Добрый день, коллеги! Все наверняка видели пункт нового СП484.1311500.2020:

6.6.11 При наличии подвесного потолка ИП могут устанавливаться непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые на подвесном потолке (плитах или панелях потолка). Возможность использования данных комплектов должна быть предусмотрена ТД на ИП.
Так вот в РЭ на монтажный комплект МК-2 указано следующее: МК предназначен для размещения пожарных извещателей на панелях огнестойких плит подвесного потолка типа «Армстронг» или аналогичных конструкциях.
Вопрос: если в здании обычный "Армстронг" (а он всегда такой...ни разу не видел в АР огнестойкого "Армстронга" в ведомости отделки потолков), то как быть? пункт 6.6.11 нам разрешает установку, но РЭ на МК-2 фактически запрещает её. Кто-то замарачивался по этому вопросу? Спасибо.

3 года 2 месяца назад

avatar
 Кто-то замарачивался по этому вопросу? 

Если кто ...заморачивался-то скорее всего что каждый.
( Про себя)
Забыл как уже эти МК выглядят.....Только на НЕСУЩЕЕ основание. Пусть даже плитка Армстронг  на основе "стекловаты" или вообще сделана из металла.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад

Собственно сам продолжаю ставить на перекрестия пока производитель не поправит РЭ (если это планируется конечно).

Прокопцов Дмитрий Олегович 3 года 2 месяца назад

на панелях огнестойких плит

Тот самый случай, когда «коса на камень».
«Экономическая целесообразность» VS «различные Требования».
Если бы (да кабы), был бы СэСэСэР, то лепили бы, «обычный "Армстронг"», или с пропиткой, или иной (металл с пропиткой), массово «по разнарядке», не «взирая» на себестоимость. Но теперь другие реалии…
(ранее были профсоюзы, теперь профсоюзы + бизнес омбудсмены).
реалии другие…

 

Карпов Дмитрий 3 года 2 месяца назад

 пункт 6.6.11 нам разрешает установку

А п.6.6.12 выполняется?

Баулин Владимир Александрович 3 года 2 месяца назад

А п.6.6.12 выполняется?

Да вроде не менее25мм должно быть. Вопрос именно в установке в обычный Армстронг , а не огнестойкий. Можно или нельзя все-таки. 

Прокопцов Дмитрий Олегович 3 года 2 месяца назад

Вопрос именно в установке в обычный Армстронг , а не огнестойкий.
Можно или нельзя все-таки.

Решает «человеческий фактор».
Основной принцип, в зависимости от:
п 6.6.9.
При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на….
(перечисление возможных вариантов).
 …При этом
должно быть обеспечено их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя...

т.е. предъявить претензии, к фальшь потолку, вроде бы и нельзя,
а вот к датчикам (расположение) можно.
(каково дымо распространение, и скорость его обнаружения, для СОУЭ).

Карпов Дмитрий 3 года 2 месяца назад

Да вроде не менее 25мм должно быть

А будет? Под руками нет, померить не начем, а судя по картинкам производителя, при установке в МК этих 25мм не наберется.

Баулин Владимир Александрович 3 года 2 месяца назад

При установке в МК п.6.6.12 не выполняется, пока не будет изменена конструкция. Сейчас все подоббные конструкции вне закона. 

Ситников Алексей Юрьевич 3 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3379 раз

ЗАДАН

3 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

МК-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.