Приветствую, коллеги. Столкнулся с такой ситуацией: установлен пульт С2000М 4.12 и С2000-АСПТ 15 штук. Три из них были версии 3.08, остальные 3.50. Ковыряя конфиг в новом ппроге, заметил что версии приборов не соответствуют, решил подправить. После записи в пульт на 4х АСПТ загорелись индикаторы Инженерное оборудование, причём на двух старых и на двух новых. Как работает данный индикатор? Программирование у них у всех аналогичное. Причём если С2000М в программировании и АСПТ перезагрузить - индикатор не работает, загорается только после опроса пультом 3 года назад Котиков Николай Викторович 68Эти реле нигде не запрограммированы, там пусто. Перфекционист во мне рыдает, когда видит что работает по разному. Либо все горят, либо не горят.
– Котиков Николай Викторович 3 года назад Это реле не запрограммировано и в АСПТ ? Оно программируется там.
Уберите все "крестики" и поставьте программу № 0. Должно получиться.А пульте поставьте программу на это реле № 1. У каждого реле должно быть (так называемое) "исходное состояние". Это не новость. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад У всех АСПТ было по умолчанию задано Пожарный ПЦН. Выставил как раз Не управлять. Плюсики все сняты. Ситуация не изменилась. Попробую в Мке выставить Включить. Спасибо за наводку
– Котиков Николай Викторович 3 года назад В ЭМ-ке ставьте программу 1 обязательно. Это "мастер".
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Каким цветом горит? Из РЭ на 3.52, красный включено реле, желтый отключено, точнее блокировано, если желтый, то нажмите одноименную кнопку рядом с индикатором, если красный, смотреть конфиги АСПТ и М. 3 года назад Тремасов Константин Александрович 5552Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2766 раз
3 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Проверить легко. Можно и мультиметром.
По какой тактике работают эти реле ? И у всех ли реле тактика одинаковая ?
А если это реле ни в одном из АСПТ не используется- то невелика и беда.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад
#ссылка