тремасов Константин Александрович 2 года 5 месяцев назад

Привод   как привод. Ничего "сверхъестественного " в нём нет. Дело обычное...
Если есть концевики внутри привода-то ставим резюки 47КОм в СП4. Так "обманем" контроль на "обрыв"(в приводах на 220 вольт вроде бы контроль на КЗ не обязателен)

Что делает СП4 через секунуду после ошибки? Он продолжает посылать напряжение или снимает его? 

Не обращал внимания утверждать не буду.



И тут всё верно. Вряд ли кто на это обращал внимание, ибо время "прихода квитанции" от СП4 выставляется всегда больше времени подачи напряжения на В1 и/или В2.
То есть СП4 сначала отработает "на заданное время", а уже потом пошлёт "квитанцию" о исправности или неисправности.
Что касается концевиков...Лучше ,конечно подключить-тоже дело не хитрое.Тогда уже будете знать наверняка 
"заклинило" клапан или нет.
Если не получится испорльзовать 2 концевика-то используйте хотя бы один.
Второй КВ можно и "не контролировать" и из раздела убрать.

Андрей Львович.
"Глаза бояться-руки делают". Так можете производителю привода и отписать.
Что это за Производитель,который в собственной продукции    и не уверен ?

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад

Проще всего не мучится, а добавить пару релюшек РЭК 78. Тогда и резисторы 47К не понадобятся. Можно и одной обойтись.

Леготин В В 2 года 5 месяцев назад

. Можно и одной обойтись

Запросто....
Но это "не наш вариант".....Мы не ищем лёгких путей.....А чем проще ?
Собирать "паутину"+"бороду" ?     Ну уж это кому как..
Да и "релюшку" в магазине бесплатно не дадут.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад

Надо бы посмотреть, как отнесется контроль выключенного выхода СП4 при подаче на него полного напряжения через фазосдвигающий конденсатор и обмотки двигателя. Не выкинет ли в неисправность.

Леготин В В 2 года 5 месяцев назад

Не совсем понятен вопрос.
Зачем недостойный блок С2000-СП4 (вину в некорректной работе связки СП4-Привод определить достаточно сложно, но СП4 1.10 сложно забыть) заведомо ставить в неудобное положение изначально? Что мешает подключить и настроить, не совсем стандартное , но схожее по функционалу, оборудование в соответствии с рекомендациями производителя блока?

Петухов Андрей 2 года 5 месяцев назад

Электрические четвертьоборотные приводы DN.RU предназначены для дистанционного и местного управления запорной арматурой. Широко применяется в газовой, нефтяной, металлургической и пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. с температурой окружающей среды от -20°…+70°C.

Вообще не понятно как этот привод сюда попал ? Он же из другой оперы.
В принципе "ребятам -вентиляционщикам" нет никакой разницы....Лишь бы крутило  "туды-сюды".
А что вам Производитель предложит ? Да "технологический контроллер" и предложит....
С "дискретными выходами". Но инспектор ГПН это может   и   "не понять".

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2014 раза

ЗАДАН

2 года 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.