партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияРеле Инженерное оборудование С2000-АСПТ

Эксплуатация » Реле Инженерное оборудование С2000-АСПТ

Приветствую, коллеги. Столкнулся с такой ситуацией: установлен пульт С2000М 4.12 и С2000-АСПТ 15 штук. Три из них были версии 3.08, остальные 3.50. Ковыряя конфиг в новом ппроге, заметил что версии приборов не соответствуют, решил подправить. После записи в пульт на 4х АСПТ загорелись индикаторы Инженерное оборудование, причём на двух старых и на двух новых. Как работает данный индикатор? Программирование у них у всех аналогичное. Причём если С2000М в программировании и АСПТ перезагрузить - индикатор не работает, загорается только после опроса пультом

11 месяцев 18 дней назад

avatar
Это индикация "включения" реле.
Проверить легко. Можно и мультиметром.
По какой тактике работают эти реле ? И у всех ли реле тактика одинаковая ?
А если это реле ни в одном из АСПТ не используется- то невелика и беда.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

Эти реле нигде не запрограммированы, там пусто. Перфекционист во мне рыдает, когда видит что работает по разному. Либо все горят, либо не горят.

Котиков Николай Викторович 11 месяцев 18 дней назад

Это реле не запрограммировано и в АСПТ ? Оно программируется там.
Уберите все "крестики" и поставьте программу № 0.
Должно получиться.А пульте поставьте программу на это реле № 1.
У каждого реле должно быть (так называемое) "исходное состояние". Это не новость.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

У всех АСПТ было по умолчанию задано Пожарный ПЦН. Выставил как раз Не управлять. Плюсики все сняты. Ситуация не изменилась. Попробую в Мке выставить Включить. Спасибо за наводку

Котиков Николай Викторович 11 месяцев 18 дней назад

В ЭМ-ке ставьте программу 1 обязательно.    Это "мастер".

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Каким цветом горит? Из РЭ на 3.52, красный включено реле, желтый отключено, точнее блокировано, если желтый, то нажмите одноименную кнопку рядом с индикатором, если красный, смотреть конфиги АСПТ и М.

11 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1002 раза

ЗАДАН

11 месяцев 18 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ