партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПоток 3н 1.10 неисправность

Эксплуатация » Поток 3н 1.10 неисправность

Установили поток 3н 1.10 вместо сгоревшего 1.05. сделали на нем нужную конфигурацию. Выдает неисправность по шкп-45 (орн) и на самом шкп-45 горит неисправность. В самом потоке индикации неисправности нет, только на передней крышке "неисправность" 1с/1с. Проверили шлейфы от потока до шкп, проверили настройки в конфигурации, все без замечаний.  Неисправность идёт с потока(на нс1 12в). В шкп ставили другой ркнф, заведомо рабочий с другого шкп, неисправность не исчезла.

3 года 2 месяца назад

avatar
Тампер завязали?

Леготин В В 3 года 2 месяца назад

...и собственно, а какая именно неисправность? Какие состяния входов, относящиеся к этому насосу? Может быть сработал датчик выхода на режим?

Кочетков Сергей Андреевич 3 года 2 месяца назад

Какая версия пульта , может все дело с совместимостью оборудования , у меня был пульт 2,05 поток сменили на версию 1,10 а был 1,05 на поток бки тоже старая версия отоброжался пожар ,а пожара не было . поменяли пульт поток Бки и все стало хорошо . обосновали через писмо в ТП

Ахтямов Михаил Владимирович 3 года 2 месяца назад

Темпер не завязывали, какая неисправность сами неможем понять, все электрические соединения проверили и перепроверили, хотели ркнф новый купить мало-ли, так их сейчас купить негде. по совместимости в инструкции к потоку пульт подходит.

Фисюренко Роман Витальевич 3 года 2 месяца назад

программой Shleifes проверте  она все покажет

Ахтямов Михаил Владимирович 3 года 2 месяца назад

Ровно час назад заморочился тем же вопросом.
Тампер.

Кашичкин Дмитрий 3 года 2 месяца назад

Вот как раз, эти темы про пожаротушение.
Ну не поверю, что те, кто «заморочился» такой темой (любой разработчик),  не понимает, что нужно табло (от слова обязательно), именно на сам прибор (основной), чтобы хоть на коды ошибок глянуть, не бегая в сторону пульта. Не говоря уже, что нужно не только цифрами, но и буквами, хотя бы кратко.
И вот по этому (и по тому), в РЭп «Сириус'а»:
«Сириус» + «БИ/БКИ», на каждое ЗКПС, кратно по 60
(ППКУП «Сириус» АЦДР.425533.006 РЭп Изм.2 от 06.04.2021 п 7.3.13.1).
Для построения системы пожарной сигнализации требуется следующее оборудование:
- прибор «Сириус» – 1 шт.;
- различные адресные и неадресные ИП – по необходимости;
- блоки «С2000-БИ» или «С2000-БКИ» версии 2.25 и выше – по 1 шт. на каждые 60 ЗКПС.

И по тому, что если четвёрка (С2000-4) «подвиснет», тоже
"неисправность" 1с/1с

и пока перепроверяя всё, не решили, на всякий случай, по питанию (4) перезапустить, неисправность не ушла.

Карпов Дмитрий 3 года 2 месяца назад

Проверили программой shleifes, по 11 шлейфу показал неисправность пожарного оборудования 1.2кОм(выход на режим), всю цепь проверили, переходы между состояниями стандартные. Также неисправность по 28 виртуальному шлейфу, неисправность пожарного оборудования( агрегат 1 насос1 как раз проблемный).  В ппроге конфигурация на 1 насосе такая же как и на 2.

Фисюренко Роман Витальевич 3 года 1 месяц назад

по 11 шлейфу показал неисправность пожарного оборудования 1.2кОм(выход на режим), всю цепь проверили, переходы между состояниями стандартные.

«Поток-3Н» АЦДР.425533.003 РЭп :
Вход датчика выхода на режим (СДУ) (тип входа 4)  предназначен  для подключения
датчика – реле. Данный датчик осуществляет контроль успешного пуска насоса.
В  качестве  датчика  выхода  на  режим  рекомендуется  применять  датчик-реле  протока
жидкости, поскольку он наиболее достоверно констатирует факт запуска насоса.
Применение  датчиков  давления  нежелательно,  и  допускается  только  в  системах,
где давление  в  трубопроводах  в  режиме  запуска  пожарного  насоса  существенно  превышает давление в дежурном режиме.

Состояние входа определяется сопротивлением цепи контроля датчика СДУ, в соответствии с Таблицей 4.1, и может принимать значения:
−  «К/З ШС»;
−  «Сработка СДУ» (датчик сработал);
−  «Восстановление технологического ШС» (датчик не сработал);
−  «Обрыв ШС».
При срабатывании датчика выхода на режим во время пуска насоса, блок передает сетевому контроллеру события «Сработка СДУ» и «Тушение» с указанием номера входа.
При  срабатывании  датчика  выхода  на  режим  в  дежурном  режиме  (неисправность)  блок передает  сетевому  контроллеру  события  «Сработка  СДУ»  и  «Неисправность  оборудования», с указанием номера входа.  
В  случае  восстановления  датчика  выхода  на  режим  (и  во  время  пуска  насоса,
и  в  дежурном  режиме),  блок  передает  сетевому  контроллеру  событие  «Восстановление технологического ШС», с указанием номера входа.

Не оно, не?
 

Кочетков Сергей Андреевич 3 года 1 месяц назад

Увы нет, пульт просто пишет "блокировка авт. Упр. Осн1 н1". Проточные датчики тоже в дежурном режиме стоят без сработок. 

Фисюренко Роман Витальевич 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Роман Витальевич, попробуем подвести промежуточные итоги:

Установили поток 3н 1.10 вместо сгоревшего 1.05. сделали на нем нужную конфигурацию.

Полагаю, что при изменении версии Поток-3Н с 1.05 на 1.10 было учтено:
1. Версия пульта должна быть 3.03 и выше, см. таблицу 10.1 РЭп. При использовании более раних версий пульт будет интерпретировать состояние автоматики "Блокировка пуска" как одно из пожарных (пусковых) состояний.
2. Конфигурации всех входов типа 1 и 3 скорректирвоаны с учетом таблиц 1.4.2. и.1.4.3 РЭп.
Проверили программой shleifes, по 11 шлейфу показал неисправность пожарного оборудования 1.2кОм(выход на режим),
...
Проточные датчики тоже в дежурном режиме стоят без сработок

Необходимо разобраться с этим моментом, т.е. эти утвержения противоречат друг другу. Возможно входы неверно настроены (например дитчик НЗ, а вход настроен на НР).

 

3 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2743 раза

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.