партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПоток 3н 1.10 неисправность

Эксплуатация » Поток 3н 1.10 неисправность

Установили поток 3н 1.10 вместо сгоревшего 1.05. сделали на нем нужную конфигурацию. Выдает неисправность по шкп-45 (орн) и на самом шкп-45 горит неисправность. В самом потоке индикации неисправности нет, только на передней крышке "неисправность" 1с/1с. Проверили шлейфы от потока до шкп, проверили настройки в конфигурации, все без замечаний.  Неисправность идёт с потока(на нс1 12в). В шкп ставили другой ркнф, заведомо рабочий с другого шкп, неисправность не исчезла.

12 дней 23 часа назад

avatar
Тампер завязали?

Леготин В В 12 дней 14 часов назад

...и собственно, а какая именно неисправность? Какие состяния входов, относящиеся к этому насосу? Может быть сработал датчик выхода на режим?

Кочетков Сергей Андреевич 12 дней 13 часов назад

Какая версия пульта , может все дело с совместимостью оборудования , у меня был пульт 2,05 поток сменили на версию 1,10 а был 1,05 на поток бки тоже старая версия отоброжался пожар ,а пожара не было . поменяли пульт поток Бки и все стало хорошо . обосновали через писмо в ТП

Ахтямов Михаил Владимирович 11 дней 22 часа назад

Темпер не завязывали, какая неисправность сами неможем понять, все электрические соединения проверили и перепроверили, хотели ркнф новый купить мало-ли, так их сейчас купить негде. по совместимости в инструкции к потоку пульт подходит.

Фисюренко Роман Витальевич 10 дней 23 часа назад

программой Shleifes проверте  она все покажет

Ахтямов Михаил Владимирович 10 дней 17 часов назад

Ровно час назад заморочился тем же вопросом.
Тампер.

Кашичкин Дмитрий 9 дней 18 часов назад

Вот как раз, эти темы про пожаротушение.
Ну не поверю, что те, кто «заморочился» такой темой (любой разработчик),  не понимает, что нужно табло (от слова обязательно), именно на сам прибор (основной), чтобы хоть на коды ошибок глянуть, не бегая в сторону пульта. Не говоря уже, что нужно не только цифрами, но и буквами, хотя бы кратко.
И вот по этому (и по тому), в РЭп «Сириус'а»:
«Сириус» + «БИ/БКИ», на каждое ЗКПС, кратно по 60
(ППКУП «Сириус» АЦДР.425533.006 РЭп Изм.2 от 06.04.2021 п 7.3.13.1).
Для построения системы пожарной сигнализации требуется следующее оборудование:
- прибор «Сириус» – 1 шт.;
- различные адресные и неадресные ИП – по необходимости;
- блоки «С2000-БИ» или «С2000-БКИ» версии 2.25 и выше – по 1 шт. на каждые 60 ЗКПС.

И по тому, что если четвёрка (С2000-4) «подвиснет», тоже
"неисправность" 1с/1с

и пока перепроверяя всё, не решили, на всякий случай, по питанию (4) перезапустить, неисправность не ушла.

Карпов Дмитрий 8 дней 23 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

364 раза

ЗАДАН

12 дней 23 часа назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.