партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАСПТ подключение линии пуска

Инсталляция, монтаж » АСПТ подключение линии пуска

Пожалуйста, напишите, как к С2000-АСПТ подключить, например, два порошковых тунгуса. Последовательно и параллельно.
А то в паспорте(инструкции) указано на примере одного молуля, а если искать в интернете то там аж три разных схемы.

Правильно ли я понимаю, что диод для контроля линии ставится после последнего АУП + R доб? Если линии пуска две, два луча(парралельно), то в конец каждой ставится диод + R доб умножаем на два? Если АУП после сработки может выдавать "короткое", то подключение каждого АУП нужно осуществлять через диод к линии -UВ, но к пиропатронам это не относится и можно не ставить эти диоды?

И ещё вопрос, если к АСПТ подключен КПБ, который и осуществляет пуск АУП, то что следует сделать с цепью ПУСК в АСПТ? Ничего не подключать - оставить пустой, или подключить МПН + нагрузку(резистор)?

14 дней 23 часа назад

avatar
, или подключить МПН + нагрузку(резистор)?

Надо. Иначе "Обрыв линии пуска " Вам гарантирован. А в остальном..?
Следуйте "картинкам" в РЭ на С2000-АСПТ и будет Вам счастье.


И ещё вопрос, если к АСПТ подключен КПБ, который и осуществляет пуск АУП

Не понятно . Как подключен. По "внешнему" или "внутреннему" интерфейсу. Но если "пусковая цепь" на С2000-АСПТ не будет задействована-то в настройках АСПТ укажите "Время  пускового импульса"  равным 0.
"Пусковая цепь" С2000-АСПТ контролируется  независимо от того,что будет подано на неё напаряжение или нет.

Каргапольцев Артур Николаевич 14 дней 16 часов назад

Надо. Иначе "Обрыв линии пуска " Вам гарантирован. А в остальном..?

Извините, но я не понимаю, что это означает, как не пытался понять, что вы написали.
Следуйте "картинкам" в РЭ на С2000-АСПТ и будет Вам счастье.

Я же написал, что в РЭ нарисован 1 модуль АУП и вопросов как его подключить нету. Но следуя руководствую, допускается нагрузка в 100 Ом, 1 А(до 2А в пиковом  2сек импульсе), следовательно вполне можно подключить и два и три модуля АУП, которые гарантированно будут работоспособны(если их номиналы кратно меньше). Поэтому я и спросил как их подключать.
Не понятно . Как подключен. По "внешнему" или "внутреннему" интерфейсу.

Согласано руководству тут нет вариантов, первая клемма линии rs-485 используется для подключения к С2000-М, а вторая линия rs-485 к КПБ.
Но если "пусковая цепь" на С2000-АСПТ не будет задействована-то в настройках АСПТ укажите "Время  пускового импульса"  равным 0.

Что-то совсем не очивидно, т.к. не раз встречал в руководстве, что в логике программирования Болид 0 = бесконечность и в каки-то версиях программ само заменяется на 8 тысяч чего-то-там.
"Пусковая цепь" С2000-АСПТ контролируется  независимо от того,что будет подано на неё напаряжение или нет.

Звучит как-то двухсмысленно. Логика руководства предусматривает, что КПБ используется для расширения цепей пуска, например, когда у вас 3 цепи запуска АУП, и 1 следует подключить к АСПТ, 2 и 3 к КПБ. Но использование КПБ может ещё обуславливаться необходимостью использования более высокой силы тока, до 2А, или необходимостью произвести разделение по времени во время запуска цепей АУП. Что тогда делать с линией пуска руководство умолчивает.

Шенин Иван 14 дней 12 часов назад

Делал объект с большим количеством аэрозольных модулей, в проекте было по три модуля последовательно на одной пусковой цепи, на последнем МПН с резистором, номинал не помню. Проектировщика подоставал вопросами, что если первый пиропатрон отработает, то остальные могут не успеть - он мне сказал, чтобы я не выпендривался и не беспокоился, все отработает. По поводу пустого выхода на АСПТ - я просто ставлю МПН, белый и черный развожу по сторонам и длительность импульса - 0.

Дещиця Евгений 14 дней 8 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Шенин Иван:  как к С2000-АСПТ подключить, например, два порошковых тунгуса. Последовательно и параллельно.

Если прям сильно надо, то подключать нужно только параллельно. Вот тема, в которой всё это обсуждалось давным давно.
Шенин Иван: Правильно ли я понимаю, что диод для контроля линии ставится после последнего АУП + R доб? 

Правильно понимаете. В целом в теме, по приведённой выше ссылке, есть и схемы и обсуждение расчётов. В общем отсылаю Вас туда.

13 дней 23 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

как к С2000-АСПТ подключить, например, два порошковых тунгуса.

Использовать КПБ включая в линию RS-485(2)
Последовательно и параллельно.

Нет.
А то в паспорте(инструкции) указано на примере одного молуля.

Один пусковой выход - один модуль. Все иные варианты хоть и реализуемы технически, противоречат нормам, так как в АУПТ контролю подлежит не только линия пусковой цепи, но и само пусковое устройство.

13 дней 16 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за ответ. Но если не ошибаюсь, то С2000-АСПТ никак не контролирует пиропатроны, поэтому если данная норма существует, то на этом приборе не выполняется?

13 дней 14 часов назад

avatar
АСПТ контролирует по полной ОДИН пиропатрон на своем выходе, или обмотку соленоида и тп. При установке более одного пускового устроийства для гарантированного контроля и запуска требуется КПБ.  Если для пары соленоидов можно еще подцепиться к одному выходу и контролировать их и запускать, то для мостиков это нереально. Включим параллельно - видим линию связи и последний мостик. Включим последовательно - нет гарантии пуска всех модулей до разрушения линии по первому мостику.

Леготин В В 13 дней 13 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

АСПТ контролирует по полной ОДИН пиропатрон на своем выходе

Выше написали "в АУПТ контролю подлежит не только линия пусковой цепи, но и само пусковое устройство". Но ведь АСПТ по цепи пуск контролирует только целостность линии до установленного диода. Само устроуство в виде пиропатрона он никак не контролирует, т.е. исправность АУП гарантирует уже завод изготовитель. Поэтому слово "по полной" тут как-то излишне.

13 дней 4 часа назад

avatar
Вроде бы и вопрос простой и не понятно    почему столько вопросов /ответов.
"Прибор" контролирует только СОСТОЯНИЕ "собственных входов / выходов. "Прибору" важно в каком состоянии 
находится вход /выход. В состоянии "норма" или отличном от состоянии "норма". Прибору неважно что к нему подключено   пиропатрон или африканский слон. В исправном состоянии ШС или там поставлен резюк. прибору тоже "фиолетово".   Главное что бы параметры ШС( выхода) соответствовали тем параметрам ,которые нужны для состояния "норма".
Если разговор про Прибор-то это "сертификат". Если разговор про пиропатрон-то это "Паспорт" на пирпопатрон.
Соответственно и гарантии на пиропатрон даёт завод-изготовитель.
А обсуждлать  "процесс запуска" и решать вопросы по токоограничивающим резюкам и по   "амперчикам" " пусковой" цепи-это как-то несерьёэно.
В РЭ есть формулы. Не ленитесь- считайте.
И последнее..
Если вы "отходите" от рекомендаций Производителя (занимаясь собственной "изыскательской деятельностью  читай самопалой)-то вся ответственность ложится на вас.Об этом тоже врямя от времени стоит задумываться.

Каргапольцев Артур Николаевич 13 дней 2 часа назад

Шенин Иван: Само устроуство в виде пиропатрона он никак не контролирует

Пиропатрон контролирует, но только на обрыв. Посмотрите внимательно схему включению МПН и Rб по цепи пуска, они стоят после пиропатрона. 

Налетов Константин 13 дней назад

Пиропатрон контролирует, но только на обрыв.

Добавлю, что на КЗ контроль производится в составе цепи.

РЭ 1.4.32

Бушнов Олег Игоревич 12 дней 23 часа назад

Бушнов Олег Игоревич: Добавлю, что на КЗ контроль производится в составе цепи. РЭ 1.4.32

Самой цепи (линии) пуска - ДА, отдельно пиропатрона - НЕТ.
Уточнение с учётом комментария:
Шенин Иван: Само устроуство в виде пиропатрона он никак не контролирует

Налетов Константин 12 дней 23 часа назад

Самой цепи (линии) пуска - ДА, отдельно пиропатрона - НЕТ

Я написал тоже самое.

ГОСТ Р 53325-2012
7.4 Требования назначения к приборам управления
7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных – на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптиковолоконных и цифровых линий связи – на пропадание связи):
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т. д);

Бушнов Олег Игоревич 12 дней 17 часов назад

А вообще...

У пиропатрона нет полярности. И сам по себе он ток пропускает ток в обе стороны одинаково. Согласно РЭ он включается в разрыв плюсовой цепи и до МПН и Rб. Поэтому ток будет течь по нему всегда и независимо от полярности на выходах прибора. Из таблицы 1.4.6 РЭ следует, что при выключенном выходе на минусе будет менее 0,3В - прибор покажет КЗ. При выключенном выходе ток идет через цепь в обратной полярности. Пиропатрон, как правило, имеет собственное сопротивление. Следовательно, при коротком замыкании внутри пиропатрона оное изменится и повлияет на напряжение.

С утверждением нового ГОСТ на ППУ (и прочие) возможно будет оговорка про "допускается контролировать цепь пиропатрона только на обрыв".

Бушнов Олег Игоревич 12 дней 17 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

392 раза

ЗАДАН

14 дней 23 часа назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ