партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАСПТ подключение линии пуска

Инсталляция, монтаж » АСПТ подключение линии пуска

Пожалуйста, напишите, как к С2000-АСПТ подключить, например, два порошковых тунгуса. Последовательно и параллельно.
А то в паспорте(инструкции) указано на примере одного молуля, а если искать в интернете то там аж три разных схемы.

Правильно ли я понимаю, что диод для контроля линии ставится после последнего АУП + R доб? Если линии пуска две, два луча(парралельно), то в конец каждой ставится диод + R доб умножаем на два? Если АУП после сработки может выдавать "короткое", то подключение каждого АУП нужно осуществлять через диод к линии -UВ, но к пиропатронам это не относится и можно не ставить эти диоды?

И ещё вопрос, если к АСПТ подключен КПБ, который и осуществляет пуск АУП, то что следует сделать с цепью ПУСК в АСПТ? Ничего не подключать - оставить пустой, или подключить МПН + нагрузку(резистор)?

3 года 2 месяца назад

avatar
, или подключить МПН + нагрузку(резистор)?

Надо. Иначе "Обрыв линии пуска " Вам гарантирован. А в остальном..?
Следуйте "картинкам" в РЭ на С2000-АСПТ и будет Вам счастье.


И ещё вопрос, если к АСПТ подключен КПБ, который и осуществляет пуск АУП

Не понятно . Как подключен. По "внешнему" или "внутреннему" интерфейсу. Но если "пусковая цепь" на С2000-АСПТ не будет задействована-то в настройках АСПТ укажите "Время  пускового импульса"  равным 0.
"Пусковая цепь" С2000-АСПТ контролируется  независимо от того,что будет подано на неё напаряжение или нет.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

Надо. Иначе "Обрыв линии пуска " Вам гарантирован. А в остальном..?

Извините, но я не понимаю, что это означает, как не пытался понять, что вы написали.
Следуйте "картинкам" в РЭ на С2000-АСПТ и будет Вам счастье.

Я же написал, что в РЭ нарисован 1 модуль АУП и вопросов как его подключить нету. Но следуя руководствую, допускается нагрузка в 100 Ом, 1 А(до 2А в пиковом  2сек импульсе), следовательно вполне можно подключить и два и три модуля АУП, которые гарантированно будут работоспособны(если их номиналы кратно меньше). Поэтому я и спросил как их подключать.
Не понятно . Как подключен. По "внешнему" или "внутреннему" интерфейсу.

Согласано руководству тут нет вариантов, первая клемма линии rs-485 используется для подключения к С2000-М, а вторая линия rs-485 к КПБ.
Но если "пусковая цепь" на С2000-АСПТ не будет задействована-то в настройках АСПТ укажите "Время  пускового импульса"  равным 0.

Что-то совсем не очивидно, т.к. не раз встречал в руководстве, что в логике программирования Болид 0 = бесконечность и в каки-то версиях программ само заменяется на 8 тысяч чего-то-там.
"Пусковая цепь" С2000-АСПТ контролируется  независимо от того,что будет подано на неё напаряжение или нет.

Звучит как-то двухсмысленно. Логика руководства предусматривает, что КПБ используется для расширения цепей пуска, например, когда у вас 3 цепи запуска АУП, и 1 следует подключить к АСПТ, 2 и 3 к КПБ. Но использование КПБ может ещё обуславливаться необходимостью использования более высокой силы тока, до 2А, или необходимостью произвести разделение по времени во время запуска цепей АУП. Что тогда делать с линией пуска руководство умолчивает.

Шенин Иван 3 года 2 месяца назад

Делал объект с большим количеством аэрозольных модулей, в проекте было по три модуля последовательно на одной пусковой цепи, на последнем МПН с резистором, номинал не помню. Проектировщика подоставал вопросами, что если первый пиропатрон отработает, то остальные могут не успеть - он мне сказал, чтобы я не выпендривался и не беспокоился, все отработает. По поводу пустого выхода на АСПТ - я просто ставлю МПН, белый и черный развожу по сторонам и длительность импульса - 0.

Евгений Дещиця 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Шенин Иван:  как к С2000-АСПТ подключить, например, два порошковых тунгуса. Последовательно и параллельно.

Если прям сильно надо, то подключать нужно только параллельно. Вот тема, в которой всё это обсуждалось давным давно.
Шенин Иван: Правильно ли я понимаю, что диод для контроля линии ставится после последнего АУП + R доб? 

Правильно понимаете. В целом в теме, по приведённой выше ссылке, есть и схемы и обсуждение расчётов. В общем отсылаю Вас туда.

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

как к С2000-АСПТ подключить, например, два порошковых тунгуса.

Использовать КПБ включая в линию RS-485(2)
Последовательно и параллельно.

Нет.
А то в паспорте(инструкции) указано на примере одного молуля.

Один пусковой выход - один модуль. Все иные варианты хоть и реализуемы технически, противоречат нормам, так как в АУПТ контролю подлежит не только линия пусковой цепи, но и само пусковое устройство.

3 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за ответ. Но если не ошибаюсь, то С2000-АСПТ никак не контролирует пиропатроны, поэтому если данная норма существует, то на этом приборе не выполняется?

3 года 2 месяца назад

avatar
АСПТ контролирует по полной ОДИН пиропатрон на своем выходе, или обмотку соленоида и тп. При установке более одного пускового устроийства для гарантированного контроля и запуска требуется КПБ.  Если для пары соленоидов можно еще подцепиться к одному выходу и контролировать их и запускать, то для мостиков это нереально. Включим параллельно - видим линию связи и последний мостик. Включим последовательно - нет гарантии пуска всех модулей до разрушения линии по первому мостику.

Леготин В В 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

АСПТ контролирует по полной ОДИН пиропатрон на своем выходе

Выше написали "в АУПТ контролю подлежит не только линия пусковой цепи, но и само пусковое устройство". Но ведь АСПТ по цепи пуск контролирует только целостность линии до установленного диода. Само устроуство в виде пиропатрона он никак не контролирует, т.е. исправность АУП гарантирует уже завод изготовитель. Поэтому слово "по полной" тут как-то излишне.

3 года 2 месяца назад

avatar
Вроде бы и вопрос простой и не понятно    почему столько вопросов /ответов.
"Прибор" контролирует только СОСТОЯНИЕ "собственных входов / выходов. "Прибору" важно в каком состоянии 
находится вход /выход. В состоянии "норма" или отличном от состоянии "норма". Прибору неважно что к нему подключено   пиропатрон или африканский слон. В исправном состоянии ШС или там поставлен резюк. прибору тоже "фиолетово".   Главное что бы параметры ШС( выхода) соответствовали тем параметрам ,которые нужны для состояния "норма".
Если разговор про Прибор-то это "сертификат". Если разговор про пиропатрон-то это "Паспорт" на пирпопатрон.
Соответственно и гарантии на пиропатрон даёт завод-изготовитель.
А обсуждлать  "процесс запуска" и решать вопросы по токоограничивающим резюкам и по   "амперчикам" " пусковой" цепи-это как-то несерьёэно.
В РЭ есть формулы. Не ленитесь- считайте.
И последнее..
Если вы "отходите" от рекомендаций Производителя (занимаясь собственной "изыскательской деятельностью  читай самопалой)-то вся ответственность ложится на вас.Об этом тоже врямя от времени стоит задумываться.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

Шенин Иван: Само устроуство в виде пиропатрона он никак не контролирует

Пиропатрон контролирует, но только на обрыв. Посмотрите внимательно схему включению МПН и Rб по цепи пуска, они стоят после пиропатрона. 

Налетов Константин 3 года 2 месяца назад

Пиропатрон контролирует, но только на обрыв.

Добавлю, что на КЗ контроль производится в составе цепи.

РЭ 1.4.32

Бушнов Олег Игоревич 3 года 2 месяца назад

Бушнов Олег Игоревич: Добавлю, что на КЗ контроль производится в составе цепи. РЭ 1.4.32

Самой цепи (линии) пуска - ДА, отдельно пиропатрона - НЕТ.
Уточнение с учётом комментария:
Шенин Иван: Само устроуство в виде пиропатрона он никак не контролирует

Налетов Константин 3 года 2 месяца назад

Самой цепи (линии) пуска - ДА, отдельно пиропатрона - НЕТ

Я написал тоже самое.

ГОСТ Р 53325-2012
7.4 Требования назначения к приборам управления
7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных – на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптиковолоконных и цифровых линий связи – на пропадание связи):
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т. д);

Бушнов Олег Игоревич 3 года 2 месяца назад

А вообще...

У пиропатрона нет полярности. И сам по себе он ток пропускает ток в обе стороны одинаково. Согласно РЭ он включается в разрыв плюсовой цепи и до МПН и Rб. Поэтому ток будет течь по нему всегда и независимо от полярности на выходах прибора. Из таблицы 1.4.6 РЭ следует, что при выключенном выходе на минусе будет менее 0,3В - прибор покажет КЗ. При выключенном выходе ток идет через цепь в обратной полярности. Пиропатрон, как правило, имеет собственное сопротивление. Следовательно, при коротком замыкании внутри пиропатрона оное изменится и повлияет на напряжение.

С утверждением нового ГОСТ на ППУ (и прочие) возможно будет оговорка про "допускается контролировать цепь пиропатрона только на обрыв".

Бушнов Олег Игоревич 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3099 раз

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.